сообщение 26.8.2011, 10:36
Сообщение #1





Гости






Здраствуйте ув.тов.ЭЛЕКТРИКИ!

Такой вопрос: от ГРЩ здания заходит в помещение кабель 4х70 при этом у них в ГРЩ стоит автомат на 125А. Как правильно подключить счётчик и влезет ли кабель 4х70 в счётчик прямого включения??? И не опасно ли это т.к. кабель достаточно большой и держит больше 200А. У нас получилась расчётная мощность 36,8 кВт, ток 57А.

И второй вопрос: В щит заходит кабель 5х150, чтобы установить счётчик ставим трансформаторы тока, и пускаем КВВГ 1,5х10 в пяти амперный счётчик. Также на счётчик подаём три фазы. Вопрос куда и какой нужно ставить автомат чтобы защитить наш счётчик???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 26.8.2011, 11:13
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



автомат на 125 А, надо ставить ТТ, иначе не выдержыт прямой счётчик такого тока. По второму вопросу, 1,5*10 мало, токовые цепи должны быть 2,5, или обоснованый расчёт на 1,5 квадрата, Счётчик подключается через КИ, БИ., Защиты на требуются.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Lexambus_*
сообщение 26.8.2011, 11:27
Сообщение #3





Гости






Анатолий, сбасибо за ответ только очень прошу расшифровать ТТ, КИ , БИ =)

По второму вопросу ещё одно маленькое пояснение, если я правильно понял то счётчик у нас не защищён ни от силовой нагрузки(питание самого счётчика), ни от нагрузки по контрольному кабелю??? И зачем кабель большего сечения 2,5х10 если трансформатор выдаёт ток не более 5А ???

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 26.8.2011, 12:05
Сообщение #4





Гости






Для таких токов используются трансформаторы тока, напрямую ничего не надо подключать. ТТ тоже делать не надо, если это не указано в условиях для проектирования, продолжаем дальше использовать TN.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 26.8.2011, 13:10
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=24954
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mae
сообщение 26.8.2011, 13:19
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 175
Регистрация: 7.5.2010
Пользователь №: 18221



сечение токовых цепей должно быть не менее 2,5 мм для меди - ПУЭ п. 3.4.4.
Защиты не требуется, только коммутация - ПУЭ п. 1.5.36
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Lexambus_*
сообщение 26.8.2011, 13:48
Сообщение #7





Гости






Anatoli, mae, спасибо большое!