Заземление сосуда под давлением |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Заземление сосуда под давлением |
9.12.2009, 11:29
Сообщение
#1
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 9.8.2007 Из: Украина Пользователь №: 9170 |
Подскажите пожалста, как правильно выполнять заземление сосуда, работающего под давлением.
Конкретно - воздушного ресивера в компрессорной. -------------------- Рассматривал электрическую лампочку и остался ею доволен (ц)
|
|
|
|
|
9.12.2009, 12:41
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23180 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
как и другие емкости, вопрос то почему возник?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
9.12.2009, 23:32
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7686 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Если на сосуде смонтировано эл. оборудование, с помощью РЕ в составе питающего кабеля для оборудования.
Без эл. оборудования-уравнять потенциалы сосуда с ближайшим связанным с землей СПЧ здания или ОПЧ оборудования. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
11.12.2009, 13:00
Сообщение
#4
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 9.8.2007 Из: Украина Пользователь №: 9170 |
Без эл. оборудования-уравнять потенциалы сосуда с ближайшим связанным с землей СПЧ здания или ОПЧ оборудования. а где такое написано? Некоторые органы потребовали у нас протоколы проверки заземления на наш ресивер. Вот теперь сижу и чешу репу - как выполнять заземление и нужно ли оно вообще. Электрооборудования на сосуде нет. -------------------- Рассматривал электрическую лампочку и остался ею доволен (ц)
|
|
|
|
|
11.12.2009, 14:29
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7686 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
а где такое написано? Некоторые органы потребовали у нас протоколы проверки заземления на наш ресивер. Вот теперь сижу и чешу репу - как выполнять заземление и нужно ли оно вообще. Электрооборудования на сосуде нет. Надеюсь, ресивер воздушный? Протоколы заземления необходимы для объектов, на (в) которых монтируется (или предполагается монтаж) электрооборудование. В Вашем случае, сосуд является сторонней проводящей частью (СПЧ), по ПУЭ достаточно его соединения с ОПЧ (открытой проводящей частью) ближайшего электрооборудования или с СПЧ здания для уравнивания потенциалов по п.1.7.83. ПУЭ. Достаточно проверки наличия металлической связи между ресивером и защитным проводником шкафа компрессора (или что у Вас там). Но в любом случае, в первую очередь необходимо соблюдать требования завода-изготовителя и правила уст-ва и безопасной экспл-ии сосудов, работающих под давлением. А сечение проводника этой связи должно быть не менее указанных в п.1.7.127. ПУЭ Сообщение отредактировал gomed12 - 11.12.2009, 14:31 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
11.12.2009, 16:55
Сообщение
#6
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 9.8.2007 Из: Украина Пользователь №: 9170 |
спасибо.
Сообщение отредактировал yur - 11.12.2009, 17:00 -------------------- Рассматривал электрическую лампочку и остался ею доволен (ц)
|
|
|
20.6.2010, 12:39
Сообщение
#7
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 466 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 |
Здесь больше связано с защитой от статического напряжения
Продолжить полосу к ресиверу. |
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|