Здравствуйте коллеги! Подскажите пожалуйста, можно ли так сделать заземление :
Итак, 9 ти этажный дом. подвал высотой 3 м. На полу бетон. Больше чем пол метра. Решили вынести заземление на улицу. Забить в полисаднике 4 стальных уголка по 3 м. обварить прямоугольником, и по полосовой стали в ВРУ. Допустим ли такой способ заземления ? Всю литературу конечно буду изучать, но мне ответ нужен срочно. Спасибо. |
|
|
|
|
17.9.2009, 22:30
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8061 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Можно.
Но лучше по проекту. Забивайте электроды до достижения сопротивления растеканию ЗУ менее 30 Ом. Кстати, измеоения проводятся летом в наиболее сухую погоду или зимой в мороз. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
17.9.2009, 23:14
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 4.6.2009 Пользователь №: 14713 |
Дело в том что никакого проекта нет, Дом у 30 лет. Сказали надо сделать заземление.
Спасибо! Читаю "Карякин Р.Н. Нормы устройства сетей заземления" |
|
|
19.9.2009, 19:09
Сообщение
#4
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 461 Регистрация: 8.11.2008 Пользователь №: 12512 |
Ну как же так? Система заземления TN является рекомендованной для жилых зданий. Вы же устанавливаете систему заземления IT. Она может применена только в обоснованных случаях. Смотрите Правила устройства электроустановок:
1.7.57. Электроустановки напряжением до 1 кВ жилых, общественных и промышленных зданий и наружных установок должны, как правило, получать питание от источника с глухозаземленной нейтралью с применением системы TN. И тут же читаем: 1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова "должен", "следует", "необходимо" и производные от них. Слова "как правило" означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано. Слово "допускается" означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т. п.). Слово "рекомендуется" означает, что данное решение является одним из лучших, но не обязательным. Слово "может" означает, что данное решение является правомерным. Обоснование "мне проще закопать ведро в качестве заземлителя" не принимается! |
|
|
|
|
| Гость_Гость_* |
23.9.2009, 15:44
Сообщение
#5
|
|
Гости |
Цитата Ну как же так? Система заземления TN является рекомендованной для жилых зданий. Вы же устанавливаете систему заземления IT. Откуда вы это взяли, что у него система IT? |
|
|
25.9.2009, 10:20
Сообщение
#6
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18523 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Дело в том что никакого проекта нет, Дом у 30 лет. Сказали надо сделать заземление. Мало ли кто чего скажет |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|