ПУЭ:
Цитата 2.4.38. На опорах ВЛ должны быть выполнены заземляющие устройства, предназначенные для повторного заземления, защиты от грозовых перенапряжений, заземления электрооборудования, установленного на опорах ВЛ. Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 30 Ом. 2.4.39. Металлические опоры, металлические конструкции и арматура железобетонных элементов опор должны быть присоединены к РЕN-проводнику. 2.4.40. На железобетонных опорах РЕN-проводник следует присоединять к арматуре железобетонных стоек и подкосов опор. 2.4.41. Крюки и штыри деревянных опор ВЛ, а также металлических и железобетонных опор при подвеске на них СИП с изолированным несущим проводником или со всеми несущими проводниками жгута заземлению не подлежат, за исключением крюков и штырей на опорах, где выполнены повторные заземления и заземления для защиты от атмосферных перенапряжений. 2.4.42. Крюки, штыри и арматура опор ВЛ напряжением до 1 кВ, ограничивающих пролет пересечения, а также опор, на которых производится совместная подвеска, должны быть заземлены. Дана ВЛИ 0,4кВ с СИП 3х35 + 1х54,6 + 2х16(ож). Опоры - стойки ж/б СВ110-5. Есть опоры с повт. заземление - одна через две. Вопрос. На каких опорах и что должно подключаться к PEN-проводнику? |
|
|
![]() |
22.3.2014, 8:29
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23325 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
ну тогда, ежли в тех.задании тоже ничего нет, то можете делать что угодно, хоть метр над землёй оставлять, ибо важно не то что над землёй, а то что под ней
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
MBar Повторное заземление ВЛИ 0,4кВ 3.6.2009, 8:35
gomed12 Цитата(MBar @ 3.6.2009, 8:35) Дана ВЛИ 0,... 3.6.2009, 9:57
MBar Вы как-то непонятно написали.
На каких опорах? То... 3.6.2009, 10:32
gomed12 Цитата(MBar @ 3.6.2009, 11:32) Вы как-то ... 3.6.2009, 11:26
MBar Ясно, спасибо. 3.6.2009, 12:14
MBar А не подскажете еще, вот если опора - стойка СВ110... 4.6.2009, 8:44
_Alex_ На опорах СВ (во всяком случае, СВ-95 и СВ-110 точ... 4.6.2009, 9:35
gomed12 По-моему, сами опоры такие используются в качестве... 4.6.2009, 11:17
tit-s Цитата(gomed12 @ 4.6.2009, 12:17) По-моем... 24.9.2010, 20:23
Гость Цитата(tit-s @ 24.9.2010, 20:23) Шты... 26.9.2010, 18:10
MBar Большое спасибо. 4.6.2009, 11:42
электроник1 на анкерных, а также через несколько (зависит от р... 2.8.2009, 20:30
Гость У меня такой вопрос- можно ли использовать для п... 13.8.2009, 19:07
Andrey Izh Можно, лишь-бы сопротивление растекания этой шинки... 13.8.2009, 19:12
Гость_ez81_* ВЛИ опоры требуется заземлять только если на них р... 14.8.2009, 7:07
Гость_Олег_* Добрый вечер!
Помогите закрепить в голове мат... 10.3.2010, 17:01
gomed12 Цитата(Гость_Олег_* @ 10.3.2010, 17:01) Б... 10.3.2010, 19:26
Гость_Олег_* Спасибо. Но всё равно из этого неясно, когда можно... 10.3.2010, 21:55
gomed12 Цитата(Гость_Олег_* @ 10.3.2010, 21:55) С... 10.3.2010, 23:04
Гость_Олег_* Спасибо. По п.5.3 мне всё понятно, а вот для чего ... 11.3.2010, 0:12
gomed12 Цитата(Гость_Олег_* @ 11.3.2010, 0:12) ..... 11.3.2010, 21:38
Гость_gomed12_* gomed12, правильно ли я понял, что заземление ж/бе... 12.3.2010, 16:28
gomed12 Интересно, гость под моим ником: посыл для админов... 12.3.2010, 20:07
Violent Mitchell Ну а если застройка не одно-двухэтажная, а многоэт... 6.4.2010, 10:49
gomed12 Цитата(Violent Mitchell @ 6.4.2010, 10:49... 6.4.2010, 11:27
Гость Цитата(gomed12 @ 6.4.2010, 11:27) и на вв... 6.4.2010, 17:10
Violent MITCHELL Спасибо 6.4.2010, 11:35
Гость Ещё вопрос:
2.4.42. Крюки, штыри и арматура опор В... 6.4.2010, 12:01
gomed12 Цитата(Гость @ 6.4.2010, 12:01) У меня со... 6.4.2010, 17:27
Гость Цитата(gomed12 @ 6.4.2010, 17:27) Этот пу... 6.4.2010, 18:00
gomed12 Цитата(Гость @ 6.4.2010, 19:00) Немного п... 6.4.2010, 18:24
Гость Цитата(gomed12 @ 6.4.2010, 18:24) Не дума... 6.4.2010, 18:44
Violent MITCHELL Цитата(gomed12 @ 6.4.2010, 17:27) Этот пу... 6.4.2010, 20:01
gomed12 Цитата(Violent MITCHELL @ 6.4.2010, 21:01... 6.4.2010, 20:14
Violent MITCHELL Цитата(gomed12 @ 6.4.2010, 20:14) Опора В... 6.4.2010, 20:17
gomed12 2.4.26. В населенной местности с одно- и двухэтажн... 6.4.2010, 20:25
Гость Цитата(gomed12 @ 6.4.2010, 20:25) 2.4.26.... 6.4.2010, 20:50
gomed12 Цитата(Гость @ 6.4.2010, 21:50) Это снова... 6.4.2010, 21:58
Violent MITCHELL Чем дальше в лес, тем толще партизаны.
Этот пункт ... 6.4.2010, 20:36
gomed12 Цитата(Violent MITCHELL @ 6.4.2010, 20:36... 6.4.2010, 20:53
Violent MITCHELL Цитата(gomed12 @ 6.4.2010, 20:53) Паралле... 6.4.2010, 21:10
gomed12 Цитата(Violent MITCHELL @ 6.4.2010, 21:10... 6.4.2010, 21:25
Violent MITCHELL Экранируют, в общем-то провода существующей ВЛ, он... 6.4.2010, 21:51
Гость Добрый день.
ВЛИ на стойках СВ105, в черте города... 23.9.2010, 4:53
RomanNV Цитата(Гость @ 23.9.2010, 6:53) Добрый де... 23.9.2010, 6:55
Гость А более детально? Можете тыкнуть носом где это про... 23.9.2010, 8:13
бармалей Цитата(Гость @ 23.9.2010, 8:13) А более д... 23.9.2010, 12:36
с2н5он ВЛИ - это СИП у Вас? а вставка зачем? в земле что ... 23.9.2010, 11:35
Гость Цитата(с2н5он @ 23.9.2010, 11:35) ВЛИ - э... 24.9.2010, 4:38
Дмитрий235 итак имеем:
ВЛИ СИП5 4х35 600м
Приехал технический... 2.8.2012, 10:11
Sist 5.10. В начале и конце каждой магистрали ВЛИ должн... 2.8.2012, 20:41
Работник В ПУЭ не нашел. Пусть кто требует и укажет пункт с... 2.8.2012, 11:11
Дмитрий235 Цитата(Работник @ 2.8.2012, 10:11) В ПУЭ ... 2.8.2012, 11:18
Работник Может кто еще что напишет по вашему вопросу, но я ... 2.8.2012, 12:05
Дмитрий235 спрашивал у других проектировщиков, сказали что пе... 2.8.2012, 13:03
с2н5он так то не для повторного 2.8.2012, 22:40
Дмитрий235 еще раз перелистал все сылки на ПУЭ, нигде не наше... 3.8.2012, 10:09
Дим Может речь идёт об этом:
1.7.101. ......... Сопрот... 3.8.2012, 15:16
с2н5он так там вроде про нейтраль транса или гены, а не п... 3.8.2012, 15:28
Дим Я сейчас не вспомню, но где то была тема про то, ч... 3.8.2012, 15:33
Дмитрий235 Цитата(Дим @ 3.8.2012, 14:16) Может речь ... 3.8.2012, 16:19
с2н5он в нормативке вроде не видел такого, года три назад... 3.8.2012, 19:46
элкъ Цитата(с2н5он @ 3.8.2012, 20:46) в нормат... 3.8.2012, 20:40
с2н5он прежде чем затыкать рот кому-либо, будьте любезны ... 3.8.2012, 23:22
Sinus Там, на первой опоре случайно нет какого нибудь РЛ... 7.8.2012, 6:10
Неон Доброе время суток всем.
Проектирую освещение нару... 31.1.2013, 9:26
tehno2 Металлическая опора - сама по себе заземлитель. За... 31.1.2013, 12:40
rJIynbIu` KOT ЦитатаПУЭ 7.
2.4.42. Крюки, штыри и арматура опор ... 1.2.2013, 12:07
ez81 По барабану кто с чем пересекается если есть на оп... 1.2.2013, 19:04
rJIynbIu` KOT ez81, при пересечениях ВЛ или ВЛИ 0,4 между собой ... 1.2.2013, 20:53
ez81 Землите. 2.2.2013, 21:41
Sinus ЦитатаПроектирую освещение наружное. Металлические... 10.2.2013, 10:49
Гость олег Sinus, примерно из этой же оперы вопрос.совместный... 16.6.2013, 20:29
Гость Товарищи, подскажите! Перелопатил всю тему и в... 24.6.2013, 9:11
Работник Табл. 1.7.5 соответствует?
Хотя вот еще, минимум ... 24.6.2013, 10:00
Bor2905 Это я спрашивал про сечения заземляющих спусков в ... 24.6.2013, 10:40
Работник ЦитатаСоответствует чему, не совсем понял?
Сечение... 24.6.2013, 11:42
Bor2905 Цитата(Работник @ 24.6.2013, 11:42) Сечен... 24.6.2013, 13:15
Олега Цитата(Bor2905 @ 24.6.2013, 14:15) Сечени... 24.6.2013, 16:13
Bor2905 Цитата(Олега @ 24.6.2013, 17:13) Если все... 24.6.2013, 20:55
Работник ЦитатаСечение фазного у меня 70 кв. мм алюминий. Э... 24.6.2013, 13:36
Работник Так написано же СО 153-34.21.122-2003 - нормативны... 25.6.2013, 7:29
Bor2905 Цитата(Работник @ 25.6.2013, 8:29) Так на... 25.6.2013, 10:18
Олега Цитата(Bor2905 @ 25.6.2013, 10:18) Ещё по... 25.6.2013, 11:30
Олега Раз уж написано "к примеру".. при предел... 25.6.2013, 8:31
Работник ЦитатаВ общем есть мнение, что диаметр проволочки ... 25.6.2013, 15:43
Bor2905 Всех приветствую! Спрошу здесь, дабы не плодит... 20.3.2014, 9:26
с2н5он Цитата(Bor2905 @ 20.3.2014, 10:26) Посмот... 20.3.2014, 11:36
Bor2905 Цитата(с2н5он @ 20.3.2014, 12:36) Сами за... 20.3.2014, 12:22
FRAER В типовом проекте заглубленные нарисованы 20.3.2014, 11:34
с2н5он Строительство линии без проекта??? 20.3.2014, 16:56
Bor2905 Цитата(с2н5он @ 20.3.2014, 16:56) Строите... 21.3.2014, 23:06![]() ![]() ![]() |
|