				Здравствуйте!  
			
			
					
		Нужна консультация сведущих специалистов. Поправочный коэффициент на на погоду при замерах сопротивления защитного заземления? Что за коэффициент на погоду? Где такое прописано? Перелистал ПУЭ, Объемы и нормы испытаний,ПТЭЭП и несколько методических пособий. В ПТЭЭП есть одна таблица, где в зависимости от размеров и площади заземлителя и глубины его заложения и увлажненности почвы выводится определенный коэффициэнт. Разве это есть коэффициент на погоду?! Сбит с толку этим коэффициентом.  | 
	
 
 | 
	|
| 
			
			 | 
	
			
			  28.4.2016, 16:49
			
				 Сообщение
					#2
					
				
			 
		 | 
	|
        	
				
					![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23183 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996  | 
       
			
			 
				а где Вы его взяли?
				
				
				
			 
			
			-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова 
					
		 | 
	
 
 | 
	|
			
			  28.4.2016, 21:09
			
				 Сообщение
					#3
					
				
			 
		 | 
	|
        	
				
					![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7708 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743  | 
       
			
			 
				Имеются климатические зоны в ПУЭ для времен года. Расчеты производятся для наихудших условий эксплуатации ЗУ, которые характеризуются наименьшими уд. сопротивлениями почвы растеканию тока. Обычно, это, когда достигнута наименьшая температура в зимний период и наибольшая температура в летний период. 
			
			Значения расчетных климатических коэффициентов сезонности сопротивления грунта Заземлитель Климатическая зона I II III IV Стержневой 1,8...2,0 1,6...1,8 1,4...1,5 1,2...1,4 Полосовой 4,5…7,0 3,5…4,5 2,0…2,5 1,5…2,0 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего» 
					
		Скальпель Оккама  | 
	
 
 | 
	|
			
			  29.4.2016, 2:16
			
				 Сообщение
					#4
					
				
			 
		 | 
	|
        	
				
					![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498  | 
       
			
			 и увлажненности почвы выводится определенный коэффициэнт. Разве это есть коэффициент на погоду?! Разве понятия "дождь, сухо, мороз" это не погода? В ПТЭЭП есть одна таблица, Эта таблица идёт ещё из ПЭЭП, которые нынче не действуют. А действующий ПТЭЭП этой таблицы не содержит почему-то?? и предписывает: 2.7.13.Измерения должны выполняться в период наибольшего высыхания грунта (для районов вечной мерзлоты - в период наибольшего промерзания грунта). Ни про какие коэффициенты и речи нет. Глупость, конечно. Поэтому всё-таки берём коэффициент из недействующей таблицы. При сдаче экзаменов и проверке заполнения протоколов в РТН вопросов не возникало......  | 
	
 
 | 
	|
| 
			
			 | 
	
![]() ![]() ![]()  | 
	
 
  | 