Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Меняю проводку. Помогите

Aston
сообщение 24.9.2010, 11:19
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 24.9.2010
Пользователь №: 19602



Подскажите, пожалуйста!!!!!!
Меняю проводку (родная проводка алюминиевая) в панельном доме на новую медную, на балконах и основном свете на потолке оставляю старую есть пару вопросов, на которых не знаю ответ, подскажите, как быть!!!!
Кухонная плита электрическая в розетки для нее нашел заземление. Стоит ли брать оттуда заземление и вести ко всем приборам типа кондиционер, стиралка, бойлер???? Дому 30 лет может там уже и нет заземления как проверить???
В таблице расписал полностью количество точек и нагрузку как теперь это разбить по автоматическим выключателям????
Какое сечение провода заводить в квартиру до счетчика?????

Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
-Инспектор-
сообщение 24.9.2010, 14:36
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 114
Регистрация: 29.12.2009
Из: Калужская область
Пользователь №: 16727



Медь с алюминием вместе скручивать будете?!? Нельзя!!!

Сообщение отредактировал -Инспектор- - 24.9.2010, 14:36
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алексей555
сообщение 24.9.2010, 14:57
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 71
Регистрация: 19.8.2010
Из: М.О. г.Электросталь
Пользователь №: 19219



Цитата(Aston @ 24.9.2010, 12:19) *
Подскажите, пожалуйста!!!!!!

Во понесло, с такими нагрузками и стояк менять надо, вообще по старым нормам на квартиру с электроплитой 6-7кВт довали см. СН 544-82
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Saprus
сообщение 24.9.2010, 15:30
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Регистрация: 17.2.2009
Из: Карелия
Пользователь №: 13484



Цитата(Алексей555 @ 24.9.2010, 14:57) *
Во понесло, с такими нагрузками и стояк менять надо, вообще по старым нормам на квартиру с электроплитой 6-7кВт довали см. СН 544-82

Точно icon_biggrin.gif по новым СП 31-110-2003 - 10кВт, т.е вводной автомат будет 50А
С такими нагрузками (44кВт) за ТУ нужно идти в сетевую компанию, до 15кВт по 334 Постановлению за 550 рублей вытребовать можно, далее за каждый киловатик попросят немалую сумму.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 24.9.2010, 15:43
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
С такими нагрузками (44кВт) за ТУ нужно идти в сетевую компанию
А при чём тут суммарная нагрузка всех потребителей квартиры? На квартиры с электроплитами выделялось ок. 8 кВт, сейчас несколько выше, но действующие нормы на выделяемую мощность, конечно же, не применимы для действующего фонда с его не совсем новыми сетями...
Значит придётся исходить из реалий. Составлять схему проводки (электропроект... как бы), оптимизировать нагрузки на линиях и помнить, что вводной автомат не резиновый.
Автору. Если самостоятельных знаний не хватает, то читайте форум, изучайте, вникайте... или нанимайте проектировщика, ибо желающих за спасибо сделать проект найти будет трудно.
На форуме же, можете рассчитывать на помощь в решении конкретных вопросов. Составляйте схему, выкладывайте и получите советы и рекомендации.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Saprus
сообщение 24.9.2010, 15:53
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Регистрация: 17.2.2009
Из: Карелия
Пользователь №: 13484



Цитата(savelij @ 24.9.2010, 16:43) *
А при чём тут суммарная нагрузка всех потребителей квартиры? На квартиры с электроплитами выделялось ок. 8 кВт, сейчас несколько выше, но действующие нормы на выделяемую мощность, конечно же, не применимы для действующего фонда с его не совсем новыми сетями...
Значит придётся исходить из реалий. Составлять схему проводки (электропроект... как бы), оптимизировать нагрузки на линиях и помнить, что вводной автомат не резиновый.
Автору. Если самостоятельных знаний не хватает, то читайте форум, изучайте, вникайте... или нанимайте проектировщика, ибо желающих за спасибо сделать проект найти будет трудно.
На форуме же, можете рассчитывать на помощь в решении конкретных вопросов. Составляйте схему, выкладывайте и получите советы и рекомендации.

Ну это я написал если он хочет чтоб все одновременно работало icon_biggrin.gif
По факту да, это использоваться так не будет.
Тут в соседней теме уже для начала можно почитать для интереса http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=20712
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
wolf
сообщение 24.9.2010, 16:51
Сообщение #7


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 162
Регистрация: 20.9.2010
Пользователь №: 19563



Цитата(Aston @ 24.9.2010, 11:19) *
Подскажите, пожалуйста!!!!!!
Меняю проводку (родная проводка алюминиевая) в панельном доме на новую медную, на балконах и основном свете на потолке оставляю старую есть пару вопросов, на которых не знаю ответ, подскажите, как быть!!!!
Кухонная плита электрическая в розетки для нее нашел заземление. Стоит ли брать оттуда заземление и вести ко всем приборам типа кондиционер, стиралка, бойлер???? Дому 30 лет может там уже и нет заземления как проверить???
В таблице расписал полностью количество точек и нагрузку как теперь это разбить по автоматическим выключателям????
Какое сечение провода заводить в квартиру до счетчика?????

Прикрепленное изображение

В современных проэктах большое внимание уделяется распределению нагрузок.Например,только на кухню,идет до 8-ми прямых линий от эл.щита.
В вашем случае,каждый теплый пол,должен иметь свой АВ.
Розетка в ванной идет отдельной линией в эл.щиток.
Линии освещения подключить к УЗО.
Если ванна с гидромассажем-отдельный УЗО.
Заземление должно быть хорошим,проверенное спец.прибором.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
tit-s
сообщение 24.9.2010, 17:28
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 45
Регистрация: 14.9.2010
Из: РФ
Пользователь №: 19499



Цитата(Saprus @ 24.9.2010, 16:30) *
С такими нагрузками (44кВт) за ТУ нужно идти в сетевую компанию, до 15кВт по 334 Постановлению за 550 рублей вытребовать можно, далее за каждый киловатик попросят немалую сумму.

У нас с такими установленными мощностями ТП заставят строить и вл 10 кВ подводить.
Удельные расчётные нагрузки для квартир повышенной комфортности с эл. плитами мощность до 10,5 кВт до 14 кВт в (жилом доме 1-3 кв) (РД34.20.185-94). Как то надо убираться в нормативы.
Розетки по sp 31-110-2003. 6.16 Расчетную электрическую нагрузку линий, питающих розетки Р_р.р, кВт, следует определять по формуле

Р = К Р n, (7)
р.р с.р у.р

где К - расчетный коэффициент спроса, принимаемый по таблице 6.6;
с.р
Р - установленная мощность розетки, принимаемая 0,06 кВт (в том
у.р числе для подключения оргтехники);
n - число розеток.
и.т.д.
А Ал с Ме сейчас легко паяется, на клемник, на ВАГО и тд, хоть и нельзя по ПУЭ при реконструкии использовать Ал.
С ув

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
дмитрий ^^^
сообщение 24.9.2010, 18:43
Сообщение #9


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 273
Регистрация: 8.9.2010
Из: Белгород
Пользователь №: 19427



Цитата(-Инспектор- @ 24.9.2010, 15:36) *
Медь с алюминием вместе скручивать будете?!? Нельзя!!!

а кто говорил, что их будут "скручивать"?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Saprus
сообщение 1.10.2010, 13:04
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Регистрация: 17.2.2009
Из: Карелия
Пользователь №: 13484



Цитата(tit-s @ 24.9.2010, 17:28) *
У нас с такими установленными мощностями ТП заставят строить и вл 10 кВ подводить.


Ну дак вам то и лучше больше потребляют - больше платят за электроэнергию =)
А вообще в тариф за электроэнергию уже вложена сумма на реконструкцию сетей.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алексей555
сообщение 1.10.2010, 14:19
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 71
Регистрация: 19.8.2010
Из: М.О. г.Электросталь
Пользователь №: 19219



Цитата(tit-s @ 24.9.2010, 17:28) *
(РД34.20.185-94). Как то надо убираться в нормативы.
Розетки по sp 31-110-2003. 6.16 Расчетную электрическую нагрузку линий, питающих розетки Р_р.р, кВт, следует определять по формуле

Р = К Р n, (7)
р.р с.р у.р

где К - расчетный коэффициент спроса, принимаемый по таблице 6.6;
с.р
Р - установленная мощность розетки, принимаемая 0,06 кВт (в том
у.р числе для подключения оргтехники);
n - число розеток.

Какие нормативы? Дом построен по нормативам старым, таких норм тогда не было, и не надо такие советы давать по расчету нагрузок на розеточные группы с пункта 6.13 СП идет расчет для ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ а не для жилых

Цитата(Aston @ 24.9.2010, 11:19) *
Кухонная плита электрическая в розетки для нее нашел заземление. Стоит ли брать оттуда заземление и вести ко всем приборам типа кондиционер, стиралка, бойлер???? Дому 30 лет может там уже и нет заземления как проверить???
В таблице расписал полностью количество точек и нагрузку как теперь это разбить по автоматическим выключателям????
Какое сечение провода заводить в квартиру до счетчика?????

Не используй то заземление которое нашел, это не заземление...
На ввод возьми кабель или провод сечением 10мм, автомат на вводе 40А, счетчик, далее групповые:
- 2 автомата 10А на свет
- Дифавтомат 16А 30мА розетки кухни и коридора
- Дифавтомат 16А 30мА розетки комнат
- Дифавтомат 16А 10мА розетки и свет ванны
- автомат 32А на плиту
- 2 автомата 16А на сплит-системы
Балконы подключай от розеточных сетей, сплит-системы можно без УЗО так как стационарное оборудование.
Освещение кабелем или проводом (смотря как прокладывать будешь) сечением 1,5мм, на плиту 6мм, все остальное 2,5мм - соответственно медь
Теплые полы и нагреватель по идее нельзя использовать без заземления, но если сильно охото то делай это уже твои проблемы, не пробуй использовать трубы как заземление убьет соседа отвечать тебе
А вообще под такую нагрузку надо разрешение получать на доп.мощность.

Сообщение отредактировал Алексей555 - 1.10.2010, 14:25
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Инженер_облэнерго_*_*
сообщение 1.10.2010, 22:02
Сообщение #12





Гости






Вообще такую работу делать не понимая что такое электричество это круто! Но коль хочется, то: во первых при такой нагрузке желательно работать с 3-я фазами, а тут без ТУ и похода в электрокомпанию не обойтись! В любом случае (1ф или 3ф) твоя квартира не будет потреблять 44кВт, реально прикинь какие приборы у тебя могут быть включены одновременно сложи их и от этого пляши! Желательно чтобы мощные приборы имели отдельную проводку от щитка, т.е. Бойлер, стиралка, печи и т.д. ставим отдельный автомат и ложим отдельный провод. Расчет простой 1кВт/220В=5,55А, на 1мм кв. меди приходится 10А, Если провод будет в трубе, то немного бери с запасом. Все что имеет 3-й контакт на вилке - желательно обеспечить землей, или по крайней мере еще одним проводом от нуля взятом на щитке! Если нет нуля, то для безопасности желательно поставить УЗО (нормы требуют обязательно на розетки и т.д. не ставить можно только на освещение) УЗО - не защищает от коротких замыканий, поэтому обязательно должен быть включен в цепь автомат с номиналом равным или меньшим чем у УЗО. Само УЗО ставить с диф. током не более 30мА. А в ванную, вообще рекомендую 10мА. Короче, жизнь дороже, найди нормального электрика, и пусть он тебя проконсультирует за пру рублей icon_smile.gif Зачастую неплохо разбираются и сами продавцы электротоваров! И Запомни, что автомат нужен для защиты провода! А значит если ты ложешь медь 1,5мм кв. на освещение, то защищать его можно и автоматом на 6А, 10, 16А а вот 25 А уже много! Хотя КЗ он скорее всего отключит, а вот если в эту сеть (провод 1,5 и автомат 25) включить нагрузку 5кВт=22,73А, то автомат не отключится, а провод начнет плавиться! icon_smile.gif вот так.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 10.6.2025, 23:43
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены