ограничители мощности , ограничители мощности на 270кВт. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
ограничители мощности , ограничители мощности на 270кВт. |
22.1.2010, 14:17
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 18.1.2010 Пользователь №: 16957 |
ГЭС написала предписание поставить ограничители мощности, а у меня мощность 270 кВт. разрешенной,а полной все 350.
Прямоток не установишь, а с трансформаторами тока ограничители не работают, проектировщики чего-то там думают второй месяц, но пока кисло у них с результатами. Счетчик матрица с тр-ами 400/5 стоит. Расцепитель с электроприводом. Если кто-то коннектил такое оборудование поделитесь опытом не за дорого- |
|
|
|
|
22.1.2010, 15:41
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7917 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Попробуйте, ТТ с токовыми реле, напр-р, РТ40 или их аналогов.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
24.1.2010, 18:18
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 13.10.2007 Пользователь №: 9608 |
Правильно, схема с РТ-40 самая надежная, ей не страшны гармоники и импульсные помехи, например от энергосберегающих ламп. За все время пока я работаю релейщиком, сменили немало ОМ-611 на схему на РТ-40. Контакты реле включаешь последовательно с катушкой выключения. Желательно через реле типа РП. Реле РТ-40 ставишь три штуки, по одному на каждую фазу. Если есть счетчик, то можно поставить последовательно с ним.
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|