на сколько ампер нужен пускатель для движка в 40 кВт?
|
|
|
elmex пускатель 2.7.2012, 12:50
Shturman1 Пускатель 4-й величины. на ток 80 А. Например КМИ-... 2.7.2012, 12:59
elmex Shturman1, на 80 и на 100 сгорели 2.7.2012, 13:00
RomanNV Ну дык в ПУЭ чётко прописано, что коммутационное о... 2.7.2012, 13:42
Shturman1 Цитата(RomanNV @ 2.7.2012, 13:42) Отсюда ... 2.7.2012, 16:37
RomanNV Цитата(Shturman1 @ 2.7.2012, 19:37) Афиге... 3.7.2012, 6:56
Andrey59 У пускателей нормальных фирм токи указаны для режи... 2.7.2012, 14:51
moshkarow по нынешнем временам выбираем 1.5 - 2 кратным запа... 2.7.2012, 20:12
azaxratan свой случий
двиг. примерно 20Квт, пускатели жили ... 3.7.2012, 7:50
RomanNV Вот критерии выбора контакторов управления двигате... 3.7.2012, 8:24
Shturman1 ЦитатаВот критерии выбора контакторов управления д... 3.7.2012, 12:13
elmex вобщем буду взрывать на 160 ампер...посмотрим кто ... 4.7.2012, 13:15
moshkarow Расскажите чем закончились ваши эксперименты. 27.8.2012, 7:34
scasi Цитата(moshkarow @ 27.8.2012, 10:34) Расс... 29.8.2012, 7:32
Гость_Антон_* Если кВТ перевести в амперы то получиться 181А. Ка... 27.6.2017, 9:48
Гость сочувствующий Цитата(Гость_Антон_* @ 27.6.2017, 9:48) Е... 27.6.2017, 11:14
чукча Цитата(elmex @ 2.7.2012, 13:00) Shturman1... 10.7.2017, 9:55
Гость сочувствующий Цитата(чукча @ 10.7.2017, 9:55) ... Ну да... 10.7.2017, 15:53![]() ![]() ![]() |
|