Уважаемые коллеги!
При прокладке кабеля 10кВ и 0,4кВ в коллекторах г.Москвы используется разделяющий полки лист а/ц огнестойкостью 0,25 часа, в соответствии с п.п.2.3.120 ПУЭ. Возможно ли использовать металлический неперфорированный лоток и отказаться от а/ц листа? Если такое решение где то применялось то подскажате где.......... |
|
|
|
|
29.3.2011, 15:58
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 17.3.2011 Из: Москва Пользователь №: 22035 |
При работе в коллекторе мне категорически в технические условия вставляли пункт о замене лопнувших листов ацеита. И, скорее всего, вопрос здесь не только о пож. безопасности, а о моменте аварии в коллекторе - а\ц лист не даст "плясать" дуге. О нормативах еще пороюсь.
-------------------- Всё будет хорошо. Но не у всех...
Электрик электрику - друг, товарищ и член бригады. |
|
|
29.3.2011, 16:29
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 3.12.2010 Пользователь №: 20502 |
Технических Условий нет и не будет, т.к. коллектор в Тверской области и принадлежит владельцу участка. Владелец - жмот и не хочет платить за 9км. листов ацеита.
|
|
|
29.3.2011, 16:35
Сообщение
#4
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 17.3.2011 Из: Москва Пользователь №: 22035 |
Балансовая принадлежность понятна. А обслуживать кто будет, и него своя служба эксплуатации?
И это коллектор? может проходной (или не проходной) канал? Можно хотя бы примерное сечение и габариты? Сообщение отредактировал Z.SerVal - 29.3.2011, 16:49 -------------------- Всё будет хорошо. Но не у всех...
Электрик электрику - друг, товарищ и член бригады. |
|
|
|
|
29.3.2011, 17:00
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 3.12.2010 Пользователь №: 20502 |
Коллектор прорходной длинной 3км, закольцован. Высота 2,5м ширина 3м. Внизу трубы тепло и водоснабжения, выше кронштейны под КЛ 10/0,4кВ и кабель слаботочников. Обслуживать будет инженерная служба владельца территории.
|
|
|
29.3.2011, 17:49
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8152 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Коэффициент теплопередачи у ацеита гораздо ниже, чем у металла.
Лотки по всей длине необходимо включать в систему уравнивания потенциалов (заземлять). Они еще ржавеют, в коллекторах не исключены и негерметичности, и грунтовые воды. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
30.3.2011, 11:34
Сообщение
#7
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 17.3.2011 Из: Москва Пользователь №: 22035 |
Присоеденюсь к gomed12
ПУЭ 2.3.40. ........Металлические оболочки кабелей и металлические поверхности, по которым они прокладываются, должны быть защищены негорючим антикоррозийным покрытием. Исходя из этого, думаю, обработка металлического лотка (не считая стоимости его самого и комплектующих+установка) огнезащитой выйдет дороже чем ацэит. Кстати, в зависимости от сечения и марки кабеля, можно просто и стойками обойтись ПУЭ 2.3.123. В кабельных сооружениях прокладку контрольных кабелей и силовых кабелей сечением 25 мм2 и более, за исключением небронированных кабелей со свинцовой оболочкой, следует выполнять по кабельным конструкциям (консолям). При неперфорированном лотке действительно есть большая вероятность скопления влаги - коррозия Сообщение отредактировал Z.SerVal - 30.3.2011, 11:12 -------------------- Всё будет хорошо. Но не у всех...