Плавка гололеда на проводах и тросах воздушных линий высокого напряжения |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Плавка гололеда на проводах и тросах воздушных линий высокого напряжения |
| Гость_Sadness_* |
28.12.2007, 0:49
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Подскажите пожалуйста где можно скачать учебник или другую документацию по плавке гололеда на проводах и тросах воздушных линий высокого напряжения
Заранее спасибо! |
|
|
|
|
30.12.2007, 12:25
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8062 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Вот ссылки
http://www.induction.ru/books/book24/book24p13.htm http://www.oris-pro.ru/tom_2.htm Плавка гололеда на проводах и тросах воздушных линий высокого напряжения : Учеб. пособие для студентов, обучающихся по направлению "Электроэнергетика" и специальностям "Электроэнергет. системы и сети", "Автомат. упр. электроэнергет. системами" / И. И. Левченко ; Под ред. А. Ф. Дьякова; М-во общ. и проф. образования Рос. Федерации, Моск. энергет. ин-т (техн. ун-т) 101,[2] с. ил. 22 см М. Изд-во МЭИ 1998 1998 http://www.niipt.ru/departments/products/ice.php С Новым Годом! Удачи! -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
30.12.2007, 23:50
Сообщение
#3
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 596 Регистрация: 27.9.2006 Из: Кубань, Россия Пользователь №: 6932 |
Методические указания есть соответствующие, я не помню точного названия. После НГ поищу на работе.
-------------------- А не по нраву я кому-то - мне плевать!.. (С) Кипелов
Наш корабль ведут дураки на фальшивый маяк!.. (С) Мастер Скупой платит дважды, тупой платит трижды... (народная мудрость) |
|
|
1.1.2008, 21:13
Сообщение
#4
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 596 Регистрация: 27.9.2006 Из: Кубань, Россия Пользователь №: 6932 |
Инструкция по плавке гололёда на ВЛ 6-500 кВ" ОРГРЭС 1988
-------------------- А не по нраву я кому-то - мне плевать!.. (С) Кипелов
Наш корабль ведут дураки на фальшивый маяк!.. (С) Мастер Скупой платит дважды, тупой платит трижды... (народная мудрость) |
|
|
|
|
25.1.2012, 15:12
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 6.12.2011 Пользователь №: 25276 |
Допускается ли перегрузка по току высокочастотных заградителей на 20 % на время 30 минут для проведения плавки гололеда при t=0C ?.
Есть заградитель ВЧ-630 (длительный номинальный ток 630) ток плавки 670. Можно ли плавить без последствий для оборудования? |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 3.6.2026, 23:11 |
|
|
|
|