Здравствуйте. Проблема такова: имеется водонагреватель с УЗО. До недавнего времени все исправно работало, но после отключения электричества в деревне начало срабатывать УЗО, то есть при нажатии кнопки включения в/на. Однако, при отсоединенных трубах (любых токопроводящих материалов) все работает нормально. Стало быть, утечка идет через корпус и водопровод. Но с чего бы это вдруг? В/н уже третий раз меняю, предыдущие два работали полгода, потом начинали течь и вода била током. Заземления нет до сих пор. УЗО его может заменить?
|
|
|
|
|
30.10.2010, 23:18
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Цитата УЗО его может заменить? Нет.Может с моделькой не везёт?... Я с АТТ таких проблем не наблюдаю, даже без УЗО и заземления. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
| Гость_Гость_Valentin_*_* |
31.10.2010, 8:46
Сообщение
#3
|
|
Гости |
В магазине сказали что виной всему некие блуждающие токи. Мол, из-за них портится сталь. Чем можно решить эту проблему? Кстати, если перевернуть вилку в розетке то УЗО даже не взводится. Что бы это значило? Что то перепутано с нулем и фазой? Вот думаю, пока свет отрубали, что-то они там нахимичили...Помогите, люди, без горячей воды сижу
|
|
|
31.10.2010, 12:23
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8146 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Стало быть, утечка идет через корпус и водопровод. Но с чего бы это вдруг? В/н уже третий раз меняю, предыдущие два работали полгода, потом начинали течь и вода била током. Заземления нет до сих пор. УЗО его может заменить? Видимо в деревне рабочий ноль плохой, проводимость его во всяком случае хуже, чем защитного. Вначале проверьте со специалистом свои нули. Ну и во всей ли деревне такая ситуация? То, что меняете воднаг как перчатки подверждает сказанное, токи рабочие ДАВНО текут по фитингам труб и воднага и разрушают их. С учетом имеющейся информации можно рекомендовать замену стальных труб на пластиковые начиная с ввода. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
|
|
| Гость_Гость_Valentin_*_* |
31.10.2010, 19:52
Сообщение
#5
|
|
Гости |
Да, в деревне еще один мужик также их меняет постоянно. Трубы от центрального водопровода стальные, метров 7, далее метра 4 пластиковые. Да и смысл их менять, вода ведь проводник. Все же меня настораживает то, что это случилось после отключения электричества...Проводка в доме вся новая, 2 года всего. Вообще заземление может решить проблему "блуждающих токов"?
|
|
|
1.11.2010, 15:16
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8146 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Да, в деревне еще один мужик также их меняет постоянно. Трубы от центрального водопровода стальные, метров 7, далее метра 4 пластиковые. Да и смысл их менять, вода ведь проводник. Все же меня настораживает то, что это случилось после отключения электричества...Проводка в доме вся новая, 2 года всего. Вообще заземление может решить проблему "блуждающих токов"? Раз только у еще одного, проблема значит на вводе у Вас. Блуждающие появляются, когда плохой рабочий ноль в доме от сети, а используются вместо штатного нуля преднамеренно или нет сторонние проводящие части такие как водопровод. Вода в чистом виде не является проводником, диэлектрик. Избавиться от этой напасти можно организовав заземление, к которому подсоединены все проводящие части дома. Или, если дом деревянный изолировав от земли все и вся. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
| Гость_Гость_Valentin_*_* |
2.11.2010, 16:05
Сообщение
#7
|
|
Гости |
Хорошо, спасибо за ответы. Но все же не понятно, мне, дураку-в/н и так висит на стене, дом деревянный, трубы пластиковые. Все как будто изолировано, как Вы сказали...
|
|
|
|
|
2.11.2010, 16:37
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23386 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
проверьте ещё состояние ТЭН, у меня у родственника был похожий случай (правда без труб не пробовал разбираться) и тоже при повороте вилки УЗО не взводилось - открыл увидел поменял ТЭНу все стало нормально