Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Заземление сосуда под давлением

yur
сообщение 9.12.2009, 11:29
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 170
Регистрация: 9.8.2007
Из: Украина
Пользователь №: 9170



Подскажите пожалста, как правильно выполнять заземление сосуда, работающего под давлением.
Конкретно - воздушного ресивера в компрессорной.


--------------------
Рассматривал электрическую лампочку и остался ею доволен (ц)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 9.12.2009, 12:41
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23180
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



как и другие емкости, вопрос то почему возник?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 9.12.2009, 23:32
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7686
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Если на сосуде смонтировано эл. оборудование, с помощью РЕ в составе питающего кабеля для оборудования.
Без эл. оборудования-уравнять потенциалы сосуда с ближайшим связанным с землей СПЧ здания или ОПЧ оборудования.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yur
сообщение 11.12.2009, 13:00
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 170
Регистрация: 9.8.2007
Из: Украина
Пользователь №: 9170



Цитата(gomed12 @ 10.12.2009, 2:32) *
Без эл. оборудования-уравнять потенциалы сосуда с ближайшим связанным с землей СПЧ здания или ОПЧ оборудования.

а где такое написано?

Некоторые органы потребовали у нас протоколы проверки заземления на наш ресивер.
Вот теперь сижу и чешу репу - как выполнять заземление и нужно ли оно вообще.
Электрооборудования на сосуде нет.


--------------------
Рассматривал электрическую лампочку и остался ею доволен (ц)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 11.12.2009, 14:29
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7686
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(yur @ 11.12.2009, 13:00) *
а где такое написано?
Некоторые органы потребовали у нас протоколы проверки заземления на наш ресивер.
Вот теперь сижу и чешу репу - как выполнять заземление и нужно ли оно вообще.
Электрооборудования на сосуде нет.

Надеюсь, ресивер воздушный?
Протоколы заземления необходимы для объектов, на (в) которых монтируется (или предполагается монтаж) электрооборудование.
В Вашем случае, сосуд является сторонней проводящей частью (СПЧ), по ПУЭ достаточно его соединения с ОПЧ (открытой проводящей частью) ближайшего электрооборудования или с СПЧ здания для уравнивания потенциалов по п.1.7.83. ПУЭ.
Достаточно проверки наличия металлической связи между ресивером и защитным проводником шкафа компрессора (или что у Вас там).
Но в любом случае, в первую очередь необходимо соблюдать требования завода-изготовителя и правила уст-ва и безопасной экспл-ии сосудов, работающих под давлением.
А сечение проводника этой связи должно быть не менее указанных в п.1.7.127. ПУЭ

Сообщение отредактировал gomed12 - 11.12.2009, 14:31


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yur
сообщение 11.12.2009, 16:55
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 170
Регистрация: 9.8.2007
Из: Украина
Пользователь №: 9170



спасибо.


Сообщение отредактировал yur - 11.12.2009, 17:00


--------------------
Рассматривал электрическую лампочку и остался ею доволен (ц)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sist
сообщение 20.6.2010, 12:39
Сообщение #7


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 466
Регистрация: 20.6.2010
Из: Самарская
Пользователь №: 18712



Здесь больше связано с защитой от статического напряжения
Продолжить полосу к ресиверу.