Протокол испытания электродвигателя |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Протокол испытания электродвигателя |
| Гость_Гость_Василий_*_* |
4.2.2011, 14:29
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Уважаемые специалисты подскажите, пожалуйста, по проверке двигателей.
Суть: вновь установленные асинхронные двигатели 1ф. и 3ф. Сопротивление изоляции померли и сдали с остальными протоколами. Сейчас заказчик, на основании ПУЭ, требует проверку двигателей на х.х. и под нагрузкой. Я в тупике: - форма протокола? - мерить ток на каждой фазе? - мерить пусковой ток? - работа на х.х., а если у меня насосы - отсоединять? - прогон в течении 1часа, а если у меня заслонки с приводами - жать кнопки 60 мин.? В общем - засада! Помогите, пожалуйста! |
|
|
|
|
4.2.2011, 16:12
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
Форма протокола на проверку электродвигателей конечно существует.
Ток измеряют на каждой фазе. Пусковые токи измерять можно, но по моему необходимости в этом нет. Обычно движки и насосы монтируются отдельно, хотя смотря какие насосы, они могут быть и в сборе и расчленить их смысла нет. Из своего опыта скажу, что большинство насосов и агрегатов сочленяются после центровки, и всегда есть возможность прокрутить движки вхолостую и это практикуется- предварительная прокрутка движка вхолостую. Прогон движка тоже может практиковаться. Двигатели включаются с агрегатами под нагрузку обычно в присутствии наладчиков, так что вроде проблемм не должно быть. Сообщение отредактировал Uran - 4.2.2011, 16:19
Прикрепленные файлы
|
|
|
4.2.2011, 16:20
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7892 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
10. Проверка работы электродвигателя на холостом ходу или с ненагруженным механизмом. Продолжительность проверки не менее 1 ч.
11. Проверка работы электродвигателя под нагрузкой. Производится при нагрузке, обеспечиваемой технологическим оборудованием к моменту сдачи в эксплуатацию. При этом для электродвигателя с регулируемой частотой вращения определяются пределы регулирования. Эти пункты не испытания. Данные работы относятся к режиму "опробование" по п.1.8.5. и обязаны проводить наладчики при пуско-наладочных работах. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|