4.4.2011, 5:09
Сообщение
#1
|
|
Гости |
От двух трансформаторной ПС 35/10кВ от одной секции шин подключена двух трансформаторная подстанция 10/0,4кВ. И возник вопрос к какой категории электроснабжения все же относиться эта ТП ? Вроде все понятно раз от одной секции шин то - 3я категория, но в тоже время на ПС 35/10кВ по стороне 10кВ есть АВР значит - 2я.
|
|
|
kad Категория надежности электроснабжения 4.4.2011, 5:09
с2н5он категория присваивается электроприемнику, а не ТП
... 4.4.2011, 7:59
kad По стороне 0,4кВ есть ЭП относящиеся ко 2й категор... 4.4.2011, 8:02
с2н5он как они запитаны от ТП? 4.4.2011, 8:04
kad От ТП уже от разных секций шин 4.4.2011, 8:23
с2н5он тогда 2-я категория ЭП 4.4.2011, 8:46
kad Правильно ли понимаю:
1. что между ПС и ТП 3 катег... 4.4.2011, 10:15
gomed12 С учетом п.1.2.13. ПУЭ для ЭП 2 категории необходи... 4.4.2011, 10:28![]() ![]() ![]() |
|