Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

трёхфазный счётчик , правильность подключения

Vlad1960
сообщение 17.12.2010, 13:15
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 1.12.2010
Пользователь №: 20486



Монтировали щиток автомойки,потребители:
1.Эл.мотор поднятия ворот
2.Керхер-моечный агрегат
3.Подъёмник (реверсивный асинхронник)
Все нагрузки трёхфазные.
Монтажники всё поключили,мы всё проверили,всё работает.Приехал электрик от соседей,от которых берём эл.энергию,проверил счётчик фазоуказателем(счётчик самый простой индукционный),сказал что неправильное чередование фаз,поменял местами два провода из входящих в счётчик ,всё стало нормально и он поставил пломбы.
Когда уехал мы стали пробовать своё оборудование....все моторы крутились в обратную сторону,а моечный агрегат вообще незапустился....пришлось перекидывать провода на автоматах потребителей...но какакя тут связь ...никто из нас не въехал.Может кто объяснит?

Сообщение отредактировал Vlad1960 - 17.12.2010, 13:17
Вернуться в начало страницы