расключение светильников |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
расключение светильников |
| Гость_Ляо_* |
15.10.2009, 21:42
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Господа. Подскажите! Обязательно-ли расключать светильники через коммкоробки (один светильник - одна коробка)? Можно-ли считать клеммную колодку электроустановочным изделием? (Желательна ссылка на документы). Технадзор замучил!
|
|
|
|
|
15.10.2009, 23:00
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7911 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Обязательно-ли расключать светильники через коммкоробки (один светильник - одна коробка)? Можно-ли считать клеммную колодку электроустановочным изделием? (Желательна ссылка на документы). Технадзор замучил! Клеммник светильника по току и конструкция светильника (отсутствие сальников ввода-вывода кабеля) не всегда позволяют шлейфовое подключение нескольких светильников. В случае использования светильников в помещениях без повышенной опасности шлейфование возможно по максимальному току клеммника первого светильника. Необходимо изучить рекомендации завода-изготовителя. Отдельносмонтированная колодка со своим корпусом, устройствами ввода проводников, является эл.установочным изделием. Во всех случаях должны быть приняты меры по сохранению цепи защитного РЕ и уравнивания потенциалов при выводе светильника в ремонт. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»