![]() трехфазная нагрузка , в чем различие 220и380 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() трехфазная нагрузка , в чем различие 220и380 |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 10.10.2008 Пользователь №: 12305 ![]() |
печь 9квт два режима 220-380 -сечение кабеля очень отличаются какое выбрать на 220 или 380?
Сообщение отредактировал kent - 1.3.2009, 21:02 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 79 Регистрация: 24.12.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 12937 ![]() |
У вас сеть какая 220 или 380? Если можете подключить так и так я бы выбрал 380 (сэкономил бы на кабеле
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 1.12.2005 Из: Киев Пользователь №: 4327 ![]() |
Скорее всего 220 - все три группы ТЭН-ов включены параллельно. 9 КВт, 39А, кабель в лотке - 10мм2, в воздухе - 6мм2.
На 380 - каждая группа на свою фазу, включение звездой - 9КВт, 13А, кабель в лотке - 2.5мм2, в воздухе - 1.5мм2. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 10.10.2008 Пользователь №: 12305 ![]() |
трех фазная нагрузка --ноль участвует в цепи ? я понимаю что трех фазка - двигатель -или электро приемник используеющий в работе три фазы все остальное ---что?
если сеть 380 то 220 однозначно присутствует -для продвинутых электроников не знающих запаха КЗ- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7608 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
1. 3 ТЭНа по 3 кВт на 380 В соединены в треугольник. 2. То же самое на 220 В -в звезду с выведенным или не выведенным нулем. Во 2 случае ток на 1.73 раза выше, поэтому и сечение выше. Для конечного результата, получения одинакового тепла, оба варианта пригодны. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
печь 9квт два режима 220-380 -сечение кабеля очень отличаются какое выбрать на 220 или 380? Печи разные бывают. Нужны параметры НЭ ( номиналы ТЭН или др. ) и их количество в печи. Есть и разные схемы включения в зависимости от режима обогрева: 1ступень, когда температура нар. воздуха повыше ТЭНы соединяются последовательно и включаются в схему "треугольник";2ступень,когда температура нар. воздуха пониже ТЭНы соединяются параллельно и включаются в схему "звезда". Данный пример приведен для ПЭТ ("трамвайки")Р=1кВт, Uн=220В. Если у Вас предусматривается такой режим работы печи, кабель надо выбирать исходя из режима работы в "звезде"-220В. Сообщение отредактировал Uran - 9.3.2009, 10:53 |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.7.2025, 9:21 |
|
![]() |