Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

подключение металлогалогенных прожекторов

Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 31.8.2012, 10:58
Сообщение #1





Гости






Помогите кто сталкивался с данной проблемой:
параллельно подсоединены 7 металлогалогенных прожекторов мощностью 70 Вт каждый, при включении их в сеть загорается только часть из них, в остальных только проскакивает разряд.Все прожектора и лампы исправны, т.к. оставлял 3 прожектора, они загорались,а при подключении четвертого, один из них перестает гореть. провода 3х2,5 ПВС.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 31.8.2012, 11:39
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Пользователь №: 27931



Линии между прожекторами длинные небось?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 31.8.2012, 11:48
Сообщение #3





Гости






в среднем 10-15 метров между прожекторами, есть варианты как это исправить?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 31.8.2012, 12:34
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23393
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



менять местами не пробовали?
напряжение меряли?
до источника питания длина какая?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 31.8.2012, 12:45
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



напряжение питания - ? само место куда подключаете прожектора тянет эту нагрузку? может там автомат где-то в цепи хреновый..


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 31.8.2012, 12:45
Сообщение #6





Гости






расстояние до источника приблизительно 150 метров
напряжение 217 вольт
менять местами не вижу смысла, потому что отключал сначала одну часть светильников ,оставшиеся работали, потом наоборот, и все загорались. При этом от отдельного автомата, но этой же фазы запитан еще один прожектор на 150 Вт, и он загорается без проблем.

да может показаться что мощности не хватает, тогда почему 150 ваттный прожектор без проблем включается? на этом месте подключения только 7 прожекторов по 70 Вт, один на 150 Вт и Дюролайт метров 100. Пробовал от другого автомата запитываться, тоже безрезультатно
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 31.8.2012, 13:41
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Пользователь №: 27931



Цитата
расстояние до источника приблизительно 150 метров

Это что растояние от подстанции что ли? Или от автомата до первого светильника?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 31.8.2012, 14:02
Сообщение #8





Гости






150 метров до ШРС
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 31.8.2012, 14:41
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Пользователь №: 27931



Цитата
150 метров до ШРС

От светильков до ШРС или как? Не пойму
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_алексей_*_*
сообщение 31.8.2012, 14:48
Сообщение #10





Гости






от светильников на щиток с тремя автоматами(15 метров), с этого щитка 150 метров до ШРС
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 31.8.2012, 15:13
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Пользователь №: 27931



А вы измеряли напряжение на последнем светильнике этой линии?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_алексей_*_*
сообщение 31.8.2012, 15:49
Сообщение #12





Гости






напряжение на вводе светильника который зажигается примерно 700 вольт, у тех что не загораются напряжение скачет,невозможно определить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 31.8.2012, 16:06
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Пользователь №: 27931



Цитата
напряжение на вводе светильника который зажигается примерно 700 вольт,

Откуда ж там 700 В???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
drmorgan
сообщение 31.8.2012, 17:16
Сообщение #14


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 412
Регистрация: 24.8.2012
Пользователь №: 28198



Чего то странная линия какая то , "бредовая", откуда там 700 !!! вольт взялось, сгорел бы светильник, если б 700 вольт было. А так , я так мыслю напруги на входе маловато в 217 вольт, для такого расстояния и сечений . Ну и что, что 150 Вт горит без проблем, а 7 по 70 , это будет то уже 490Вт+150 Вт прожектор, и того нагрузка на фазе составляет 690Вт. При длине кабеля в 150м потеря напряжения составит 5% или 10,85 вольт,напряжение на нагрузке составит 206,15 вольт, а это мало, потому и не все светильники горят, им напруги не хватает.

Сообщение отредактировал drmorgan - 31.8.2012, 17:17


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 31.8.2012, 20:43
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Если уже зажженные, в установившемся режиме лампы гаснут при подключении дополнительных, скорее всего просадка питания пусковым током. Поинтересуйтесь потребляемым током при запуске ламп, и падением напряжения на линии.

Да, и измерять напряжение на лампе в момент запуска не стоит. Там высоковольтные импульсы, спалите прибор. Не вы первый.

Сообщение отредактировал uvk2 - 31.8.2012, 20:45


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 28.1.2015, 11:02
Сообщение #16





Гости






Рискну обновить тему. Тоже столкнулся с аналогичной проблемой: 2 опоры по 12 прожекторов с МГЛ лампами 1000Вт (ДРИ1000-6) на 380В включение одновременное. Прожекторы GALAD, с 1И1000ДРИ81-001УХЛ1. После монтажа при 1-м включении не загорелось 2 прожектора, на следующий день только 1, сейчас не горит в общей сложности 9, лампы исправны...?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дим
сообщение 28.1.2015, 11:27
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 74
Регистрация: 20.2.2009
Из: Москва
Пользователь №: 13522



Потерю напряжения в линии считали?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 28.1.2015, 15:49
Сообщение #18





Гости






не считал. замерял на щитке с которого расходятся на 2 опоры кабелем вбшв 4х10 до ближней опоры 40 м до дальней 110 м. на нём при включённых прожекторах 385-390 В.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 29.1.2015, 16:57
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3550
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Были аналогичные проблемы, вышел из положения каскадным включением ламп через контакторы с пневмоприставками(реле времени) на полторы-две секунды, только не на мачтах, а на освещении периметра зданий и территории, и красиво и нет таких пусковых токов.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 2.2.2015, 15:34
Сообщение #20





Гости






А сколько вообще можно одновременно включать, я пробовал одну опору отключить, результата не дало сколько не горело на 1-й опоре столько и не загорелось. Проблема что прожекторы на 25 -метровых мачтах и расключены вверху(((.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)