Всем привет!
Матушка затеяла ремонт в ванне и туалете, просит поставить вытяжной вентилятор, который бы работал от выключателей света. Поскольку вентилятор один, а выключателя два, то возникает проблема «распараллеливания» фаз от выключателя «ванная» и выключателя «туалет», т.е. при подключении фаз (от этих двух выключателей) к вентилятору возникнет такая ситуация, при которой включение света в туалете приведет к включению света и ванной (и наоборот). Я думаю смысл понятен и схему рисовать не обязательно. При сегодняшнем походе в магазин продавец посоветовал использовать два электромагнитных реле, вот оно http://www.chipdip.ru/product/try-220vac-s-4c.aspx (маркировка TRY-220VAC P-2CL). Посоветовать посоветовал, а схему рисовать не захотел, поэтому я здесь))). Подскажите, пожалуйста, каким образом мне подключить это реле? Какой контакт на фазу, какой на ноль, какой к вентилятору, а что к выключателю, я думаю там и замкнуть что-то надо).
Перерыл весь интернет, вопросов таких задают много, но единственное предлагаемое решение это ставить выключатель, который бы размыкал сразу две фазы одной кнопкой, для моего случая этот вариант не возможен. Поэтому если ответ будет дан, то в Рунете это будет первое решение проблемы «ванна-туалет-вентилятор-свет»)))
Во вложении док на это реле.

Сообщение отредактировал Дениz - 30.10.2010, 20:50
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  DOC000156927.pdf ( 236.34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 845
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
swatezsergei1
сообщение 30.10.2010, 20:56
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 53
Регистрация: 23.6.2010
Из: Сочи.Хоста.
Пользователь №: 18758



Цитата(Дениz @ 30.10.2010, 21:40) *
Всем привет!
Матушка затеяла ремонт в ванне и туалете, просит поставить вытяжной вентилятор, который бы работал от выключателей света. Поскольку вентилятор один, а выключателя два, то возникает проблема «распараллеливания» фаз от выключателя «ванная» и выключателя «туалет», т.е. при подключении фаз (от этих двух выключателей) к вентилятору возникнет такая ситуация, при которой включение света в туалете приведет к включению света и ванной (и наоборот). Я думаю смысл понятен и схему рисовать не обязательно. При сегодняшнем походе в магазин продавец посоветовал использовать два электромагнитных реле, вот оно http://www.chipdip.ru/product/try-220vac-s-4c.aspx (маркировка TRY-220VAC P-2CL). Посоветовать посоветовал, а схему рисовать не захотел, поэтому я здесь))). Подскажите, пожалуйста, каким образом мне подключить это реле? Какой контакт на фазу, какой на ноль, какой к вентилятору, а что к выключателю, я думаю там и замкнуть что-то надо).
Перерыл весь интернет, вопросов таких задают много, но единственное предлагаемое решение это ставить выключатель, который бы размыкал сразу две фазы одной кнопкой, для моего случая этот вариант не возможен. Поэтому если ответ будет дан, то в Рунете это будет первое решение проблемы «ванна-туалет-вентилятор-свет»)))
Во вложении док на это реле.

Или я чтото не понал или вы обяснили а что вам мешает запаралелить вентилятор с лампочкой в туалете,и никаких реле ненадо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дениz
сообщение 30.10.2010, 21:02
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 30.10.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 20049



Цитата(swatezsergei1 @ 30.10.2010, 21:56) *
Или я чтото не понал или вы обяснили а что вам мешает запаралелить вентилятор с лампочкой в туалете,и никаких реле ненадо.

Да, но там есть еще вторая лампочка в ванной, т.е. 2 лампочки запараллеленные на одном вентиляторе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 30.10.2010, 21:11
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7608
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Для релейной реализации задуманного Вам необходимы 2 реле и одноклавишные выключатели.
Как вариант можно рассмотреть работу вентилятора на ванну и туалет от 2-х клавишных выключателей.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дениz
сообщение 30.10.2010, 21:19
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 30.10.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 20049



Вот сделал схему, а на второй контакты реле.
Да, совершенно верно у меня два реле. Весь вопрос в том, как управлять реле? куда фазу, куда ноль....?

Сообщение отредактировал Дениz - 30.10.2010, 21:20
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 30.10.2010, 22:06
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7608
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



С реле
На 2-х клавишных выключателях


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дениz
сообщение 30.10.2010, 22:24
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 30.10.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 20049



gomed12, отлично, спасибо огромное!!! Если я правильно понял, то не имеет значения с какого конца катушки реле подключать фазу, а с какого ноль?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 30.10.2010, 22:38
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7608
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Дениz @ 30.10.2010, 22:24) *
Если я правильно понял, то не имеет значения с какого конца катушки реле подключать фазу, а с какого ноль?

Фаза на выключатель.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дениz
сообщение 30.10.2010, 23:05
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 30.10.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 20049



gomed12, по схеме я понял), у меня вопрос конкретно по контактам реле. В реле есть катушка, имеет ли значение на 13 или на 14 подавать фазу (ноль)?
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 30.10.2010, 23:07
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7608
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Значения никакого.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дениz
сообщение 30.10.2010, 23:13
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 30.10.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 20049



gomed12, Спасибо от меня да и от всей семьи) очень выручили!!! эх если бы можно было через Интернет пирожки отправлять, пренепременно вкуснейших матушкиных пирожков бы Вам отправил))).
Удачи и Здоровья Вам!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 30.10.2010, 23:23
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7608
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



9 Вы обозначили мех. связь катушки с контактной системой. icon_biggrin.gif
Использовать необходимо замыкающие контакты (нормально открытые), контакты 1 и 4 не используются, вместо них используются контакты реле 9 и 12
Лучше схемочку
Допустил неточность, хотя большого значения не имеют, т.к. связаны между собой, обозначения контактов 9 и 12 поменяйте местами.
PS. За пирожки спасибо! beer.gif

Сообщение отредактировал gomed12 - 30.10.2010, 23:30


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дениz
сообщение 30.10.2010, 23:51
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 30.10.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 20049



да, когда собирать начал, понял что ошибся, спасибо, сейчас пробное включение будет).
Я ж в схемотехнике "ноль", сижу сейчас мега-окрыленный))) сегодня узнал что такое реле, как его подключать, а еще и своими руками все делать) давно такого состояния не испытывал!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дениz
сообщение 31.10.2010, 23:22
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 30.10.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 20049



gomed12, выручайте, это вновь я). Сегодня собрал схему и получилась такая штука: если включить оба выключателя, то выключить свет (и вентилятор) можно только выключив оба выключателя, по одному не выключаются, т.е. выключаешь один любой и ничего не происходит. при включении-выключении света только в туалете (или в ванной) все ОК. Около "живой" схемы смогу быть только в четверг, к тому времени хочу разобраться, что может быть причиной такого поведения. Что я не правильно сделал?

Если я правильно понял то питание на катушку передается от вентилятора, т.е. через 8-9, поэтому и не размыкается. А что делать тогда?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 1.11.2010, 5:36
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Мои 5 копеек,я бы так сделал:
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение

 


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 1.11.2010, 13:50
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7608
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Схема правильная, должна работать по алгоритму, там где горит свет, там работает вентилятор, выкладываю соединения на колодках реле (монтажка)

Мастер Джу, привел более упрощенный вариант без использования контактной системы на освещение.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дениz
сообщение 1.11.2010, 14:58
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 30.10.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 20049



Если я правильно понимаю:
при включении обоих выключателей одновременно, а потом при выключении одного из них, например S1, катушка реле (левая) будет питаться по пути, который я нарисовал красным, поэтому реле останется замкнутым, т.е. обе лампы не выключатся. Прошу поправить меня.

Сообщение отредактировал Дениz - 1.11.2010, 14:59
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 1.11.2010, 15:41
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7608
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Каждая часть по схеме должна работать автономно, проверьте еще раз монтаж, по моему лишняя перемычка между кл. 8 и кл.(9или12или13)

Левая часть работает так, аналогично и правая.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дениz
сообщение 1.11.2010, 19:37
Сообщение #19


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 30.10.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 20049



gomed12, и все-таки, целый день периодически смотрю на схему)). У меня при включении двух выключателей, по одному они никак не выключаются, только сразу два, поскольку питание на 13 ноге остается. Мы выключатель то выключили, а 13 нога запараллелена с 12 и 9 ногой. Посмотрите, пожалуйста, повнимательней, может все-таки ошибка есть в схеме.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 1.11.2010, 19:48
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7608
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Денис схема простая ошибки не может быть, возможно Вы коротнули 9,12,13 клеммы двух реле между собой?
В этом случае действительно возможно обрисованное Вами.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама