контрольные черты, соответствующие уровням масла , как наносить |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
контрольные черты, соответствующие уровням масла , как наносить |
| Гость_Гость_Александр_*_* |
4.8.2016, 22:46
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Устроился на работу в новое предприятие. На балансе организации силовой трансформатор ТМ-1000/6-76У1, год изготовления 1981. На расширительном баке и на стекле маслоуказателя отсутствуют какие либо контрольные черты, соответствующие уровню мала. Нашел ИНСТРУКЦИЮ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСФОРМАТОРОВ РД 34.46.501. Там указано: "Для контроля уровня масла в трансформаторе и реакторе на торцевой стенке расширителя около маслоуказателя должны быть четко нанесены три контрольные черты, соответствующие уровням масла при установившейся температуре масла в неработающем трансформаторе -35, +15 и +35 °С, а для трансформаторов, изготовленных в соответствии с ГОСТ 11677-65, 11677-75* или по новым техническим условиям -45, +15, +40 °С".
Как правильно нанести эти черты самостоятельно? |
|
|
Гость_Александр_* контрольные черты, соответствующие уровням масла 4.8.2016, 22:46
се-ренький 1. связаться с заводом-изготовителем и узнать
2. н... 5.8.2016, 11:30
Roman D Коэффициент объемного расширения - величина линейн... 6.8.2016, 10:42
Null Roman D, Только расширительный бак расположен гори... 6.8.2016, 11:12
Roman D О, точно! значит, надо в соответствии с площад... 6.8.2016, 11:43
Гость_Александр_* Транс без документов, кто изготовитель не понятно.... 7.8.2016, 21:09
Null Гость_Гость_Александр_*_*, возьмите ответственност... 8.8.2016, 8:39
Гость_Александр_* Цитата(Null @ 8.8.2016, 8:39) рассчитайте... 8.8.2016, 21:52
gomed12 А ГОСТ существует, задайте корректный поиск ... 9.8.2016, 9:19
Гость_Александр_* Цитата(gomed12 @ 9.8.2016, 9:19) А ГОСТ с... 9.8.2016, 10:33![]() ![]() ![]() |
|