Помогите кто сталкивался с данной проблемой:
параллельно подсоединены 7 металлогалогенных прожекторов мощностью 70 Вт каждый, при включении их в сеть загорается только часть из них, в остальных только проскакивает разряд.Все прожектора и лампы исправны, т.к. оставлял 3 прожектора, они загорались,а при подключении четвертого, один из них перестает гореть. провода 3х2,5 ПВС.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Алексей_*   подключение металлогалогенных прожекторов   31.8.2012, 10:58
- - Shturman1   Линии между прожекторами длинные небось?   31.8.2012, 11:39
- - Гость_Алексей_*   в среднем 10-15 метров между прожекторами, есть ва...   31.8.2012, 11:48
- - с2н5он   менять местами не пробовали? напряжение меряли? до...   31.8.2012, 12:34
- - Volt380   напряжение питания - ? само место куда подключаете...   31.8.2012, 12:45
- - Гость_Алексей_*   расстояние до источника приблизительно 150 метров ...   31.8.2012, 12:45
- - Shturman1   Цитатарасстояние до источника приблизительно 150 м...   31.8.2012, 13:41
- - Гость_Алексей_*   150 метров до ШРС   31.8.2012, 14:02
- - Shturman1   Цитата150 метров до ШРС От светильков до ШРС или к...   31.8.2012, 14:41
- - Гость_алексей_*   от светильников на щиток с тремя автоматами(15 мет...   31.8.2012, 14:48
- - Shturman1   А вы измеряли напряжение на последнем светильнике ...   31.8.2012, 15:13
- - Гость_алексей_*   напряжение на вводе светильника который зажигается...   31.8.2012, 15:49
- - Shturman1   Цитатанапряжение на вводе светильника который зажи...   31.8.2012, 16:06
- - drmorgan   Чего то странная линия какая то , "бредовая...   31.8.2012, 17:16
- - uvk2   Если уже зажженные, в установившемся режиме лампы ...   31.8.2012, 20:43
- - Гость   Рискну обновить тему. Тоже столкнулся с аналогично...   28.1.2015, 11:02
- - Дим   Потерю напряжения в линии считали?   28.1.2015, 11:27
- - Гость   не считал. замерял на щитке с которого расходятся ...   28.1.2015, 15:49
- - Shura_with_KINEF   Были аналогичные проблемы, вышел из положения каск...   29.1.2015, 16:57
- - Гость   А сколько вообще можно одновременно включать, я пр...   2.2.2015, 15:34
- - Pantryk   По каталогу на ваше ПРА пусковой ток 8А. 4 светиль...   3.2.2015, 14:36