Помогите пожалуйста, тр мощностью 1000кВА какую может выдержать нагрузку в кВт, как его правильно посчтать. Так правильно будет 1000*0,7*08= 560кВт
|
|
|
|
8.12.2009, 19:55
Сообщение
#2
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 |
Помогите пожалуйста, тр мощностью 1000кВА какую может выдержать нагрузку в кВт, как его правильно посчтать. Так правильно будет 1000*0,7*08= 560кВт Здравствуйте все. Можно загружать на все сто процентов т.е. на 1000кВА. А какая активная нагрузка - зависит от характеристики электроприемников потребителей. При этом, если транс масляный, то есть возможность перегрузки до 40% в течении недели на 5 часов ежедневно, если память не подводит. У сухих тр-ров, всего на 20% и в течении 2 часов, по моему так в материалах завода изготовителя. Это в общем. А выбор загрузки тр-ра еще зависит и от количества тр-ров в ТП и от категории потребителей. Ваши коэффиценты 0,8 и 0,7 откуда взяты? Косинус Фи расчитывается и может быть разным. А другое значение коэфф. это что учитывает в Вашем случае? |
|
|
9.12.2009, 0:44
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22793 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
к тому же если реактивка будет больше чем активная, то может быть и меньше 560, если не будете компенсировать
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
Гость_Гость_vllebed_*_* |
9.12.2009, 16:39
Сообщение
#4
|
Гости |
Помогите пожалуйста, тр мощностью 1000кВА какую может выдержать нагрузку в кВт, как его правильно посчтать. Так правильно будет 1000*0,7*08= 560кВт 0.7 -eто коефициент загрузки трансформатора (трансформатор не должен быть загружен больше чем на 70%); 0,8 -ето косинус фи, (учитывать в мойом случае). |
|
|
|
Гость_Гость_vllebed_*_* |
9.12.2009, 16:46
Сообщение
#5
|
Гости |
[quote name='Гость_vllebed_*' date='9.12.2009, 16:39' post='114790']
0.7 -eто коефициент загрузки трансформатора (трансформатор не должен быть загружен больше чем на 70%); 0,8 -ето косинус фи, (учитывать в мойом случае). С реактивной у нас всьо хорошо косинус фи 0,95-0,97 новые компенсирующие устройства поставили. |
|
|
9.12.2009, 23:43
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22793 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
тогда Вы уж определитесь какой у Вас косинус, а то сначала 0,8, потом более 0,9
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
10.12.2009, 0:30
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 6955 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Вообще-то необходимо посчитать сперва нагрузки, например, по этой ссылке
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
|
11.12.2009, 1:10
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 11.12.2009 Из: Воронеж Пользователь №: 16527 |
А если требуется подсчитать по укрупненным нагрузкам, то чем пользоваться - пособием или СП?
|
|
|
11.12.2009, 20:14
Сообщение
#9
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 428 Регистрация: 23.2.2009 Из: МО Пользователь №: 13555 |
В зависимости от КМ нагрузки. Если КМ = 0,9, то тогда 1000*0,9*0,7 = 630 кВт. Это для случая с 70%-загрузкой транса, т.е. не та нагрузка, которую он может выдержать, а та, при которой он будет работать достаточно долго без учета перегрузок. Если брать 100%-загрузку, то при этом транс сможет работать не менее 20 лет. В аварийных случаях транс может терпеть перегрузку на 30% - в течение 2-х часов, на 60% - 45 минут, на 75% - 20 минут, на 100% - 10 минут и на 200% - 1.5 минут.
|
|
|