Ввод в стальной трубе , Проблема конденсата |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Ввод в стальной трубе , Проблема конденсата |
4.3.2009, 15:42
Сообщение
#1
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 428 Регистрация: 23.2.2009 Из: МО Пользователь №: 13555 |
Собираюсь делать ввод в дом (деревянный, бревенчатый) в стальной трубе. ГРЩ будет находиться на той же стене, что и ввод, общая длина трубы не превысит 1,5 метра. И тут задумался, а не будет ли в холодное время года, когда по приезду затопишь печку, скапливаться в трубе конденсат? И как тогда защитить получше провода, достаточно ли будет пустить каждую жилу дополнительно в свой кембрик, а затем их еще запихнуть в общий кембрик, а только потом в трубу?
|
|
|
_Alex_ Ввод в стальной трубе 4.3.2009, 15:42
Aleks 72 Цитатапустить каждую жилу дополнительно в свой кем... 4.3.2009, 21:39
_Alex_ Кабеля медного гибкого 2х10 квадратов сыскать не с... 5.3.2009, 0:13
Олега Уж если без кембрика можно, то с ним хуже не будет... 5.3.2009, 0:33
gomed12 ЦитатаБеспокоюсь за конденсат, который будет скапл... 5.3.2009, 0:39
Aleks 72 ЦитатаИли сделать ввод в щит сверху?
Сверху я бы ... 5.3.2009, 0:49
_Alex_ Цитата(Олега)Уж если без кембрика можно, то с ним ... 5.3.2009, 17:21
gomed12 ЦитатаЗимой или холодной осенью у меня именно так ... 5.3.2009, 19:37
_Alex_ Да, вот на всякий случай набросал схему, как оно в... 5.3.2009, 20:22
gomed12 Цитата(_Alex_ @ 5.3.2009, 20:22) Теперь н... 5.3.2009, 22:04
_Alex_ ЦитатаНеобходимо часть трубы на улицу выполнить из... 5.3.2009, 22:58
gomed12 Возможен вариант выполнения трубы с герметизацией ... 5.3.2009, 23:13
Олега С разрывом можно попробовать: в стену вставить (по... 6.3.2009, 2:51
gomed12 Образование конденсата зависит от расположения точ... 6.3.2009, 10:04
Олега Уклон к наружной стене, думается, призван не допус... 6.3.2009, 12:14
сэм Забейте плотно трубу стекловатой (или минеральной) 6.3.2009, 16:12
_Alex_ Всем большое спасибо за внимание к моему вопросу... 6.3.2009, 18:20
gomed12 ЦитатаТак как тянуть ТТ-шку от контура заземления ... 6.3.2009, 18:51
_Alex_ gomed12, да никто не говорил, просто у меня контур... 6.3.2009, 20:00
gomed12 Было предложение организовать изолирующие помещени... 6.3.2009, 20:21
Олега Alex, я невнимательно посмотрел рисунок. с чего... 6.3.2009, 21:05
_Alex_ Цитата(gomed12)Если стены, полы не проводящие и др... 6.3.2009, 21:59
_Alex_ Цитата(Олега)Примените тонкостенную трубу (для мен... 6.3.2009, 22:13
Олега Дырка в деревяшке не проблема. Последнюю делал без... 7.3.2009, 12:37
_Alex_ Купил сегодня ПВ-3 10 квадратов на ввод. И что-то ... 7.3.2009, 15:16
_Alex_ Вот тут еще попутно возник вопрос. Не будет ли тре... 24.3.2009, 11:42
great_lee По поводу рассчета, действительно сечение S=пи*R^2... 31.3.2009, 13:53
_Alex_ ЦитатаПо поводу рассчета, действительно сечение S=... 31.3.2009, 14:43![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 30.10.2026, 14:53 |
|
|
|
|