Подключение к системе TN-C , Кто сталкивался на практике? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Подключение к системе TN-C , Кто сталкивался на практике? |
24.7.2009, 8:55
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 31.3.2009 Пользователь №: 13999 |
При подключении РУ-0,4 кВ с пятипроводной шинной системой к системе питания TN-C необходимо PEN-проводник подключить к шине PE, а между шинами PE и N установить перемычку сечением N-шины. Хотелось бы рассмотреть случай, когда сечение N-шины распредустройства больше сечения шины PE и равно сечению фазного проводника. В чем смысл делать перемычку сечением равным сечению N-шины, если в результате описанного подключения между PEN-проводником от трансформатора и перемычкой к N-шине остается участок шины PE имеющий сечение меньше сечения шины N и PEN-проводника? Допустимо ли уменьшение сечения проводников в цепи PEN трансформатора – N распредустройства? Если допустимо до каких пределов?
|
|
|
Diamant Подключение к системе TN-C 24.7.2009, 8:55
gomed12 Цитата(Diamant @ 24.7.2009, 8:55) ... Доп... 25.7.2009, 22:19
Diamant (п. 1.7.81 ПУЭ 6-го изд) …Нулевые рабочие проводни... 27.7.2009, 14:02
gomed12 ПУЭ-6, времен 1985 по 99 гг в принципе не соответс... 27.7.2009, 18:49
Diamant У нас в РБ сейчас действует ПУЭ-6. Благодарю за ко... 30.7.2009, 9:58
CTALKEP Цитата(Diamant @ 30.7.2009, 11:58) У нас ... 31.7.2009, 20:32![]() ![]() ![]() |
|