подключение металлогалогенных прожекторов |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
подключение металлогалогенных прожекторов |
| Гость_Гость_Алексей_*_* |
31.8.2012, 10:58
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Помогите кто сталкивался с данной проблемой:
параллельно подсоединены 7 металлогалогенных прожекторов мощностью 70 Вт каждый, при включении их в сеть загорается только часть из них, в остальных только проскакивает разряд.Все прожектора и лампы исправны, т.к. оставлял 3 прожектора, они загорались,а при подключении четвертого, один из них перестает гореть. провода 3х2,5 ПВС. |
|
|
|
|
31.8.2012, 11:39
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Пользователь №: 27931 |
Линии между прожекторами длинные небось?
|
|
|
| Гость_Гость_Алексей_*_* |
31.8.2012, 11:48
Сообщение
#3
|
|
Гости |
в среднем 10-15 метров между прожекторами, есть варианты как это исправить?
|
|
|
31.8.2012, 12:34
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23393 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
менять местами не пробовали?
напряжение меряли? до источника питания длина какая? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
|
31.8.2012, 12:45
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
напряжение питания - ? само место куда подключаете прожектора тянет эту нагрузку? может там автомат где-то в цепи хреновый..
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
| Гость_Гость_Алексей_*_* |
31.8.2012, 12:45
Сообщение
#6
|
|
Гости |
расстояние до источника приблизительно 150 метров
напряжение 217 вольт менять местами не вижу смысла, потому что отключал сначала одну часть светильников ,оставшиеся работали, потом наоборот, и все загорались. При этом от отдельного автомата, но этой же фазы запитан еще один прожектор на 150 Вт, и он загорается без проблем. да может показаться что мощности не хватает, тогда почему 150 ваттный прожектор без проблем включается? на этом месте подключения только 7 прожекторов по 70 Вт, один на 150 Вт и Дюролайт метров 100. Пробовал от другого автомата запитываться, тоже безрезультатно |
|
|
31.8.2012, 13:41
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Пользователь №: 27931 |
Цитата расстояние до источника приблизительно 150 метров Это что растояние от подстанции что ли? Или от автомата до первого светильника? |
|
|
|
|
| Гость_Гость_Алексей_*_* |
31.8.2012, 14:02
Сообщение
#8
|
|
Гости |
150 метров до ШРС
|
|
|
31.8.2012, 14:41
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Пользователь №: 27931 |
Цитата 150 метров до ШРС От светильков до ШРС или как? Не пойму |
|
|
| Гость_Гость_алексей_*_* |
31.8.2012, 14:48
Сообщение
#10
|
|
Гости |
от светильников на щиток с тремя автоматами(15 метров), с этого щитка 150 метров до ШРС
|
|
|
|
|
31.8.2012, 15:13
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Пользователь №: 27931 |
А вы измеряли напряжение на последнем светильнике этой линии?
|
|
|
| Гость_Гость_алексей_*_* |
31.8.2012, 15:49
Сообщение
#12
|
|
Гости |
напряжение на вводе светильника который зажигается примерно 700 вольт, у тех что не загораются напряжение скачет,невозможно определить.
|
|
|
31.8.2012, 16:06
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Пользователь №: 27931 |
Цитата напряжение на вводе светильника который зажигается примерно 700 вольт, Откуда ж там 700 В??? |
|
|
31.8.2012, 17:16
Сообщение
#14
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 24.8.2012 Пользователь №: 28198 |
Чего то странная линия какая то , "бредовая", откуда там 700 !!! вольт взялось, сгорел бы светильник, если б 700 вольт было. А так , я так мыслю напруги на входе маловато в 217 вольт, для такого расстояния и сечений . Ну и что, что 150 Вт горит без проблем, а 7 по 70 , это будет то уже 490Вт+150 Вт прожектор, и того нагрузка на фазе составляет 690Вт. При длине кабеля в 150м потеря напряжения составит 5% или 10,85 вольт,напряжение на нагрузке составит 206,15 вольт, а это мало, потому и не все светильники горят, им напруги не хватает.
Сообщение отредактировал drmorgan - 31.8.2012, 17:17 -------------------- |
|
|
31.8.2012, 20:43
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Если уже зажженные, в установившемся режиме лампы гаснут при подключении дополнительных, скорее всего просадка питания пусковым током. Поинтересуйтесь потребляемым током при запуске ламп, и падением напряжения на линии.
Да, и измерять напряжение на лампе в момент запуска не стоит. Там высоковольтные импульсы, спалите прибор. Не вы первый. Сообщение отредактировал uvk2 - 31.8.2012, 20:45 -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
| Гость_Гость_* |
28.1.2015, 11:02
Сообщение
#16
|
|
Гости |
Рискну обновить тему. Тоже столкнулся с аналогичной проблемой: 2 опоры по 12 прожекторов с МГЛ лампами 1000Вт (ДРИ1000-6) на 380В включение одновременное. Прожекторы GALAD, с 1И1000ДРИ81-001УХЛ1. После монтажа при 1-м включении не загорелось 2 прожектора, на следующий день только 1, сейчас не горит в общей сложности 9, лампы исправны...?
|
|
|
28.1.2015, 11:27
Сообщение
#17
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 20.2.2009 Из: Москва Пользователь №: 13522 |
Потерю напряжения в линии считали?
|
|
|
| Гость_Гость_* |
28.1.2015, 15:49
Сообщение
#18
|
|
Гости |
не считал. замерял на щитке с которого расходятся на 2 опоры кабелем вбшв 4х10 до ближней опоры 40 м до дальней 110 м. на нём при включённых прожекторах 385-390 В.
|
|
|
29.1.2015, 16:57
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3550 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Были аналогичные проблемы, вышел из положения каскадным включением ламп через контакторы с пневмоприставками(реле времени) на полторы-две секунды, только не на мачтах, а на освещении периметра зданий и территории, и красиво и нет таких пусковых токов.
-------------------- |
|
|
| Гость_Гость_* |
2.2.2015, 15:34
Сообщение
#20
|
|
Гости |
А сколько вообще можно одновременно включать, я пробовал одну опору отключить, результата не дало сколько не горело на 1-й опоре столько и не загорелось. Проблема что прожекторы на 25 -метровых мачтах и расключены вверху(((.
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 30.10.2026, 6:30 |
|
|
|
|