![]() Взаимодействие эксплуатирующих организаций , организация работ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Взаимодействие эксплуатирующих организаций , организация работ |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 2.3.2010 Пользователь №: 17554 ![]() |
В собственной КТППН 6/0,4 необходимо заменить трансформатор с использованием крана манипулятора. Какими документами оформляется работа и каков порядок допуска персонала?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23094 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
т.е. кран не ваш, а остальной пероснал Ваш? то:
1. вы пишете наряд-допуск на замену 2. т.к. крановщик не у Вас в штате - владелец крана выписывает свой наряд на производство работ, который Вы согласовываете п. 9.5.17 ПБ 10-382-00 3. по идее крановщик должен быть включен в Ваш наряд в соответствии с гл. 12 ПОТРМ могу ошибаться мало информации от Вас -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 2.3.2010 Пользователь №: 17554 ![]() |
т.е. кран не ваш, а остальной пероснал Ваш? то: 1. вы пишете наряд-допуск на замену 2. т.к. крановщик не у Вас в штате - владелец крана выписывает свой наряд на производство работ, который Вы согласовываете п. 9.5.17 ПБ 10-382-00 3. по идее крановщик должен быть включен в Ваш наряд в соответствии с гл. 12 ПОТРМ могу ошибаться мало информации от Вас Для производимой работы кран нам предоставляется по договору с транспортным предприятием. Персонал обслуживающий КТППН наш, а воздушную линию 6 кВ обслуживает персонал сетевой организации. Ответственный за безопасное производство работ назначается из числа нашего персонала. Вопрос в том, что как правильно оформить работу с сетевой организацией так как мы работаем в охранной зоне ВЛ с использованием крана? В ПОТ РМ есть раздел про командированный персонал и СМО, здесь же взаимодействие двух владельцев электроустановок. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23094 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
сложнее, но думаю тогда наряд (не ваш) должна согласовать и СО 6 кВ.
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7574 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Вопрос в том, что как правильно оформить работу с сетевой организацией так как мы работаем в охранной зоне ВЛ с использованием крана? А разве ВЛ не обесточивается? Если действительно работы в этой зоне, по-моему, необходим ППР с 3-х сторонним согласованием, наряды с учетом границ ответственности СО и Вас. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.6.2025, 10:32 |
|
![]() |