подскажите пожалуйста, какие нормы на провис проводов до 1кВ с тросом и без...ПУЭ не помогло, не нашел((
|
|
|
|
|
5.5.2009, 21:19
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7986 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
подскажите пожалуйста, какие нормы на провис проводов до 1кВ с тросом и без...ПУЭ не помогло, не нашел(( Причем тут провода и трос? Конкретнее, пожалуйста. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
5.5.2009, 21:22
Сообщение
#3
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 |
По-моему в ПУЭ было - 6 метров в проезжей части и 3,5 метров в непроезжей. Почитайте канализацию электроэнергии в ПУЭ и проводки.
А вот, нашёл в главе 2.1 - 2.1.76. Расстояния от проводов, пересекающих пожарные проезды и пути для перевозки грузов, до поверхности земли (дороги) в проезжей части должны быть не менее 6 м, в непроезжей части — не менее 3,5 м. |
|
|
5.5.2009, 21:24
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7986 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
По-моему в ПУЭ было - 6 метров в проезжей части и 3,5 метров в непроезжей. Почитайте канализацию электроэнергии в ПУЭ и проводки. А вот, нашёл в главе 2.1 - 2.1.76. Расстояния от проводов, пересекающих пожарные проезды и пути для перевозки грузов, до поверхности земли (дороги) в проезжей части должны быть не менее 6 м, в непроезжей части — не менее 3,5 м. Эти выдержки к нормам провиса проводов отношение не имеют. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
|
|
5.5.2009, 22:35
Сообщение
#5
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 |
Так тогда надо по ВЛ ПУЭ почитать, я так понимаю?
|
|
|
5.5.2009, 22:57
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7986 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
| Гость_с2н5он_* |
5.5.2009, 23:36
Сообщение
#7
|
|
Гости |
попробуйте глянуть здесь А.А. Федоров Справочник электрика промышленных предприятий стр. 531
правда весит 30 мешков) |
|
|
|
|
5.5.2009, 23:40
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7986 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Стрелу провеса необходимо брать из типовых проектов на опоры
http://tipovoy-proekt.narod.ru/vl10.html Монтажная стрела провеса зависит от кучи исх. данных: климатических и геометрических параметров пролета (например, температур, гололеда, местности расположения ВЛ, региональных коэффициентов - см.гл.2.5 ПУЭ), сечения провода и т.д. Проектировщики используют спец. программы для их расчета. Для себя расчеты можно посмотреть в http://window.edu.ru/window_catalog/files/...8/amursu013.pdf -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
7.5.2009, 16:39
Сообщение
#9
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 13.1.2009 Пользователь №: 13102 |
читал, понял, спасибо но это ВЛ(( меня интересует рекомендуемые значения для вводов в частные дома, киоски(мелочевка) но так чтобы энергонадзор не придрался. если кто сталкивался или знает где это есть то заранее спасибо.
|
|
|
| Гость_с2н5он_* |
7.5.2009, 21:42
Сообщение
#10
|
|
Гости |
выше читайте гомеда
|
|
|
|
|
8.5.2009, 9:06
Сообщение
#11
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 169 Регистрация: 18.10.2007 Из: г.Саратов Пользователь №: 9638 |
читал, понял, спасибо но это ВЛ(( меня интересует рекомендуемые значения для вводов в частные дома, киоски(мелочевка) но так чтобы энергонадзор не придрался. если кто сталкивался или знает где это есть то заранее спасибо. Смотрите типовой проект 5.407-155 .94 Вып. 1 Вводы линий электропередачи до 1 кВ в производственные, административные, бытовые и жилые помещения в сельской местности Здесь http://www.tipovoy-proekt.ru/vl04.html |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|