Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Взаимодействие эксплуатирующих организаций , организация работ

Nik11
сообщение 3.3.2010, 17:40
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 2.3.2010
Пользователь №: 17554



В собственной КТППН 6/0,4 необходимо заменить трансформатор с использованием крана манипулятора. Какими документами оформляется работа и каков порядок допуска персонала?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 3.3.2010, 19:22
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23094
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



т.е. кран не ваш, а остальной пероснал Ваш? то:
1. вы пишете наряд-допуск на замену
2. т.к. крановщик не у Вас в штате - владелец крана выписывает свой наряд на производство работ, который Вы согласовываете п. 9.5.17 ПБ 10-382-00
3. по идее крановщик должен быть включен в Ваш наряд в соответствии с гл. 12 ПОТРМ
могу ошибаться мало информации от Вас


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nik11
сообщение 4.3.2010, 19:17
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 2.3.2010
Пользователь №: 17554



Цитата(с2н5он @ 3.3.2010, 19:22) *
т.е. кран не ваш, а остальной пероснал Ваш? то:
1. вы пишете наряд-допуск на замену
2. т.к. крановщик не у Вас в штате - владелец крана выписывает свой наряд на производство работ, который Вы согласовываете п. 9.5.17 ПБ 10-382-00
3. по идее крановщик должен быть включен в Ваш наряд в соответствии с гл. 12 ПОТРМ
могу ошибаться мало информации от Вас


Для производимой работы кран нам предоставляется по договору с транспортным предприятием. Персонал обслуживающий КТППН наш, а воздушную линию 6 кВ обслуживает персонал сетевой организации. Ответственный за безопасное производство работ назначается из числа нашего персонала.
Вопрос в том, что как правильно оформить работу с сетевой организацией так как мы работаем в охранной зоне ВЛ с использованием крана? В ПОТ РМ есть раздел про командированный персонал и СМО, здесь же взаимодействие двух владельцев электроустановок.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 5.3.2010, 0:13
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23094
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



сложнее, но думаю тогда наряд (не ваш) должна согласовать и СО 6 кВ.


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 5.3.2010, 22:46
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7574
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Nik11 @ 4.3.2010, 19:17) *
Вопрос в том, что как правильно оформить работу с сетевой организацией так как мы работаем в охранной зоне ВЛ с использованием крана?

А разве ВЛ не обесточивается?
Если действительно работы в этой зоне, по-моему, необходим ППР с 3-х сторонним согласованием, наряды с учетом границ ответственности СО и Вас.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 3.6.2025, 10:32
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены