Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 28.12.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 7981 ![]() |
Подскажите , пожалуйста!
Устанавливаем счетчики на промыщленном объекте - на подстанции.Для резервного питания цифрового счётчика-220в -от АВР протягиваем провода к каждой ячейке.Решили поставить отдельную розетку для каждого счетчика,чтобы в случае выхода его из строя можно было обесточить только этот конкретный счетчик,выдернул вилку - и всё . Но от нас требуют поставить перед розеткой ещё и автомат,как перед каждым коммуникационным устройством.У нас счетчики будут объединены в группы по 5-6 штук и в АВР на каждую такую секцию - группу -будет поставлен общий автомат.Надо ли и обязательно ли ставить ещё и автоматы в каждую ячейку?Получается такой огород,что и с ПУЭ не можем разобраться. Потребление каждого счетчика порядка 100 мА,вся группа будет потреблять порядка полу-ампера.Такие-то автоматы -около 1 ампера - достать проблема,а полуамперные в каждую ячейку - только под заказ и дорого. Можно ли просто поставить розетку и от нее запитать счетчик? Заранее благодарен за любую помощь. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |