220В по подвалу , бетонному |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
220В по подвалу , бетонному |
15.1.2009, 17:52
Сообщение
#1
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18210 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
По бет.подвалу высотой прим. 0.8м предполагается вся горизонтальная разводка розеточных групп 1-го этажа коттеджа. Плюс освещение подвала - пара св-ков. Плюс ввод.
Открыл журнал "Я электрик" - в подвале только 42В и ниже. Предполагал: В группах и на освещение - кабель ВВГнг в трубах ДКС серии 9 Плюс УЗО Ввод - через стенку подвала и до ГРЩ в ПВД-ПНД, d63. На чем остановиться? |
|
|
Олега 220В по подвалу 15.1.2009, 17:52
savelij Не смотрел "Я электрик", но примерно так... 15.1.2009, 19:23
Олега Цитата(savelij @ 15.1.2009, 19:23) Не смо... 15.1.2009, 22:27
Aleks 72 Цитатав подвале только 42В и ниже. потребители.Тр... 15.1.2009, 20:24
Aleks 72 прошу прощения за не корректную формулировку. Имел... 15.1.2009, 23:57
Олега Про 42В, про эл.безопасность.
Из восьми мер защиты... 16.1.2009, 7:12
Aleks 72 А на освещение,я бы транс поставил все-таки теснов... 16.1.2009, 10:32
savelij Алекс, Олега вроде речь про освещение подвала и не... 16.1.2009, 11:01
Олега Хозяин изъявил желание и свет устроить. 16.1.2009, 12:04
savelij Цитата(Олега @ 16.1.2009, 12:04) Хозяин и... 16.1.2009, 13:15
gomed12 ЦитатаМожно головой светильник сбить,а пардон задн... 16.1.2009, 13:52
Aleks 72 Цитата(gomed12 @ 16.1.2009, 16:52) Можно ... 16.1.2009, 21:27
Олега ГОСТ50571.13-96:
"706. Стесненные помещения ... 16.1.2009, 21:32
Aleks 72 Ни фига ты заморочился!!! Мое субьекти... 16.1.2009, 22:11
Олега "Ни фига ты заморочился!!!" ... 17.1.2009, 10:47
OBON Цитата(Олега @ 15.1.2009, 20:52) По бет.п... 17.1.2009, 17:43
Олега Цитата(OBON @ 17.1.2009, 17:43) В Вашем с... 17.1.2009, 21:42
Aleks 72 ЦитатаА есть ли приятные на вид щиты с трансами
У... 17.1.2009, 18:20
Олега Цитата(Aleks 72 @ 17.1.2009, 18:20) если ... 17.1.2009, 22:00
Aleks 72 вполне мог ошибится. Суть в том,что не знаю точно ... 17.1.2009, 22:05
Олега Если есть ромбик и в нем "III", то это ... 17.1.2009, 22:32
Aleks 72 в смысле? III обозначает гальваническую развязку? 17.1.2009, 22:38
Олега Прошу прощения, не прав, это относится к подключае... 17.1.2009, 22:46![]() ![]() |
|