Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Расчёт естесственного заземлителя.

RomanNV
сообщение 30.6.2009, 8:23
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Вопрос такого плана назрел.
Пункт 1.7.54 гласит:
Для заземления электроустановок могут быть использованы искусственные и естесственные заземлители.
Если при использовании естесственных заземлителей сопротивление заземляющих устройств или напряжение прикосновения имеет допустимое значение, а также обеспечиваются нормированные значения напряженияна на заземляющем устройстве и допустимые плотности токов в естесственных заземлителях, выполнение искусственных заземлителей в электроустановках до 1кВ не обязательно. ...

И так, всё красиво.
Есть у меня здание производственное. ЖБ-сваи, ростверки, на них стальные колонны. Весь каркас здания металлический.
Казалось бы что ещё от жизни нужно, вот она- земля везде, куда не прикоснись.

Но как расчитать характеристики этого естесственного заземлителя, хотя бы приблизительно, на стадии проектирования чтобы оценить необходисмость искусственного заземлителя?
Как расчитать необходимое число свай, которые будут задействованы в заземлителе (дабы дать задание конструкторам)?
А если фундамент железобетонный, как его заземляющие свойства посчитать?

Или писать в проекте типа: В качестве заземлителя использовать жб-сваи, в качестве токоотводов- металлические конструкции каркаса здания. Если сопротивление естесственного заземлителя более 4Ом, то начинаем вбивать в землю 5-метровые трубы до достижения полного консенсуса?

Кто и как решает такой вопрос?


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 30.6.2009, 20:12
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18571
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



От диаметра стержней сопротивление сильно не зависит, в основном от длины и расстояний между стержнями. Примите сваи за вертикальные стержни.. Только как можно учесть толщину бетона вокруг арматуры, влажность? Ведь прямого контакта с грунтом нет. И потом, для расчета нужно иметь данные о сопротивлении земли, послойно. Вобщем про методику не ведаю. Расчетам не сильно верю, поскольку пролетал на примитивных конструкциях. Верю измерению реального ЗУ. Реально могло бы помочь измерение на одной пробной свае. Такие сваи забивают (заливают) для проведения испытаний. Но и тут разброс м.б. на порядок - где песочек сухой, а рядом ручеек.. Поскольку длина свай под ростверк несоизмерима с расстоянием между ними, то из-за перекрытия эффективность будет не велика.
Не забывайте, что 4 Ома - это для ЗУ источника плюс все повторные ЗУ.

Сообщение отредактировал Олега - 30.6.2009, 20:18
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 4.7.2009, 0:57
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8156
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
...4 Ома - это для ЗУ источника плюс все повторные ЗУ
.,
соединенные параллельно.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 2.11.2026, 1:05
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены