Выбивает автомат при подключении АД на ~600В , Выбивает автомат на 70А при подключении АД(22 кВт) на ~600В.

KaRa
сообщение 22.1.2013, 1:43
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 21.1.2012
Пользователь №: 25799



При подключении электродвигателя на ~600В выбивало автомат на 70А. Сам движок на 22кВт. Вал не заклинен, Rизол.-бесконечность, а межфазное-6 Ом. При проверке от сети ~380В -он работает от АВ на 63А. Помогите разобраться с этим ребусом.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 22.1.2013, 8:10
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23103
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



не ясно от 63 А работает, а на 70 А срабатывает автомат?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 22.1.2013, 9:27
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3266
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Посмотрите внимательно ч то написано на шильдике.
Как правильно его нужно включать .Звезда или треугольник


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 22.1.2013, 10:07
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Я так понял, что при подаче напряжения на двигатель 600 В срабатывал автомат, так? Следователно двигатель должен быть расчитан на работу от сети 660/380 В. Если включать на 600 В, то соединять обмотки нужно в звезду, если на 380 В, то в треугольник. И еще автомат должен быть расчитан на напряжение 600 В. Он небось на 400 В только расчитан. ИМХО
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Алексей._*
сообщение 22.1.2013, 10:42
Сообщение #5





Гости






Еще напрягает межфазное-6 Ом,как-то маловато будет.Опять типичная ситуация,из автора инфу надо вынимать клещами,не указал что написано на шильдике.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Алексей._*
сообщение 22.1.2013, 10:46
Сообщение #6





Гости






Цитата(Shturman1 @ 22.1.2013, 10:07) *
И еще автомат должен быть расчитан на напряжение 600 В. Он небось на 400 В только расчитан. ИМХО


Даже если автомат на 400В,он не влияет на вышеописанную ситуацию.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 22.1.2013, 10:51
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



ещё бы знать что за автомат, тот что на 70 А. Если срабатывает при пуске, то как вариант может быть то , что электромагнитный расцепитель настроен на маленький ток и пусковой ток двигателя воспринимаеться автоматом как ток срабатывания. Вообщем без автора остаеться только гадать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Алексей._*
сообщение 22.1.2013, 11:03
Сообщение #8





Гости






Да порой авторы пишут всякую ахинею,70А-что это за автомат(таких номиналов нет в природе)?На 660В достаточно и автомата на 32А с соответствующей уставкой.До этого движок нормально работал на 380В и вдруг подали 660В и переключили на звезду(если только переключили) то дожно быть все нормально так как чудес не бывает.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KaRa
сообщение 25.1.2013, 23:15
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 21.1.2012
Пользователь №: 25799



Электродвигатель 22,38 кВт(30НР), 2940 об/мин, напряжение 600В. Питающий Автомат на 70А. Группа соединения обмоток АД без возможности переключения со звезды на треугольник (из барно выходят три провода). В обоих случаях движок запускали на х.х. При подключении другого двигателя через этот автомат - до сих пор всё работает.

P.s. движок был с перемотки и долго стоял на улице. после того, как у нас не пошел его отправили на завод (где производили его перемотку). Там его проверили на стенде и вновь отправили нам. После чего я и проверил его от сети ~380 В.

Сообщение отредактировал KaRa - 25.1.2013, 23:52
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения