Контур заземления в производственном помещении

Гость_Гость_Олег_*_*
сообщение 6.3.2010, 20:45
Сообщение #1





Гости






я нашел пример устройства контура заземления в помещении со станками.

у меня вот вопросы возникли:
1.Какое расстояние должно быть между электродами?
2.Достаточно ли одного соединения между внутренним контуром заземления и внешним? Или должно быть минимум 2?
3.Внутренний контур соединяется с шинами PE каждого щита. Соответственно от этих шин щитов больше не надо кидать ст.полосу на внешний контур? Или всё-таки надо?..
4.Мне стыдно немного, но зачем вообще оборудуется внутренний контур? Ведь вместо с фазой и нулем к станку приходит еще и жила PE...
прилагаю картинку




Спасибо за помощь
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 6.3.2010, 21:21
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8112
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Гость_Олег_* @ 6.3.2010, 20:45) *
я нашел пример устройства контура заземления в помещении со станками.

Контур внутренний ничто иное как шина для дополнительного уравнивания потенциалов между ОПЧ эл. установок и СПЧ строительных конструкций и инженерных коммуникаций.
1. Обычно, равно длине электрода.
2. Думаю, достаточно, внешний еще на вводе связан с ГЗШ, а внутренняя шина еще связана с РЕ каждого РП.
3. См. п.2.
4. Удобнее уравнивать потенциал между СПЧ и ОПЧ, расположенных в зоне досягаемости .


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама