Розетки бью током

Sergh
сообщение 25.8.2009, 22:35
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 25.8.2009
Пользователь №: 15370



Помогите пожалуйста.Соседям делали проводку, В итоге сейчас у них в розетках заземляющие контакты бьют током. В комнатах не сильно, а вот на кухне реально, нельзя дотронуться, сильно потряхивает. Просили меня помочь, но я далек от электричества, поэтому больше ничего не придумал, как обратиться к профессионалам. Что я узнал, для более подробного описания, вводной автомат 25А, узо нет. Кабели в разных местах, перебивали, поэтому в стенах есть скрутки, сами кабели многократно, по делу и нет, многократно соединяли в распаечных коробках, тоже скруткой. В одной расп. коробке, аж восемьскруток. Провод трехпроводный. Ни индикатором, ни тестером, напряжение на контакте не определяется. А вот теперь сам вопрос, как избавиться от этого неприятного явления? Не судите строго, если что не так написал, если ,что не понятно спрашивайте, как смогу постараюсь пояснить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gennadi
сообщение 26.8.2009, 1:27
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 112
Регистрация: 7.7.2008
Из: ЗиЛ Гордок
Пользователь №: 11606



Скорее всего ваши соседи не заземлили розетки в щите(обычно в подъезде) но не факт что в подъезде щит заземлён(в домах старой постройке очень часто земля отсутствует скорее всего ноль).А скрутки в распайках допускаются только однородные(медь+медь:люминь+люминь),в стенах,под штекатуркой и т.д не допустимо.И если розетки не заземлены то при подключение быт техники на нулевом конце розетки будет 110в даже если и техника исправна.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DoctorGauss
сообщение 26.8.2009, 4:30
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 620
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 13407



Цитата(Sergh @ 26.8.2009, 1:35) *
...Провод трехпроводный. Ни индикатором, ни тестером, напряжение на контакте не определяется.

Вот это очень интересно. Напряжение есть, а измерить его не получается? Что-то с трудом вериться. Чем мерили и как? А по сути вопроса соглашусь с gennadi, где-то (скорей всего в щите, раз все розетки бьются током) у Вас защитный ноль болтается в воздухе.


--------------------
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey59
сообщение 26.8.2009, 13:06
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



Если по взрослому то после монтажа надо отключить ноль и фазу от щитка, где счетчик стоит, вынуть все лампочки и все из розеток (откл. нагрузку), включить все выключатели и мегером на 500В проверить проводку относительно земли и между собой. Должно быть не меньше 0,5 мОм

Сообщение отредактировал Andrey59 - 26.8.2009, 13:42


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
great_lee
сообщение 26.8.2009, 14:56
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 81
Регистрация: 5.12.2007
Из: Владимир
Пользователь №: 9980



Цитата(gennadi @ 26.8.2009, 2:27) *
Скорее всего ваши соседи не заземлили розетки в щите(обычно в подъезде) но не факт что в подъезде щит заземлён(в домах старой постройке очень часто земля отсутствует скорее всего ноль).....И если розетки не заземлены то при подключение быт техники на нулевом конце розетки будет 110в даже если и техника исправна.

что делать несчастным в домах старой постройки? и на трубу отопления не заземлить и не на канализацию...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алексей ЭМП
сообщение 26.8.2009, 17:13
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 21.8.2009
Из: Новосибирск
Пользователь №: 15339



значит есть занос потенциала на РЕ проводник, по простому шьёт где-то, причем возле кухни. Продавите мегером, только отключите все прежде, а то бытовую технику пробить может
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
NikELektrik
сообщение 26.8.2009, 17:40
Сообщение #7


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 305
Регистрация: 8.8.2009
Из: г.Чита - г.Калуга
Пользователь №: 15226



Нужно прежде знать что такое "мегер" и уметь им пользоваться, причину надо визуально искать в подсказаном уже месте.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sergh
сообщение 26.8.2009, 22:11
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 25.8.2009
Пользователь №: 15370



Спасибо за внимание к моему вопросу. Там свой дом, не квартира в старом доме. Вспомнил еще такой нюанс, индикатором напряжение проявляется на DIN-рейке ,на которой стоят автоматы. Вводной провод трехпроводный и ноль с землей разведены на две части. Что дальше на столбе не знаю. "Мегер", я так понимаю, это мегометр? К сожалению всеми Вашими рекомендациями смогу воспользоваться только в выходные, соответственно и что получилось смогу рассказать только в воскресенье. Я сейчас ,наверно скажу чушь, Вы уж меня, как делитанта не бейте сильно, а нельзя ли решить эту проблему забив арматурину в землю метра на два и на нее посадить земляной провод. А?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 26.8.2009, 22:37
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Sergh @ 26.8.2009, 22:11) *
....а нельзя ли решить эту проблему забив арматурину в землю метра на два и на нее посадить земляной провод. А?

Можно сначала почитать тут "Прежде чем задать вопрос в этом разделе, Поиск , ссылки , ......"
А точнее тут, что бы проще искать... icon_wink.gif
Быстрые Ссылки по данному разделу, ссылки на обсуждения популярных вопросов


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
NikELektrik
сообщение 27.8.2009, 5:22
Сообщение #10


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 305
Регистрация: 8.8.2009
Из: г.Чита - г.Калуга
Пользователь №: 15226



Цитата(Sergh)
индикатором напряжение проявляется на DIN-рейке ,на которой стоят автоматы. Вводной провод трехпроводный и ноль с землей разведены на две части. Что дальше на столбе не знаю.

Прикольно если "фазный" провод на столбе зацепили на "нулевой", а "нуль" с "землёй" на "фазный". "Нулевой" на столбе должен быть самый нижний, но встречал когда он был самым верхним.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_haramamburu_*
сообщение 27.8.2009, 10:28
Сообщение #11





Гости






Умного сказано много, а если по простому: может действительно "земля" "болтается", может ошибка монтажа.
Можно сделать так: подключить контрольку (лампочка с двумя проводами) между батареей/канализацией и "заземляющим контактом" розетки, если "горит" - ошибка монтажа, если нет - значит "висит", т.е.никуда не подключен.

Насчет штыря (для "себя") идея не плохая, после забивки оставте ямку вокруг штыря (временно) и налейте хорошо подсоленную воду

ЗЫ подтверждения моим словам не ищите в справочниках
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 29.8.2009, 14:37
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7603
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(NikELektrik @ 27.8.2009, 5:22) *
Прикольно если "фазный" провод на столбе зацепили на "нулевой", а "нуль" с "землёй" на "фазный". "Нулевой" на столбе должен быть самый нижний, но встречал когда он был самым верхним.

Склоняюсь к этой же мысли.
Возможно, перепутаны на входе - выходе счетчика.




--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Sergh_*
сообщение 20.9.2009, 22:16
Сообщение #13





Гости






Извините ,что долго молчал, был в отъезде, так вот соседи вызвали какого-то шабашника, он это дело посмотрел, долго, говорят не думал, вбил три штыря 2-х метровых, соединил их контуром из уголков, сварил это дело, бросил провод на земляную колодку в щиток и все. Сказал, что теперь бить не будет. Не знаю так ли или нет, не был у соседей, а они пенсионеры и трогать розетки боятся. К моменту когда попаду к ним и оценю работу, хотелось бы быть подготовленным и знать, если я полезу проверять будет меня трясти или нет?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
NikELektrik
сообщение 21.9.2009, 15:23
Сообщение #14


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 305
Регистрация: 8.8.2009
Из: г.Чита - г.Калуга
Пользователь №: 15226



Ну, что тут скажишь... грамотно мужик подошёл, думаю зделал как надо, если не поленился заземляющий контур зделать. Скорее всего и всё остальное проверил, иначе неработало-бы ничего (в смысле электричества не было-бы). radost.gif