Правильно подключиться на даче к электричеству(поиск док-в) |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Правильно подключиться на даче к электричеству(поиск док-в) |
14.5.2006, 21:10
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 14.5.2006 Пользователь №: 5517 |
Подскажите pls где можно найти руководящие документы на подключение. Как делать скрутку, нужны ли орешки, какие оттяжки и т.д. И вообще - как правильно это сделать ?
Имеется ввиду что вдоль участков идут столбы и толстенные алюминевые провода. Заранее благодарен за ответ. |
|
|
|
|
15.5.2006, 14:04
Сообщение
#2
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 375 Регистрация: 9.9.2005 Из: Одинцово Пользователь №: 3869 |
ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ И ДРУГИХ ЧАСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ИНСТРУКЦИЯ МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВА И ЭНЕРГЕТИКИ РФ 16 марта 1994 г. (НЦПИ) УТВЕРЖДЕНА Министерством топлива и энергетики РФ 16.03.94 1. Общие положения 1.1. Настоящая Инструкция разработана в соответствии с пунктом 5 Постановления Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 12 мая 1993 г. N 447 "О государственном энергетическом надзоре в Российской Федерации" и определяет дополнительные требования к проектированию, монтажу, допуску в эксплуатацию и к эксплуатации электроустановок ндивидуальных жилых домов, коттеджей, дачных, садовых домиков, гаражей, торговых палаток, находящихся в частном владении граждан (в дальнейшем объекты частной собственности). 1.2. Проектирование электроснабжения объектов частной собственности должно выполняться в соответствии с ГОСТ Р 50571.1 "Здания мобильные (инвентарные). Электроустановки. Общие технические условия", Правилами устройства электроустановок (ПУЭ) и других нормативными документами. |
|
|
| Гость_Вадим_* |
18.8.2006, 9:41
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Подключение новых электроустановокпроизводится на сколько знаю согласно выполненого проекта электроснабжение. Их выполняют специальные лицензированные организации.
Ну если хочется почитать можно посмотреть здесь: http://www.energosbit.net |
|
|
| Гость_лидия_* |
11.11.2009, 9:48
Сообщение
#4
|
|
Гости |
Подскажите pls где можно найти руководящие документы на подключение. Как делать скрутку, нужны ли орешки, какие оттяжки и т.д. И вообще - как правильно это сделать ? Имеется ввиду что вдоль участков идут столбы и толстенные алюминевые провода. Заранее благодарен за ответ. |
|
|
|
|
11.11.2009, 10:38
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7686 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Через ответвительный сжим- "орех" У859М, 50-70/4-35: магистраль 50-70мм2, ответвление от 4 до 35 мм2.
Удобен тем, что возможен переход с Al на Cu. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2025, 10:10 |
|
|
|
|