При сдаче обьекта пожарники требуют протокол замера сопротивления изоляции.
Заказчик просит только эту бумажку(само проведение испытаний не важно). Встает вопрос, какие нужны разрешения на проведение такой работы? Предположим купим мегаомметр, и бланк такого протокола найдем. Хотя если особых разрешений не требуется можно и не покупать, а просто заполнить бланк и отдать. Подскажите как сделать такое измерение и сколько примерно это будет стоить. |
![]() |
|
|
Гость_с2н5он_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
1. а причем здесь пожарники? хотя измерения нужны
2. сделать их может организация (ЧП) лаборатория которой зарегистрирована в Ростехнадзоре 3. смысла для данного случая покупать Вам мегер нету, а стоит по разному - у кого как |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 9.10.2008 Пользователь №: 12298 ![]() |
2. сделать их может организация (ЧП) лаборатория которой зарегистрирована в Ростехнадзоре И имеет право проводить замеры данного типа . Собственно при Ростехнадзоре есть такая. Проше всего найти ближайшую к Вам организацию имеющую подобную лабораторию и на месте договорится о получении протокола. |
![]() |
|
Гость_Гость_сэм_*_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
С измерением R изоляции- всемирный маразм. Изоляция вдоль и поперек поврежденная мегоомметром не фиксируется не особо влажном помещении.
Можно обнаружить только явный коротыш. Как например измерить сопр. изоляции паяльника ? Между чем и чем? |
![]() |
|
|
![]() ![]()
Сообщение
#5
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 ![]() |
С измерением R изоляции- всемирный маразм. Изоляция вдоль и поперек поврежденная мегоомметром не фиксируется не особо влажном помещении. Можно обнаружить только явный коротыш. Как например измерить сопр. изоляции паяльника ? Между чем и чем? Допустим, между корпусом и токоведущими частями. А на тему маразма... Перечитайте свое сообщение еще раз. А по основной теме - куда дешевле купить протокол у лицензированной фирмы, чем купить мегомметр, и потом доказывать, что Вы имеете право с ним работать. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 ![]() |
Цитата Предположим купим мегаомметр, и бланк такого протокола найдем. Хотя если особых разрешений не требуется можно и не покупать, а просто заполнить бланк и отдать.Подскажите как сделать такое измерение и сколько примерно это будет стоить. Цитата Для того что-бы ваши бланки имели " силу", на них должны быть штампы и печати лаборатории имеющей лицензию на проведение этих замеров. А что касаетя стоимости- она определяетя количеством замеров и условий в при котоых эти замеры проводились. За "даром"-у Вас не получится.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 176 Регистрация: 16.9.2008 Пользователь №: 12073 ![]() |
Требуют измерит сопротивление изоляции питающего кабеля. За который иногда хватаеся паяльщик(лудильщик) . И как это сделать?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Да коллеги электрики если вы делаете где-то монтаж то при получение лицензии на эти работы вы заключаете договора с электро-технической лабораторией которая вам все эти услуги выполнит. посему не эномьте .....
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 176 Регистрация: 16.9.2008 Пользователь №: 12073 ![]() |
Нет в законе о лицензировании электромонтажа, не обнаружил , вчера специально все прочитал.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 79 Регистрация: 24.12.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 12937 ![]() |
Как это нету лицензирования электромонтажа? А лицензию на монтажные работы вы разве не прикладываете к акту выполненных работ?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 176 Регистрация: 16.9.2008 Пользователь №: 12073 ![]() |
Ткните меня пальцем в строчку закона о лицензировании, буду только благодарен..
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#12
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
это может сделать только лицензированная ЭТЛ. Для этого они используют мегаомметр. Технический отчёт в данном случае содержит титульный лист, содержание, протокол измерения сопротивления изоляции, может содержать ведомость замечаний (при их наличии), заверенную копию лицензии ЭТЛ.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 462 Регистрация: 27.12.2005 Пользователь №: 4533 ![]() |
Тема измерения сопротивления изоляции - более интересна, чем может показаться. Всем известен ВСН 123-90 и требование измерять сопротивление изоляции кабеля на барабане перед прокладкой. Вопрос: как измерять сопротивление изоляции на барабане (сколько измерений делать и какие измерения) и дает ли гарантию качества изоляции такое измерение?
Сообщение отредактировал Коот - 5.1.2009, 8:46 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
100%-ную не даёт, т.к. может быть срез наружного покрова, который определяется визуально.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7555 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
требование измерять сопротивление изоляции кабеля на барабане перед прокладкой. Вопрос: как измерять сопротивление изоляции на барабане (сколько измерений делать и какие измерения) и дает ли гарантию качества изоляции такое измерение? 1. Думаю, для проверки сопротивления изоляции и целостности жил до прокладки, чтобы непосредственно после прокладки не начинать ремонтные работы. 2. М/быть, чтобы предъявить претензии изготовителю, складским работникам, транспортникам. 3. У кабеля на барабане оба конца выведены и закапарены, раскапарываются с составлением акта (по-моему) и испытания всех жил относительно друг друга, брони, мет. оплетки и их целостность (тоже, по-моему, по акту произвольной формы совместно с заказчиком и монтажной организацией). 4. Эти испытания не дают право не производить сдаточные испытания после прокладки по протоколам. Еще предусмотрен нагрев кабеля на барабане перед прокладкой (тоже по акту), чтобы не нарушить изоляцию при размотке. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 462 Регистрация: 27.12.2005 Пользователь №: 4533 ![]() |
Да, все так, gomed12. Единственное, что форма акта о проверки сопротивления изоляции на барабане не произвольная, а указана в ВСН-123-90. Если у кабеля повреждена изоляция (или вообще частично отсутвует) то мы, проверяя сопрот. изоляции на барабане этого не знаем (например отсутсвует изоляция фазы А (голый провод) в середине барабана, на участке 2 метра). Провести визуальный осмотр 500 мерового барабана - нереально. А мы уже измерили сопрот. изоляции, осмотрели сам барабан и приняли его в монтаж. Все повреждения кабеля в дальнейшем будут считася получеными в результате монтажа))). Это реальный случай из жизни.
Сообщение отредактировал Коот - 6.1.2009, 11:23 |
![]() |
|
Гость_с2н5он_* |
![]()
Сообщение
#18
|
Гости ![]() |
кстати полнейшая глупость мерить сопр. изола без измерения петли фаза нуль
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7555 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
кстати полнейшая глупость мерить сопр. изола без измерения петли фаза нуль Наверное, назначение этих измерений различное. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 ![]() |
кстати полнейшая глупость мерить сопр. изола без измерения петли фаза нуль Измерения петли фаза-ноль, не относятся к замерам сопротивления изоляции перед монтажом кабеля. А чтобы определится какие замеры надо делать, надо знать на какое напряжение этот кабель предназначен? До 1000в или свыше-есть существенная разница. |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |