устранение перекоса |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
устранение перекоса |
| Гость_Гость_Сергей_*_* |
19.1.2013, 4:09
Сообщение
#1
|
|
Гости |
здравствуйте.
посоветуйте ,что лучше сделать.ситуация такая с ТП приходит 3х фазный кабель+ноль на щитовую домика-нагрузка однофазная кабинеты +освещение стоянки +КП . перекос напряжения 140,205,270в,при прозвонке кабеля сопротивление изоляции 45ком,если отбросить этот кабель и ТП подать 2фазы и ноль ,будет перекос напряжения? |
|
|
Гость_Сергей_* устранение перекоса 19.1.2013, 4:09
moshkarow кабель какого сечения ? длина линии ? Постараться ... 19.1.2013, 10:07
Из России 'moshkarow'
Ноль плохой.
Да, очень больш... 19.1.2013, 14:06
KVA 45кОм - это конец кабелю. А 2 фазы и ноль вы хотит... 19.1.2013, 10:58
Эльдар05 Цитата(Гость_Сергей_* @ 19.1.2013, 5:09) ... 19.1.2013, 13:06
uvk2 Цитата45кОм - это конец кабелю.Или какая-то неснят... 19.1.2013, 23:30![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 24.5.2026, 1:15 |
|
|
|
|