![]() Меняю проводку. Помогите |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Меняю проводку. Помогите |
![]()
Сообщение
#1
|
||
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 24.9.2010 Пользователь №: 19602 ![]() |
Подскажите, пожалуйста!!!!!!
Меняю проводку (родная проводка алюминиевая) в панельном доме на новую медную, на балконах и основном свете на потолке оставляю старую есть пару вопросов, на которых не знаю ответ, подскажите, как быть!!!! Кухонная плита электрическая в розетки для нее нашел заземление. Стоит ли брать оттуда заземление и вести ко всем приборам типа кондиционер, стиралка, бойлер???? Дому 30 лет может там уже и нет заземления как проверить??? В таблице расписал полностью количество точек и нагрузку как теперь это разбить по автоматическим выключателям???? Какое сечение провода заводить в квартиру до счетчика????? |
|
![]() |
||
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 29.12.2009 Из: Калужская область Пользователь №: 16727 ![]() |
Медь с алюминием вместе скручивать будете?!? Нельзя!!!
Сообщение отредактировал -Инспектор- - 24.9.2010, 14:36 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 19.8.2010 Из: М.О. г.Электросталь Пользователь №: 19219 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 17.2.2009 Из: Карелия Пользователь №: 13484 ![]() |
Во понесло, с такими нагрузками и стояк менять надо, вообще по старым нормам на квартиру с электроплитой 6-7кВт довали см. СН 544-82 Точно ![]() С такими нагрузками (44кВт) за ТУ нужно идти в сетевую компанию, до 15кВт по 334 Постановлению за 550 рублей вытребовать можно, далее за каждый киловатик попросят немалую сумму. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата С такими нагрузками (44кВт) за ТУ нужно идти в сетевую компанию А при чём тут суммарная нагрузка всех потребителей квартиры? На квартиры с электроплитами выделялось ок. 8 кВт, сейчас несколько выше, но действующие нормы на выделяемую мощность, конечно же, не применимы для действующего фонда с его не совсем новыми сетями...Значит придётся исходить из реалий. Составлять схему проводки (электропроект... как бы), оптимизировать нагрузки на линиях и помнить, что вводной автомат не резиновый. Автору. Если самостоятельных знаний не хватает, то читайте форум, изучайте, вникайте... или нанимайте проектировщика, ибо желающих за спасибо сделать проект найти будет трудно. На форуме же, можете рассчитывать на помощь в решении конкретных вопросов. Составляйте схему, выкладывайте и получите советы и рекомендации. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 17.2.2009 Из: Карелия Пользователь №: 13484 ![]() |
А при чём тут суммарная нагрузка всех потребителей квартиры? На квартиры с электроплитами выделялось ок. 8 кВт, сейчас несколько выше, но действующие нормы на выделяемую мощность, конечно же, не применимы для действующего фонда с его не совсем новыми сетями... Значит придётся исходить из реалий. Составлять схему проводки (электропроект... как бы), оптимизировать нагрузки на линиях и помнить, что вводной автомат не резиновый. Автору. Если самостоятельных знаний не хватает, то читайте форум, изучайте, вникайте... или нанимайте проектировщика, ибо желающих за спасибо сделать проект найти будет трудно. На форуме же, можете рассчитывать на помощь в решении конкретных вопросов. Составляйте схему, выкладывайте и получите советы и рекомендации. Ну это я написал если он хочет чтоб все одновременно работало ![]() По факту да, это использоваться так не будет. Тут в соседней теме уже для начала можно почитать для интереса http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=20712 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
||
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 162 Регистрация: 20.9.2010 Пользователь №: 19563 ![]() |
Подскажите, пожалуйста!!!!!! Меняю проводку (родная проводка алюминиевая) в панельном доме на новую медную, на балконах и основном свете на потолке оставляю старую есть пару вопросов, на которых не знаю ответ, подскажите, как быть!!!! Кухонная плита электрическая в розетки для нее нашел заземление. Стоит ли брать оттуда заземление и вести ко всем приборам типа кондиционер, стиралка, бойлер???? Дому 30 лет может там уже и нет заземления как проверить??? В таблице расписал полностью количество точек и нагрузку как теперь это разбить по автоматическим выключателям???? Какое сечение провода заводить в квартиру до счетчика????? В современных проэктах большое внимание уделяется распределению нагрузок.Например,только на кухню,идет до 8-ми прямых линий от эл.щита. В вашем случае,каждый теплый пол,должен иметь свой АВ. Розетка в ванной идет отдельной линией в эл.щиток. Линии освещения подключить к УЗО. Если ванна с гидромассажем-отдельный УЗО. Заземление должно быть хорошим,проверенное спец.прибором. |
|
![]() |
||
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 14.9.2010 Из: РФ Пользователь №: 19499 ![]() |
С такими нагрузками (44кВт) за ТУ нужно идти в сетевую компанию, до 15кВт по 334 Постановлению за 550 рублей вытребовать можно, далее за каждый киловатик попросят немалую сумму. У нас с такими установленными мощностями ТП заставят строить и вл 10 кВ подводить. Удельные расчётные нагрузки для квартир повышенной комфортности с эл. плитами мощность до 10,5 кВт до 14 кВт в (жилом доме 1-3 кв) (РД34.20.185-94). Как то надо убираться в нормативы. Розетки по sp 31-110-2003. 6.16 Расчетную электрическую нагрузку линий, питающих розетки Р_р.р, кВт, следует определять по формуле Р = К Р n, (7) р.р с.р у.р где К - расчетный коэффициент спроса, принимаемый по таблице 6.6; с.р Р - установленная мощность розетки, принимаемая 0,06 кВт (в том у.р числе для подключения оргтехники); n - число розеток. и.т.д. А Ал с Ме сейчас легко паяется, на клемник, на ВАГО и тд, хоть и нельзя по ПУЭ при реконструкии использовать Ал. С ув |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 273 Регистрация: 8.9.2010 Из: Белгород Пользователь №: 19427 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 17.2.2009 Из: Карелия Пользователь №: 13484 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 19.8.2010 Из: М.О. г.Электросталь Пользователь №: 19219 ![]() |
(РД34.20.185-94). Как то надо убираться в нормативы. Розетки по sp 31-110-2003. 6.16 Расчетную электрическую нагрузку линий, питающих розетки Р_р.р, кВт, следует определять по формуле Р = К Р n, (7) р.р с.р у.р где К - расчетный коэффициент спроса, принимаемый по таблице 6.6; с.р Р - установленная мощность розетки, принимаемая 0,06 кВт (в том у.р числе для подключения оргтехники); n - число розеток. Какие нормативы? Дом построен по нормативам старым, таких норм тогда не было, и не надо такие советы давать по расчету нагрузок на розеточные группы с пункта 6.13 СП идет расчет для ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ а не для жилых Кухонная плита электрическая в розетки для нее нашел заземление. Стоит ли брать оттуда заземление и вести ко всем приборам типа кондиционер, стиралка, бойлер???? Дому 30 лет может там уже и нет заземления как проверить??? В таблице расписал полностью количество точек и нагрузку как теперь это разбить по автоматическим выключателям???? Какое сечение провода заводить в квартиру до счетчика????? Не используй то заземление которое нашел, это не заземление... На ввод возьми кабель или провод сечением 10мм, автомат на вводе 40А, счетчик, далее групповые: - 2 автомата 10А на свет - Дифавтомат 16А 30мА розетки кухни и коридора - Дифавтомат 16А 30мА розетки комнат - Дифавтомат 16А 10мА розетки и свет ванны - автомат 32А на плиту - 2 автомата 16А на сплит-системы Балконы подключай от розеточных сетей, сплит-системы можно без УЗО так как стационарное оборудование. Освещение кабелем или проводом (смотря как прокладывать будешь) сечением 1,5мм, на плиту 6мм, все остальное 2,5мм - соответственно медь Теплые полы и нагреватель по идее нельзя использовать без заземления, но если сильно охото то делай это уже твои проблемы, не пробуй использовать трубы как заземление убьет соседа отвечать тебе А вообще под такую нагрузку надо разрешение получать на доп.мощность. Сообщение отредактировал Алексей555 - 1.10.2010, 14:25 |
![]() |
|
Гость_Гость_Инженер_облэнерго_*_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
Вообще такую работу делать не понимая что такое электричество это круто! Но коль хочется, то: во первых при такой нагрузке желательно работать с 3-я фазами, а тут без ТУ и похода в электрокомпанию не обойтись! В любом случае (1ф или 3ф) твоя квартира не будет потреблять 44кВт, реально прикинь какие приборы у тебя могут быть включены одновременно сложи их и от этого пляши! Желательно чтобы мощные приборы имели отдельную проводку от щитка, т.е. Бойлер, стиралка, печи и т.д. ставим отдельный автомат и ложим отдельный провод. Расчет простой 1кВт/220В=5,55А, на 1мм кв. меди приходится 10А, Если провод будет в трубе, то немного бери с запасом. Все что имеет 3-й контакт на вилке - желательно обеспечить землей, или по крайней мере еще одним проводом от нуля взятом на щитке! Если нет нуля, то для безопасности желательно поставить УЗО (нормы требуют обязательно на розетки и т.д. не ставить можно только на освещение) УЗО - не защищает от коротких замыканий, поэтому обязательно должен быть включен в цепь автомат с номиналом равным или меньшим чем у УЗО. Само УЗО ставить с диф. током не более 30мА. А в ванную, вообще рекомендую 10мА. Короче, жизнь дороже, найди нормального электрика, и пусть он тебя проконсультирует за пру рублей
![]() ![]() |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.6.2025, 23:43 |
|
![]() |