Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 31.3.2009 Пользователь №: 13999 ![]() |
Допускается ли соединение сборных шин двух секций РУ-0,4 кВ, находящихся под напряжением и запитанных от разных силовых трансформаторов? Если нет, то какие меры принимаются, чтобы этого избежать при использовании разъединителя в качестве секционного аппарата? Требуется ли блокировка от ошибочного включения секционного разъединителя?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 ![]() |
В инструкции по переключениям:
7.2.6. Не допускается замыкание в сети 0,4 кВ, а также включение на одни шины 0,4 кВ трансформаторов, питающихся от разных центров питания или от разных линий. Замыкание в сети 0,4 кВ трансформаторов, питающихся от одной линии, но установленных на разных подстанциях, допускается как исключение для разгрузки перегружавшихся трансформаторов или линий напряжением 0,4 кВ. А просто АВР не устраивает? -------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7652 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Замыкание впараллель, понятно, не разрешается, а наличие и правильное замыкание с выводом из работы одного из трансформаторов вручную, не запрещено.
М/быть такая схема использована для работы в аварийном режиме. Или как вышесказано с установкой АВР, если один из трансформаторов и пит. кабель расчитаны на двойную нагрузку. Этот режим д/б согласован с ЭСО. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
Гость_Гость_Diamant_*_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Dmitry_G, Благодарю за ссылку на документ - уже скачал для ознакомления... АВР - это, конечно, выход из ситуации. Но, для АВР нужен автомат или контактор в качестве секционного аппарата, а хотелось бы разобраться с вариантом схемы на разъединителе, потому что знаю, что такие схемы существуют (например, РУ на основе панелей ЩО-70).
gomed12, Я тоже склоняюсь к тому, что коммутация осуществляется после вывода из работы одного из трансформаторов вручную. Но, в случае отсутствия блокировок немного смущает возможность ошибочного включения на запитанные шины другой секции. Приходится уповать на то, что дежурный персонал не станет бездумно дергать за рукоятки... |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 ![]() |
Еще можно использовать перекидной рубильник.
-------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 11.5.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 11172 ![]() |
Паралелим т-ры по высокой стороне и после этого по 0,4 можно осуществлять любые переключения.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 ![]() |
Паралелим т-ры по высокой стороне и после этого по 0,4 можно осуществлять любые переключения. Допускается как исключение(см.выше). Еще нужно учитывать возможность паралельной работы тр-ов по их совместимости. -------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7652 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Паралелим т-ры по высокой стороне и после этого по 0,4 можно осуществлять любые переключения. Это не допустимо, если питание от разных центров. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
Главное про фазеровку не забыть!
![]() -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |