seregagrh
сообщение 17.9.2009, 22:05
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 4.6.2009
Пользователь №: 14713



Здравствуйте коллеги! Подскажите пожалуйста, можно ли так сделать заземление :
Итак, 9 ти этажный дом. подвал высотой 3 м. На полу бетон. Больше чем пол метра. Решили вынести заземление на улицу. Забить в полисаднике 4 стальных уголка по 3 м. обварить прямоугольником, и по полосовой стали в ВРУ. Допустим ли такой способ заземления ? Всю литературу конечно буду изучать, но мне ответ нужен срочно. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 17.9.2009, 22:30
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8061
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Можно.
Но лучше по проекту.
Забивайте электроды до достижения сопротивления растеканию ЗУ менее 30 Ом.
Кстати, измеоения проводятся летом в наиболее сухую погоду или зимой в мороз.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
seregagrh
сообщение 17.9.2009, 23:14
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 4.6.2009
Пользователь №: 14713



Дело в том что никакого проекта нет, Дом у 30 лет. Сказали надо сделать заземление.

Спасибо! Читаю "Карякин Р.Н. Нормы устройства сетей заземления"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михайло
сообщение 19.9.2009, 19:09
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 461
Регистрация: 8.11.2008
Пользователь №: 12512



Ну как же так? Система заземления TN является рекомендованной для жилых зданий. Вы же устанавливаете систему заземления IT. Она может применена только в обоснованных случаях. Смотрите Правила устройства электроустановок:

1.7.57. Электроустановки напряжением до 1 кВ жилых, общественных и промышленных зданий и наружных установок должны, как правило, получать питание от источника с глухозаземленной нейтралью с применением системы TN.

И тут же читаем:
1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова "должен", "следует", "необходимо" и производные от них. Слова "как правило" означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано. Слово "допускается" означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т. п.). Слово "рекомендуется" означает, что данное решение является одним из лучших, но не обязательным. Слово "может" означает, что данное решение является правомерным.

Обоснование "мне проще закопать ведро в качестве заземлителя" не принимается!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 23.9.2009, 15:44
Сообщение #5





Гости






Цитата
Ну как же так? Система заземления TN является рекомендованной для жилых зданий. Вы же устанавливаете систему заземления IT.

Откуда вы это взяли, что у него система IT?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 25.9.2009, 10:20
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18523
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(seregagrh @ 18.9.2009, 0:14) *
Дело в том что никакого проекта нет, Дом у 30 лет. Сказали надо сделать заземление.

Мало ли кто чего скажет icon_smile.gif . Случись что, даже если и ваше повторное ЗУ ни при чем будет, все сразу вспомнят - "копался тут один.." и ещё пальцем покажут. Нормальный ход событий: Получить письменное предписание на установку повторного ЗУ здания, выполнить проект, утвердить и реализовать. Проект избавит вас и от возможных проблемм с организациями, имеющими мат.часть под землей.