УЗО , ПОДКЛЮЧЕНИЕ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
УЗО , ПОДКЛЮЧЕНИЕ |
29.4.2010, 8:28
Сообщение
#91
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18526 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Раньше был PENом, все утекало, стал Nом вдруг перестал течь, удивительно. А где брать без реконструкции РЕ и как называть такую систему заземления? Удивительного нет. Пока текло PENом ток уравнивания через УЗО не ходил. В Вашей новинке ходит. Где РЕ брать показывает рисунок 1.7.1 а. из ПУЭ. Это называется TN-C. |
|
|
|
|
29.4.2010, 8:46
Сообщение
#92
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8105 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Удивительного нет. Пока текло PENом ток уравнивания через УЗО не ходил. В Вашей новинке ходит. Где РЕ брать показывает рисунок 1.7.1 а. из ПУЭ. Это называется TN-C. Что ж в квартире изменилось, если ноль был плохой он и остался, где-то связанный с СПЧ, где-то на скрутках в пересохшей изоляции и Вы в этих условиях без реконструкции хотите защититься от утечек? Притащив до этажного щита РЕ, продолжение должно быть, а это реконструкция. Без РЕ система заземления для жилья-это и не TN, и не TT. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
29.4.2010, 9:22
Сообщение
#93
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18526 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Не стоит путать токи уравнивания и токи утечки.
Протяжка РЕ без выполнения надлежащего разделения систему TN-C не подвергает изменению, какая была, та и осталась. Кто хотел отнять у нас РЕ ? |
|
|
| Гость_Гость_haramamburu_*_* |
29.4.2010, 16:11
Сообщение
#94
|
|
Гости |
|
|
|
|
|
29.4.2010, 20:24
Сообщение
#95
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18526 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
А (что)означает надлежащее разделение, а то вдруг разделим, да не так, будем считать, что у нас TN-C-S, а иметь в реале TN-C Нешто не доводилось? Тогда быренько зачитываем п.1.7.135 из ПУЭ. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника. |
|
|
29.4.2010, 20:35
Сообщение
#96
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Олега, "доводилось", только смутили вы меня, а именно, что можно "разделить неправильно" (что вы и писали выше) и TNC ну никак не превратится в "золушку"(получился "черный" юмор). Т.о. , если не затруднит, хотелось (бы) увидеть (лучше на схеме) как "правильно", и как "неправильно" делится ПЕН.
Сообщение отредактировал haramamburu - 29.4.2010, 20:36 -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
30.4.2010, 19:59
Сообщение
#97
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 |
Схема в ПУЭ, остальное - неправильно.
|
|
|
|
|
30.4.2010, 20:20
Сообщение
#98
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Тю тю тю, мне "нужна" схема именно неправильного разделения (пуэ да, трактовок "до фига"), и желательно от того кому "адресовал"
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
2.5.2010, 16:12
Сообщение
#99
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18526 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Тю тю тю, мне "нужна" схема именно неправильного разделения (пуэ да, трактовок "до фига"), и желательно от того кому "адресовал" Это мне чтоль? Во первых мной использовался термин "надлежащее", т.е. предписанное доком, в данном случае ПУЭ. Честное слово, как с тем майонезом, а вы перед спросом ПУЭ читать пробовали? В частности рекомендованый 1.7.135. В TN-C N и РЕ-проводники имеют функциональное назначение. При этом условия, перечисленные в 1.7.135, не выполняются. Нет отдельных РЕ и N шин, с первоочередным подключением к РЕ-шине. Возможно дальнейшее существование PENа. "TNC ну никак не превратится" в TN-C-S без надлежащего разделения. С чем не согласны? Схему не надлежащего (неправильного для TN-C-S) разделения PEN можете увидеть на рис.1.7.1. ПУЭ7 (TN-C). |
|
|
2.5.2010, 17:20
Сообщение
#100
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
2 Олега.
"Для полноты картины". Есть ПЕН (>=16кв. Ал или 10 меди), имеем "разделение": 1. В этажном щите 2. В ГРЩ здания 3. При питании с ВЛ "Где" получилось TN-C-S ( или осталось TN-C) ? -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
|
|
2.5.2010, 18:01
Сообщение
#101
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18526 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
2 Олега. "Для полноты картины". Есть ПЕН (>=16кв. Ал или 10 меди), имеем "разделение": 1. В этажном щите 2. В ГРЩ здания 3. При питании с ВЛ "Где" получилось TN-C-S ( или осталось TN-C) ? При твердой уверенности, что "имеем разделение" - в любой: "..разделены начиная с какой-либо точки электроустановки ...по ходу распределения энергии." (почему упрямо не читаем один и тот же пункт?) "S - нулевой рабочий (N) и нулевой защитный (РЕ) проводники разделены;" Там, где поимели разделение (в соответствии с 1.7.135), там смело прибавляем букву S (получилась TN-C-S). Сообщение отредактировал Олега - 2.5.2010, 18:04 |
|
|
2.5.2010, 18:09
Сообщение
#102
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8105 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Протяжка РЕ без выполнения надлежащего разделения систему TN-C не подвергает изменению, какая была, та и осталась. До этажного протянули, далее, интересна сама процедура превращения PEN в РЕ по квартире без реконструкции. Цитата Кто хотел отнять у нас РЕ ? А как ее нашли в квартире? РЕ по ПУЭ-7, а квартира с совмещеным нулем (PEN) по ПУЭ-6. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
2.5.2010, 21:13
Сообщение
#103
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
Мужики извините не охота новую тему начинать простой вопрос между двумя зданиями надо воздушку кинуть всего 10 метров нагрузка 25 ампер ПВС в этом случае можно или нет спасибо извините за вторжение в разговор.
|
|
|
2.5.2010, 23:33
Сообщение
#104
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18526 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
1. До этажного протянули, далее, интересна сама процедура превращения PEN в РЕ по квартире без реконструкции. 2. РЕ по ПУЭ-7, а квартира с совмещеным нулем (PEN) по ПУЭ-6. 1. Гомед, я где предложил "процедуру превращения PEN в PE по квартире" ? 2. Опять вы против существования защитного проводника в TN-C? Просто видимо не можете найти старую редакцию гл.1.7 ПУЭ-6. У меня сохранилась "1.7.17. Защитным проводником (РЕ) в электроустановках называется проводник, применяемый для защиты от поражения людей и животных электрическим током. В электроустановках до 1 кВ защитный проводник, соединенный с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора, называется нулевым защитным проводником." Потому появление РЕ проводника в квартире здания, построенного с системой TN-C, очень даже законно, старому ПУЭ не претит. |
|
|
3.5.2010, 3:25
Сообщение
#105
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
в системе TN-C не может быть отдельно взятого нулевого защитного проводника. его функция совмещена с нулевым рабочим проводником. Это принцип системы TN-C
отдельно проведенный PE проводник может быть либо в системе TN-S, либо в системе TN-C-S после разделения PEN проводника на 2 независимых провода |
|
|
3.5.2010, 9:17
Сообщение
#106
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8105 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Опять вы против существования защитного проводника в TN-C? Да нет, никогда против не был, скорее всегда убеждал кое-кого в обратном, когда мне твердили, что всякое наличие РЕ-это система TNC-S, помните? Рассуждали как belok5: отдельно проведенный PE проводник может быть либо в системе TN-S, либо в системе TN-C-S после разделения PEN проводника на 2 независимых провода Цитата Просто видимо не можете найти старую редакцию гл.1.7 ПУЭ-6. У меня сохранилась Старая редакция мне не нужна, с ней знаком не по книгам. Читаем следующий пункт, там же в ПУЭ-6. 1.7.18. …Совмещенным нулевым защитным и нулевым рабочим проводником (PEN) в электроустановках до 1 кВ называется проводник, сочетающий функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников. В электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью нулевой рабочий проводник может выполнять функции нулевого защитного проводника. Это говорит о том, что РЕ и N может быть совмещен в одном проводнике по всей длине. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
3.5.2010, 9:41
Сообщение
#107
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18526 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Да нет, никогда против не был, скорее всегда убеждал кое-кого в обратном, когда мне твердили, что всякое наличие РЕ-это система TNC-S, помните? Приведите мои посты где "всякое наличие РЕ-это система TNC-S" и где я предлагал "процедуру превращения PEN в PE по квартире" Про "два PENа" приведу вам легко, по первому требованию. 1. Старая редакция мне не нужна, с ней знаком не по книгам. 2. Читаем следующий пункт, там же в ПУЭ-6. 1.7.18. Это говорит о том, что РЕ и N может быть совмещен в одном проводнике по всей длине. 1. По книге всё же лучше. 2. Может, и что ? РЕ-проводник в ПУЭ6 по этой причине отсутствует вовсе ? Может к перемычкам на розетках перейдём ? в системе TN-C не может быть .. Г-н belok5, вами это утверждалось с п.24. Я подумал, что в п.36 у вас всё устаканилось. После обнаружения значка с палочкой, но без точечки. Посмотрите внимательнее на п.1.7.17 из ПУЭ6. Сообщение отредактировал Олега - 3.5.2010, 9:37 |
|
|
3.5.2010, 9:47
Сообщение
#108
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8105 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Приведите мои посты где "всякое наличие РЕ-это система TNC-S" и где я предлагал "процедуру превращения PEN в PE по квартире" В 1000 постах найдете, еще раз перечитайте и сравните со своей сегодняшней "учебкой". Цитата Про "два PENа" приведу вам легко, по первому требованию. Помнится, что-то было, буду благодарен, если напомните. Цитата 1. По книге всё же лучше. А все же лучше руками Цитата 2. Может, и что ? РЕ-проводник в ПУЭ6 по этой причине отсутствует вовсе ? Может к перемычкам на розетках перейдём ? Ничего. Все было в одном проводе. Не отдельными и перемычки были, когда появились разъем с ЗН. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
3.5.2010, 10:13
Сообщение
#109
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18526 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Господа коллеги, поднятый в теме вопрос возникает постоянно.
Предлагаю на рассмотрение следующий вариант, который, на мой взгляд, позволяет и систему TN-С оставить нетронутой, и заиметь в квартире законные РЕ-проводники без "процедуры превращения PEN в PE", и п.1.7.131,132 соблюсти. И овцы целы и волки сыты .. Собственно мероприятие состоит в протягивании до квартирного щитка РЕ- проводника от точки, где сечение PEN проводника и фазность позволяют. Это не противоречит принципам TN-C. Будем считать этот проводник магистралью зануления. "1.7.15 Магистралью заземления или зануления называется соответственно заземляющий или нулевой защитный проводник с двумя или более ответвлениями." Заводим такой магистральный проводник, ставим шинку, подключаем ответвления. Гомед, здоровая критика приветствуется В 1000 постах найдете, еще раз перечитайте и сравните со своей сегодняшней "учебкой". Нет уж Гомед, вы найдите и приведите, раз молвили. Достаточно будет одного из 1000. |
|
|
3.5.2010, 11:35
Сообщение
#110
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8105 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Первой была Ваша молва.
Кстати, нашел мое обяснение про 2 PENа и про Ваше утверждение о TNS при наличии РЕ в любой системе, не признании 3-х проводной TNC, в постах 76 и 77 http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...=7921&st=60 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 7.7.2026, 2:08 |
|
|
|
|