Расчёт естесственного заземлителя. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Расчёт естесственного заземлителя. |
30.6.2009, 8:23
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
Вопрос такого плана назрел.
Пункт 1.7.54 гласит: Для заземления электроустановок могут быть использованы искусственные и естесственные заземлители. Если при использовании естесственных заземлителей сопротивление заземляющих устройств или напряжение прикосновения имеет допустимое значение, а также обеспечиваются нормированные значения напряженияна на заземляющем устройстве и допустимые плотности токов в естесственных заземлителях, выполнение искусственных заземлителей в электроустановках до 1кВ не обязательно. ... И так, всё красиво. Есть у меня здание производственное. ЖБ-сваи, ростверки, на них стальные колонны. Весь каркас здания металлический. Казалось бы что ещё от жизни нужно, вот она- земля везде, куда не прикоснись. Но как расчитать характеристики этого естесственного заземлителя, хотя бы приблизительно, на стадии проектирования чтобы оценить необходисмость искусственного заземлителя? Как расчитать необходимое число свай, которые будут задействованы в заземлителе (дабы дать задание конструкторам)? А если фундамент железобетонный, как его заземляющие свойства посчитать? Или писать в проекте типа: В качестве заземлителя использовать жб-сваи, в качестве токоотводов- металлические конструкции каркаса здания. Если сопротивление естесственного заземлителя более 4Ом, то начинаем вбивать в землю 5-метровые трубы до достижения полного консенсуса? Кто и как решает такой вопрос? -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
|
|
|
|
30.6.2009, 20:12
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18571 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
От диаметра стержней сопротивление сильно не зависит, в основном от длины и расстояний между стержнями. Примите сваи за вертикальные стержни.. Только как можно учесть толщину бетона вокруг арматуры, влажность? Ведь прямого контакта с грунтом нет. И потом, для расчета нужно иметь данные о сопротивлении земли, послойно. Вобщем про методику не ведаю. Расчетам не сильно верю, поскольку пролетал на примитивных конструкциях. Верю измерению реального ЗУ. Реально могло бы помочь измерение на одной пробной свае. Такие сваи забивают (заливают) для проведения испытаний. Но и тут разброс м.б. на порядок - где песочек сухой, а рядом ручеек.. Поскольку длина свай под ростверк несоизмерима с расстоянием между ними, то из-за перекрытия эффективность будет не велика.
Не забывайте, что 4 Ома - это для ЗУ источника плюс все повторные ЗУ. Сообщение отредактировал Олега - 30.6.2009, 20:18 |
|
|
4.7.2009, 0:57
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8156 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Цитата ...4 Ома - это для ЗУ источника плюс все повторные ЗУ .,соединенные параллельно. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2026, 1:05 |
|
|
|
|