Господа. Подскажите! Обязательно-ли расключать светильники через коммкоробки (один светильник - одна коробка)? Можно-ли считать клеммную колодку электроустановочным изделием? (Желательна ссылка на документы). Технадзор замучил!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 15.10.2009, 23:00
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7911
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Ляо @ 15.10.2009, 22:42) *
Обязательно-ли расключать светильники через коммкоробки (один светильник - одна коробка)? Можно-ли считать клеммную колодку электроустановочным изделием? (Желательна ссылка на документы). Технадзор замучил!

Клеммник светильника по току и конструкция светильника (отсутствие сальников ввода-вывода кабеля) не всегда позволяют шлейфовое подключение нескольких светильников.
В случае использования светильников в помещениях без повышенной опасности шлейфование возможно по максимальному току клеммника первого светильника.
Необходимо изучить рекомендации завода-изготовителя.
Отдельносмонтированная колодка со своим корпусом, устройствами ввода проводников, является эл.установочным изделием.
Во всех случаях должны быть приняты меры по сохранению цепи защитного РЕ и уравнивания потенциалов при выводе светильника в ремонт.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 24.1.2026, 10:30
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены