Имеется два лестничных лотка, на нижнем силовые кабели на верхнем контрольные, можно ли завести под лоток с контролькой листы асбестоцемента, чтобы не перекладывать кабели?
|
|
|
|
|
26.3.2011, 11:49
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
а в чем претензия?
|
|
|
26.3.2011, 12:00
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 31.1.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 17164 |
Силовой должен быть выше ярусом чем контрольный
|
|
|
26.3.2011, 12:12
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
любопытно, что за документ вам предъявили? или у нас магнитное поле только вверх работает?))
|
|
|
|
|
26.3.2011, 13:01
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 31.1.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 17164 |
Нет, не в магнитном поле дело, аргументировано тем что в случае возгорания силового кабеля, контролька АСУ останется целой, честно говоря в ПУЭ не видел такого пункта, может плохо читал?
|
|
|
26.3.2011, 20:28
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
это не аргумент. нужна конкретная нормативная документация, ибо вам даже не известно, на какое расстояние должно быть переложено
|
|
|
26.3.2011, 23:04
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7938 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
На основании 2.3.120. ПУЭ можно прокладывать даже рядом, не перемешивая.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
|
|
26.3.2011, 23:11
Сообщение
#8
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 9.1.2007 Из: Украина, Черновицкая обл. Пользователь №: 8028 |
нигде не видел такой нормы. Есть норма о огнеустойчивой перегородке если укладка в общем лотке
ет я о силовом лотке сверху Сообщение отредактировал Бондар - 26.3.2011, 23:48 -------------------- Ты посмотри на ОН! Он хотел дратса с Я? Ух!!!
|
|
|
27.3.2011, 9:32
Сообщение
#9
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 13.2.2011 Из: Киров Пользователь №: 21545 |
А когда кабель горит,плавящаяся горящая изоляция куда денется?А внизу-контролька!
-------------------- Не убегай от снайпера,умрешь усталым.
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
27.3.2011, 19:21
Сообщение
#10
|
|
Гости |
Имеется два лестничных лотка, на нижнем силовые кабели на верхнем контрольные, можно ли завести под лоток с контролькой листы асбестоцемента, чтобы не перекладывать кабели? ПУЭ 2.3.120. В кабельных сооружениях кабели рекомендуется прокладывать целыми строительными длинами, а размещение кабелей в сооружениях должно производиться в соответствии со следующим: 1. Контрольные кабели и кабели связи следует размещать только под или только над силовыми кабелями; при этом их следует отделять перегородкой. В местах пересечения и ответвления допускается прокладка контрольных кабелей и кабелей связи над и под силовыми кабелями. 2. Контрольные кабели допускается прокладывать рядом с силовыми кабелями до 1 кВ. Практически у нас на ГРЭС все контрольные кабели расположены ниже силовых. При строительстве ГРЭС между силовыми кабелями и контрольными предусматривались (и делались) противопожарные перегородки между лотками из АЦЕИД-плит. Расположение кабелей было таково: чем выше напряжение, тем выше кабель на лотках. АЦЕИД - тогдашняя аббревиатура асбоцементных изделий, иначе - плоский шифер разной толщины, подвешивался между кабельными лотками. Логику размещения контрольных кабелей ниже силовых, лично я считаю правильной, т.к. при возгораниии тепло идёт вверх. В настоящее время этих условий не всегда придерживаются, т.к. все кабели покрываются огнезащитным составом. |
|
|
|
|
27.3.2011, 21:14
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7938 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
В конкретной ситуации, требования соблюдения такого способа размещения кабелей может быть вызвано типом, маркой кабелей, которым необходимо обеспечивать определенные "комфортные" условия или же не обеспечивается требуемая мех. защита.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
29.3.2011, 16:13
Сообщение
#12
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 17.3.2011 Из: Москва Пользователь №: 22035 |
В конкретной ситуации, требования соблюдения такого способа размещения кабелей может быть вызвано типом, маркой кабелей, которым необходимо обеспечивать определенные "комфортные" условия или же не обеспечивается требуемая мех. защита. Причем по ФЗ-123 используемые кабели, прокладываемые открыто , должны быть не распространяющими горение. -------------------- Всё будет хорошо. Но не у всех...
Электрик электрику - друг, товарищ и член бригады. |
|
|
30.3.2011, 17:19
Сообщение
#13
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 31.1.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 17164 |
gomed12, В конкретной ситуации, вопрос в излишнем внимании иженер-резидента
|
|
|
31.3.2011, 10:03
Сообщение
#14
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 17.3.2011 Из: Москва Пользователь №: 22035 |
2 Mascot71:
Если изначально работы выполнены по утвержденному проекту в чем вопрос, я так понимаю, инженера эксплуатации? Если уж ему действительно невтерпёж, то пусть аргументирует нормативами для данного типа прокладки и помещения. -------------------- Всё будет хорошо. Но не у всех...
Электрик электрику - друг, товарищ и член бригады. |
|
|
31.3.2011, 11:39
Сообщение
#15
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 31.1.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 17164 |
Z.SerVal, Проект, как часто бывает, верстался в процессе монтажа, лотки ставили одни, силу катали другие, а нам достались кабеля АСУ и ОВС, кстати, инженер-резидент не имеет никакого отношения к эксплуатации, это независимый представитель заказчика.
|
|
|
31.3.2011, 15:12
Сообщение
#16
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 17.3.2011 Из: Москва Пользователь №: 22035 |
2 Mascot71:
Вопрос инженера-резидента надуман. Пусть предоставит замечания в письменном виде с ссылкой на нормативные документы. А то как анекдот: "При ядерном взрыве солдат телом своим должен прикрыть автомат, и спасти казенное имущество от действия ударной волны и светового излучения." Сообщение отредактировал Z.SerVal - 31.3.2011, 15:53 -------------------- Всё будет хорошо. Но не у всех...
Электрик электрику - друг, товарищ и член бригады. |
|
|
31.3.2011, 16:16
Сообщение
#17
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 31.1.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 17164 |
|
|
|
31.3.2011, 22:37
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
не потребуете сейчас - потом на шею сядут
|
|
|
31.3.2011, 23:36
Сообщение
#19
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 31.1.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 17164 |
не потребуете сейчас - потом на шею сядут Чего потребовать я должен??? Приговор себе??? Я кабель через неделю катать буду, через две придёт резидент, и напишет без всяких моих требований замечания в три адреса Нам, Подрядчику и Заказчику, а двум последним всё равно как я потом буду кабели перекладывать. Вот я и спросил если нормативы кроме 2.3.120 на расположение этих кабелей, а Вы учите меня как с представителем заказчика общаться.
Сообщение отредактировал Mascot71 - 31.3.2011, 23:39 |
|
|
1.4.2011, 0:12
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7938 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Я кабель через неделю катать буду, через две придёт резидент, и напишет без всяких моих требований замечания в три адреса Нам, Подрядчику и Заказчику Делайте по требованию резидента, он ничего не нарушает, а ужесточать вполне может. В 2.3.120 даны минимально допустимые нормы. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|