заземление , дыхательного клапана на РВС 10 000 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
заземление , дыхательного клапана на РВС 10 000 |
| Гость_Гость_Anton_*_* |
9.11.2009, 15:23
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Если быть точным то не самого клапана а менбраны в этом клапане. начальник говорит что любая железяка должна быть заземлена, а на мембране из железа только один болт. помогите кто знает. или дайте ссылку.
|
|
|
Гость_Anton_* заземление 9.11.2009, 15:23
gomed12 Цитата(Гость_Anton_* @ 9.11.2009, 15:23) ... 9.11.2009, 16:58
Гость_Anton_* дело в том что я сам рботаю в лаборатории. и ходил... 12.11.2009, 15:17
gomed12 Цитата(Гость_Anton_* @ 12.11.2009, 15:17)... 12.11.2009, 22:01
gomed12 Цитатачто отсутствие металосвязи может привести к ... 12.11.2009, 23:36
gomed12 ПУЭ 7.3.134. Во взрывоопасных зонах любого класса ... 13.11.2009, 10:48
Гость спасибо за ссылки попробую убедить шефа в правильн... 16.11.2009, 19:33![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 12:40 |
|
|
|
|