![]() Запитка мимо РУ-0,4 , в ТП |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Запитка мимо РУ-0,4 , в ТП |
![]()
Сообщение
#1
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17966 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Два кабеля (взаиморезерв) требуется запитать в ТП. РУ-0.4 чужое (1категория, свой учет), в него не суемся. Энергетики предлагают запитаться прямо от шин.
Вопрос: 1. Как это выглядит - подключение кабеля к шинам и дальше к своим, новым шкафам в канале в полу? как туда зынырнуть скозь чужое РУ? 2. Допустимо ли поставить один ЩО-70 с перегородкой или обязательно 2 шкафа городить? (на каждый ввод д.б. - по рубильнику и автомату). |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7570 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Два кабеля (взаиморезерв) требуется запитать в ТП. РУ-0.4 чужое (1категория, свой учет), в него не суемся. Энергетики предлагают запитаться прямо от шин. Вопрос: 1. Как это выглядит - подключение кабеля к шинам и дальше к своим, новым шкафам в канале в полу? как туда зынырнуть скозь чужое РУ? 2. Допустимо ли поставить один ЩО-70 с перегородкой или обязательно 2 шкафа городить? (на каждый ввод д.б. - по рубильнику и автомату). Необходимо получить ТУ от владельца РУ на: 1. Установку АВ в РУ для защиты кабелей 2. Прокладку кабелей в его каналах 3. Ныряние (способ) Тип ЩО-70 (можно один с перегородкой или 2 со сплошной середкой), зависит от размера помещения ВРУ. Насколько помню, боковинки у стен д/б разборные с доступом. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 110 Регистрация: 30.8.2009 Пользователь №: 15409 ![]() |
А сечение уменьшается? Ну а если не получается в полу, то крепиться мет.лоток, делов-то, там нет деления на твоё и моё. А в своём сажаем уже на автоматы, плавкие вставки, перекидной рубильник и т.д. в том же духе.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17966 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
.. ТУ от владельца РУ на: 1. Установку АВ в РУ для защиты кабелей.. 3. Ныряние (способ) .. 1. На установку нового шкафа, а в нем руб-ки и АВ. 3. Интересно, позади РУ делают канал (как перед ним)? .. делов-то, там нет деления на твоё и моё. Мне нравится столь демократичный подход ![]() ps: А что, если сечение уменьшается? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7570 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
3. Интересно, позади РУ делают канал (как перед ним)? Что имеется в виду под позади? Канал в помещении на вывод отходящих кабелей, ввод шинами из ТП. Немного по возможности по шинам приблизить свой шкаф к шкафам РУ и нырнуть в существующий канал, если по проходам все нормально, в противном случае, по месту, горизонталь в АЦ трубах под полом до канала. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17966 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Только что с ТП приехал. Ни одной бумажки на РУ нет !!! (как и на все здания комплекса). Канала и в помине нет
![]() Теперь энергетики засомневались в своих же ТУ (уже вторые были). Можно ли подключить мой шкафчик прямо к шинам, не через общую защиту владельца РУ-0,4. У тех на вводах и межсекционные - польские APU-50A (АВР) 1600А, свой учет. Взяли тайм-аут. Требуется ли как-то особо защищать кабель идущий в каб.подвале если он непосредственно к шинам Тр-ра будет подключен? (АВБбШв4х185) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7570 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Требуется ли как-то особо защищать кабель идущий в каб.подвале если он непосредственно к шинам Тр-ра будет подключен? (АВБбШв4х185) Во-первых, необходимо обозначить границу ответственности, во-вторых, сечение уменьшается (185) по сравнению с сечением шин, в-третьих, владелец РУ можетт восопротивиться, ведь надежность его ЭС ухудшается, палочки в колеса не исключены. Сообщение отредактировал gomed12 - 17.11.2009, 18:46 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17966 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
подключитса прямо к шынам трансформатора, до трансформаторов тока и апаратов защиты АВР, если сечение кабеля сравнимо с сечением шин, и длинна кабеля ограничена помещением РУ 0,4 то вводной автомат или рубильник с предохранителями можете установить в своей ячейке. Когдато приходилось делать ввод от трансформатора 250 ква к щитам 0,4 кабелем ВВГ 4*185 (прихоть закажчика).
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17966 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Шины 100х10 (=1000) > 185
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
от трансформатора что тоже 100*10?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17966 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
с низу есть место для установки автомата? какая мощность транса?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7570 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
с низу есть место для установки автомата? какая мощность транса? Кто же даст к себе подцепиться? Это часть чужого одного из вводов. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
дак шыны транса как раз с низу к комутацыонному апараты подходят, и в вводной ячейке от пола до АВМа как раз с метер растояния, куда и можна установить свой автомат, после него кабель через подвал в свою ячейку.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
||
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17966 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
дак шыны транса как раз с низу к комутацыонному апараты подходят, и в вводной ячейке от пола до АВМа как раз с метер растояния, куда и можна установить свой автомат, после него кабель через подвал в свою ячейку. И где этот "с метр" ? Сообщение отредактировал Олега - 22.11.2009, 14:28 |
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
а фото всего ру 0,4 есть? Есь кое какие идеи.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17966 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
второй шинный мост от транса выходит также как и тот что видно на фото? а в ячейке где есть зазор между шкафами и надстройка с шын установлен секцыонный? ну вроде так. Вам надо с одного ввода или с двух? хотя не важно. От шынопровода трансформатора, который выше ячеек смонтируйте шынопровод к своей ячейке, поверх ячеек над проходом. Тоесть сварите опорную конструкцыю, и на опорных изоляторах смонтируйте шыны тогоже сечения, я вижу там от трансе не 100*10 а немного меньше. Я так понимаю зелёный шкаф это управление уличным освещенем, рядом будет стоять ваша ячейка, и в неё сверху зайдёт шынопровод на вводной автомат.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7570 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Пустил бы от шин от ТП вдоль стены комплектный шинопровод ШМА, ШР, какой-нибудь импортный, с поворотными углами, ответвлениями.
Цитата Возле зеленого и планируется мой шкапик. Имеется в виду ЩО-70? РS. Сейчас только заметил, что мысль одну единовременно, значит правильное направление. Только боюсь открытый (незащищенный) хозяева не разрешат, на счет стен тоже сомнения. Ну, все ж чем черт не шутит. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.6.2025, 7:23 |
|
![]() |