Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Запитка мимо РУ-0,4 , в ТП

Олега
сообщение 16.11.2009, 22:56
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17966
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Два кабеля (взаиморезерв) требуется запитать в ТП. РУ-0.4 чужое (1категория, свой учет), в него не суемся. Энергетики предлагают запитаться прямо от шин.
Вопрос:
1. Как это выглядит - подключение кабеля к шинам и дальше к своим, новым шкафам в канале в полу? как туда зынырнуть скозь чужое РУ?
2. Допустимо ли поставить один ЩО-70 с перегородкой или обязательно 2 шкафа городить? (на каждый ввод д.б. - по рубильнику и автомату).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 16.11.2009, 23:42
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7570
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Олега @ 16.11.2009, 22:56) *
Два кабеля (взаиморезерв) требуется запитать в ТП. РУ-0.4 чужое (1категория, свой учет), в него не суемся. Энергетики предлагают запитаться прямо от шин.
Вопрос:
1. Как это выглядит - подключение кабеля к шинам и дальше к своим, новым шкафам в канале в полу? как туда зынырнуть скозь чужое РУ?
2. Допустимо ли поставить один ЩО-70 с перегородкой или обязательно 2 шкафа городить? (на каждый ввод д.б. - по рубильнику и автомату).

Необходимо получить ТУ от владельца РУ на:
1. Установку АВ в РУ для защиты кабелей
2. Прокладку кабелей в его каналах
3. Ныряние (способ)
Тип ЩО-70 (можно один с перегородкой или 2 со сплошной середкой), зависит от размера помещения ВРУ.
Насколько помню, боковинки у стен д/б разборные с доступом.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мидведь
сообщение 17.11.2009, 0:39
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 110
Регистрация: 30.8.2009
Пользователь №: 15409



А сечение уменьшается? Ну а если не получается в полу, то крепиться мет.лоток, делов-то, там нет деления на твоё и моё. А в своём сажаем уже на автоматы, плавкие вставки, перекидной рубильник и т.д. в том же духе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 17.11.2009, 10:59
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17966
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gomed12 @ 17.11.2009, 0:42) *
.. ТУ от владельца РУ на:
1. Установку АВ в РУ для защиты кабелей..
3. Ныряние (способ) ..

1. На установку нового шкафа, а в нем руб-ки и АВ.
3. Интересно, позади РУ делают канал (как перед ним)?

Цитата(Мидведь @ 17.11.2009, 1:39) *
.. делов-то, там нет деления на твоё и моё.

Мне нравится столь демократичный подход radost.gif "всё вокруг народное, всё вокруг моё". Только не все с таким мнением согласны.
ps: А что, если сечение уменьшается?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 17.11.2009, 11:24
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7570
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Олега @ 17.11.2009, 10:59) *
3. Интересно, позади РУ делают канал (как перед ним)?

Что имеется в виду под позади?
Канал в помещении на вывод отходящих кабелей, ввод шинами из ТП.
Немного по возможности по шинам приблизить свой шкаф к шкафам РУ и нырнуть в существующий канал, если по проходам все нормально, в противном случае, по месту, горизонталь в АЦ трубах под полом до канала.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 17.11.2009, 17:58
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17966
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Только что с ТП приехал. Ни одной бумажки на РУ нет !!! (как и на все здания комплекса). Канала и в помине нет icon_redface.gif - внизу кабельный подвальчик, тащи куда хочешь, хоть спереди, хоть сзади ..
Теперь энергетики засомневались в своих же ТУ (уже вторые были). Можно ли подключить мой шкафчик прямо к шинам, не через общую защиту владельца РУ-0,4. У тех на вводах и межсекционные - польские APU-50A (АВР) 1600А, свой учет. Взяли тайм-аут.
Требуется ли как-то особо защищать кабель идущий в каб.подвале если он непосредственно к шинам Тр-ра будет подключен? (АВБбШв4х185)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 17.11.2009, 18:44
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7570
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Олега @ 17.11.2009, 17:58) *
Требуется ли как-то особо защищать кабель идущий в каб.подвале если он непосредственно к шинам Тр-ра будет подключен? (АВБбШв4х185)

Во-первых, необходимо обозначить границу ответственности, во-вторых, сечение уменьшается (185) по сравнению с сечением шин, в-третьих, владелец РУ можетт восопротивиться, ведь надежность его ЭС ухудшается, палочки в колеса не исключены.

Сообщение отредактировал gomed12 - 17.11.2009, 18:46


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 21.11.2009, 19:29
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17966
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Олега @ 17.11.2009, 17:58) *
Теперь энергетики засомневались в своих же ТУ (уже вторые были)..

Так 4 дня и просомневались icon_sad.gif остается только ждать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 21.11.2009, 23:42
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



подключитса прямо к шынам трансформатора, до трансформаторов тока и апаратов защиты АВР, если сечение кабеля сравнимо с сечением шин, и длинна кабеля ограничена помещением РУ 0,4 то вводной автомат или рубильник с предохранителями можете установить в своей ячейке. Когдато приходилось делать ввод от трансформатора 250 ква к щитам 0,4 кабелем ВВГ 4*185 (прихоть закажчика).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 22.11.2009, 0:00
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17966
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Шины 100х10 (=1000) > 185
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 22.11.2009, 0:46
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



от трансформатора что тоже 100*10?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 22.11.2009, 12:08
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17966
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Anatoli @ 22.11.2009, 0:46) *
от трансформатора что тоже 100*10?

Тоже, а что мелковаты?
Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 22.11.2009, 13:20
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



с низу есть место для установки автомата? какая мощность транса?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 22.11.2009, 13:35
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7570
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Anatoli @ 22.11.2009, 13:20) *
с низу есть место для установки автомата? какая мощность транса?

Кто же даст к себе подцепиться?
Это часть чужого одного из вводов.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 22.11.2009, 14:01
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



дак шыны транса как раз с низу к комутацыонному апараты подходят, и в вводной ячейке от пола до АВМа как раз с метер растояния, куда и можна установить свой автомат, после него кабель через подвал в свою ячейку.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 22.11.2009, 14:27
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17966
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Anatoli @ 22.11.2009, 14:01) *
дак шыны транса как раз с низу к комутацыонному апараты подходят, и в вводной ячейке от пола до АВМа как раз с метер растояния, куда и можна установить свой автомат, после него кабель через подвал в свою ячейку.

Прикрепленное изображение

И где этот "с метр" ?

Сообщение отредактировал Олега - 22.11.2009, 14:28
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 22.11.2009, 15:57
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



а фото всего ру 0,4 есть? Есь кое какие идеи.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 22.11.2009, 16:54
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17966
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Общевидовые, что есть..
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение

Семь шкафов. В крайних и в центре - АВР. От стен - слева 50, справа 30 см.
Напротив дополнительные распред.шкафы и автоматика:
Прикрепленное изображение

Возле зеленого и планируется мой шкапик.

Давайте свои идеи, не томите.. icon_confused.gif

Сообщение отредактировал Олега - 22.11.2009, 17:02
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 22.11.2009, 17:25
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



второй шинный мост от транса выходит также как и тот что видно на фото? а в ячейке где есть зазор между шкафами и надстройка с шын установлен секцыонный? ну вроде так. Вам надо с одного ввода или с двух? хотя не важно. От шынопровода трансформатора, который выше ячеек смонтируйте шынопровод к своей ячейке, поверх ячеек над проходом. Тоесть сварите опорную конструкцыю, и на опорных изоляторах смонтируйте шыны тогоже сечения, я вижу там от трансе не 100*10 а немного меньше. Я так понимаю зелёный шкаф это управление уличным освещенем, рядом будет стоять ваша ячейка, и в неё сверху зайдёт шынопровод на вводной автомат.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 22.11.2009, 18:00
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7570
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Пустил бы от шин от ТП вдоль стены комплектный шинопровод ШМА, ШР, какой-нибудь импортный, с поворотными углами, ответвлениями.
Цитата
Возле зеленого и планируется мой шкапик.

Имеется в виду ЩО-70?


РS. Сейчас только заметил, что мысль одну единовременно, значит правильное направление.
Только боюсь открытый (незащищенный) хозяева не разрешат, на счет стен тоже сомнения.
Ну, все ж чем черт не шутит.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы