Как правильно заземлить тр-р ТМ3-1600. Я понимаю, что нужно соединить с главной шиной заземления клемму заземления тр-ра и нулевую шину. Надо ли при этом повторно заземлять PEN РУНН?
|
|
|
|
|
23.4.2009, 19:07
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8070 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Как правильно заземлить тр-р ТМ3-1600. Я понимаю, что нужно соединить с главной шиной заземления клемму заземления тр-ра и нулевую шину. Надо ли при этом повторно заземлять PEN РУНН? Если для PEN РУНН и тр-ра предполагается использовать один общий контур, достачно соединения нейтрали тр-ра к ЗУ, при этом ОПЧ РУНН и тр-ра подключают к общему PENу, включая их в СУП. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»