Монтировали щиток автомойки,потребители:
1.Эл.мотор поднятия ворот
2.Керхер-моечный агрегат
3.Подъёмник (реверсивный асинхронник)
Все нагрузки трёхфазные.
Монтажники всё поключили,мы всё проверили,всё работает.Приехал электрик от соседей,от которых берём эл.энергию,проверил счётчик фазоуказателем(счётчик самый простой индукционный),сказал что неправильное чередование фаз,поменял местами два провода из входящих в счётчик ,всё стало нормально и он поставил пломбы.
Когда уехал мы стали пробовать своё оборудование....все моторы крутились в обратную сторону,а моечный агрегат вообще незапустился....пришлось перекидывать провода на автоматах потребителей...но какакя тут связь ...никто из нас не въехал.Может кто объяснит?

Сообщение отредактировал Vlad1960 - 17.12.2010, 13:17
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 17.12.2010, 13:32
Сообщение #2


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11250
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Электрик - идиот.

Как счетчикам, так и трехфазным электродвигателям необходимо правильное чередование фаз.
Перевернув провода, он нарушил этот порядок. Если что-то вышло из строя, бейте морду.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vlad1960
сообщение 17.12.2010, 14:02
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 1.12.2010
Пользователь №: 20486



Цитата(Roman D @ 17.12.2010, 12:32) *
Электрик - идиот.

Как счетчикам, так и трехфазным электродвигателям необходимо правильное чередование фаз.
Перевернув провода, он нарушил этот порядок. Если что-то вышло из строя, бейте морду.


Т.е.перекинув провода на стороне "генератор" для правильного вращения фазоуказателя,он должен был сделать то же самое на стороне "нагрузка",что бы асинхронники вращались туда куда нужно icon_biggrin.gif?

Сообщение отредактировал Vlad1960 - 17.12.2010, 14:04
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 17.12.2010, 14:33
Сообщение #4


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11250
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Вроде так...


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 20.12.2010, 16:21
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8155
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Сперва необходимо было установить счетчик, пригласить "соседа" опломбировать, только после этого начать наладку смонтированного оборудования.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
MegaWolt
сообщение 20.12.2010, 17:22
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 84
Регистрация: 13.9.2010
Пользователь №: 19476



Цитата(Roman D @ 17.12.2010, 13:32) *
Электрик - идиот.

100%
Был бы не идиот, перекинул бы на счётчике вместе с отходящими концами.