Лоток прод силовые кабели и кабели АСУ

Mascot71
сообщение 26.3.2011, 10:43
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 31.1.2010
Из: Ярославль
Пользователь №: 17164



Имеется два лестничных лотка, на нижнем силовые кабели на верхнем контрольные, можно ли завести под лоток с контролькой листы асбестоцемента, чтобы не перекладывать кабели?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 26.3.2011, 11:49
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2459
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



а в чем претензия?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mascot71
сообщение 26.3.2011, 12:00
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 31.1.2010
Из: Ярославль
Пользователь №: 17164



Силовой должен быть выше ярусом чем контрольный
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 26.3.2011, 12:12
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2459
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



любопытно, что за документ вам предъявили? или у нас магнитное поле только вверх работает?))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mascot71
сообщение 26.3.2011, 13:01
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 31.1.2010
Из: Ярославль
Пользователь №: 17164



Нет, не в магнитном поле дело, аргументировано тем что в случае возгорания силового кабеля, контролька АСУ останется целой, честно говоря в ПУЭ не видел такого пункта, может плохо читал?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 26.3.2011, 20:28
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2459
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



это не аргумент. нужна конкретная нормативная документация, ибо вам даже не известно, на какое расстояние должно быть переложено
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 26.3.2011, 23:04
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7938
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



На основании 2.3.120. ПУЭ можно прокладывать даже рядом, не перемешивая.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бондар
сообщение 26.3.2011, 23:11
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 65
Регистрация: 9.1.2007
Из: Украина, Черновицкая обл.
Пользователь №: 8028



нигде не видел такой нормы. Есть норма о огнеустойчивой перегородке если укладка в общем лотке

ет я о силовом лотке сверху

Сообщение отредактировал Бондар - 26.3.2011, 23:48


--------------------
Ты посмотри на ОН! Он хотел дратса с Я? Ух!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
technik43
сообщение 27.3.2011, 9:32
Сообщение #9


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 155
Регистрация: 13.2.2011
Из: Киров
Пользователь №: 21545



А когда кабель горит,плавящаяся горящая изоляция куда денется?А внизу-контролька!


--------------------
Не убегай от снайпера,умрешь усталым.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 27.3.2011, 19:21
Сообщение #10





Гости






Цитата(Mascot71 @ 26.3.2011, 10:43) *
Имеется два лестничных лотка, на нижнем силовые кабели на верхнем контрольные, можно ли завести под лоток с контролькой листы асбестоцемента, чтобы не перекладывать кабели?

ПУЭ 2.3.120. В кабельных сооружениях кабели рекомендуется прокладывать целыми строительными длинами, а размещение кабелей в сооружениях должно производиться в соответствии со следующим:
1. Контрольные кабели и кабели связи следует размещать только под или только над силовыми кабелями; при этом их следует отделять перегородкой. В местах пересечения и ответвления допускается прокладка контрольных кабелей и кабелей связи над и под силовыми кабелями.
2. Контрольные кабели допускается прокладывать рядом с силовыми кабелями до 1 кВ.
Практически у нас на ГРЭС все контрольные кабели расположены ниже силовых. При строительстве ГРЭС между силовыми кабелями и контрольными предусматривались (и делались) противопожарные перегородки между лотками из АЦЕИД-плит. Расположение кабелей было таково: чем выше напряжение, тем выше кабель на лотках. АЦЕИД - тогдашняя аббревиатура асбоцементных изделий, иначе - плоский шифер разной толщины, подвешивался между кабельными лотками. Логику размещения контрольных кабелей ниже силовых, лично я считаю правильной, т.к. при возгораниии тепло идёт вверх. В настоящее время этих условий не всегда придерживаются, т.к. все кабели покрываются огнезащитным составом.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 27.3.2011, 21:14
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7938
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



В конкретной ситуации, требования соблюдения такого способа размещения кабелей может быть вызвано типом, маркой кабелей, которым необходимо обеспечивать определенные "комфортные" условия или же не обеспечивается требуемая мех. защита.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Z.SerVal
сообщение 29.3.2011, 16:13
Сообщение #12


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 125
Регистрация: 17.3.2011
Из: Москва
Пользователь №: 22035



Цитата(gomed12 @ 27.3.2011, 22:14) *
В конкретной ситуации, требования соблюдения такого способа размещения кабелей может быть вызвано типом, маркой кабелей, которым необходимо обеспечивать определенные "комфортные" условия или же не обеспечивается требуемая мех. защита.


Причем по ФЗ-123 используемые кабели, прокладываемые открыто , должны быть не распространяющими горение.


--------------------
Всё будет хорошо. Но не у всех...
Электрик электрику - друг, товарищ и член бригады.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mascot71
сообщение 30.3.2011, 17:19
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 31.1.2010
Из: Ярославль
Пользователь №: 17164



gomed12, В конкретной ситуации, вопрос в излишнем внимании иженер-резидента
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Z.SerVal
сообщение 31.3.2011, 10:03
Сообщение #14


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 125
Регистрация: 17.3.2011
Из: Москва
Пользователь №: 22035



2 Mascot71:
Если изначально работы выполнены по утвержденному проекту в чем вопрос, я так понимаю, инженера эксплуатации?
Если уж ему действительно невтерпёж, то пусть аргументирует нормативами для данного типа прокладки и помещения.


--------------------
Всё будет хорошо. Но не у всех...
Электрик электрику - друг, товарищ и член бригады.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mascot71
сообщение 31.3.2011, 11:39
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 31.1.2010
Из: Ярославль
Пользователь №: 17164



Z.SerVal, Проект, как часто бывает, верстался в процессе монтажа, лотки ставили одни, силу катали другие, а нам достались кабеля АСУ и ОВС, кстати, инженер-резидент не имеет никакого отношения к эксплуатации, это независимый представитель заказчика.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Z.SerVal
сообщение 31.3.2011, 15:12
Сообщение #16


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 125
Регистрация: 17.3.2011
Из: Москва
Пользователь №: 22035



2 Mascot71:
Вопрос инженера-резидента надуман. Пусть предоставит замечания в письменном виде с ссылкой на нормативные документы.
А то как анекдот:
"При ядерном взрыве солдат телом своим должен прикрыть автомат, и спасти казенное имущество от действия ударной волны и светового излучения." icon_biggrin.gif В смысле контрольку...

Сообщение отредактировал Z.SerVal - 31.3.2011, 15:53


--------------------
Всё будет хорошо. Но не у всех...
Электрик электрику - друг, товарищ и член бригады.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mascot71
сообщение 31.3.2011, 16:16
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 31.1.2010
Из: Ярославль
Пользователь №: 17164



Цитата(Z.SerVal @ 31.3.2011, 15:12) *
2 Mascot71:
Вопрос инженера-резидента надуман. Пусть предоставит замечания в письменном виде с ссылкой на нормативные документы.
Ага, когда бумагу напишет, поздняк будет метаться, просто говорят по прошлому опыту такие замечания были.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 31.3.2011, 22:37
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2459
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



не потребуете сейчас - потом на шею сядут
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mascot71
сообщение 31.3.2011, 23:36
Сообщение #19


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 31.1.2010
Из: Ярославль
Пользователь №: 17164



Цитата(belok5 @ 31.3.2011, 22:37) *
не потребуете сейчас - потом на шею сядут
Чего потребовать я должен??? Приговор себе??? Я кабель через неделю катать буду, через две придёт резидент, и напишет без всяких моих требований замечания в три адреса Нам, Подрядчику и Заказчику, а двум последним всё равно как я потом буду кабели перекладывать. Вот я и спросил если нормативы кроме 2.3.120 на расположение этих кабелей, а Вы учите меня как с представителем заказчика общаться.

Сообщение отредактировал Mascot71 - 31.3.2011, 23:39
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 1.4.2011, 0:12
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7938
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Mascot71 @ 1.4.2011, 0:36) *
Я кабель через неделю катать буду, через две придёт резидент, и напишет без всяких моих требований замечания в три адреса Нам, Подрядчику и Заказчику

Делайте по требованию резидента, он ничего не нарушает, а ужесточать вполне может.
В 2.3.120 даны минимально допустимые нормы.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения