Совмещение РУ-6кВ и РУ-0,4кВ в одном помещении , Чтобы так не проектировали.

Andrey Izh
сообщение 27.5.2008, 0:42
Сообщение #1


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 667
Регистрация: 8.11.2007
Из: Удмуртия
Пользователь №: 9778



Дали проект на согласование, в котором РУ-6кВ и РУ-0,4кВ в одном помещении, ячейки стоят напротив друг друга. Между ними проход 2 метра. Мне это не нравится, т.к. электро установки до и выше 1000в находятся рядом, даже перегородки нет (с точки зрения безопасности пр-ва работ). Историю этого проекта я знаю. После выполнения проекта и завершения строительных работ заказчик получил ТУ на подключение к ЭСО совсем не те, которые должен был получить по ТЗ, т.к. изменилась точка подключения, и изменилась она по вине заказчика. Теперь добавляются две камеры с ТН и две с отх. линиями 6кВ. Это РУ-6кВ не влезает в построенное здание и поэтому проектировщик совмещает РУ-6кВ и РУ-0,4кВ в одном. Его я понимаю.
Задача моя, чтобы этого не было. ПУЭ п.4.2.83. вроде разрешает такую компановку "Закрытые РУ разных классов напряжений, как правило, следует размещать в отдельных помещениях. Это требование не распространяется на КТП 35 кВ и ниже, а также на КРУЭ.
Допускается размещать РУ до 1 кВ в одном помещении с РУ выше 1 кВ при условии, что части РУ или ПС до 1 кВ и выше будут эксплуатироваться одной организацией.
Помещения РУ, трансформаторов, преобразователей и т.п. должны быть отделены от служебных и других вспомогательных помещений (исключения см. в гл. 4.3, 5.1 и 7.5)"

Может есть пути, по которым это проектное решение можно откатить и заставить делать пристрой под РУ-6кВ?

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey Izh
сообщение 3.6.2008, 23:40
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 667
Регистрация: 8.11.2007
Из: Удмуртия
Пользователь №: 9778



Чет все молчат. Проектировщики!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 4.6.2008, 10:17
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7608
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Наличие одновременно в одном помещении ЭУ разных классов напряжений - нормальная ситуация.
Ищите юридические претензии по изменению первоначальных ТЗ, их согласования.
Также отклонения от требований по размещению эл. обор-я в РУ.
Вообще-то результат очевиден, РУ в эксплуатацию все равно придется ввести, м/б после нервотрепки.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
TzaR
сообщение 4.6.2008, 10:23
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 77
Регистрация: 20.11.2007
Из: Кременчуг
Пользователь №: 9857



Цитата(Andrey Izh @ 27.5.2008, 0:42) *
Допускается размещать РУ до 1 кВ в одном помещении с РУ выше 1 кВ при условии, что части РУ или ПС до 1 кВ и выше будут эксплуатироваться одной организацией.

Граница балансовой принадлежности не находится случаем в одной из РУ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Инженер_*_*
сообщение 12.7.2008, 17:14
Сообщение #5





Гости






Цитата(Andrey Izh @ 27.5.2008, 0:42) *
Дали проект на согласование, в котором РУ-6кВ и РУ-0,4кВ в одном помещении, ячейки стоят напротив друг друга. Между ними проход 2 метра...

Сейчас не помню параграф ПУЭ, но там было что-то вроде такого: при установке ячеек в 2 ряда между ними д.б. не менее 2-х метров (или 1 метра) при открытых дверцах ячеек (шкафов). Т.е. надо сложить ширину 2-х дверей + 2 м = ширина прохода.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_skaith_*
сообщение 10.2.2009, 14:41
Сообщение #6





Гости






При условии, что данное сооружение будет эксплуатироваться одной организацией и будут соблюдены все строительные нормы (ширина проходов), не вижу проблемы... Зачем нужно это решение откатывать? Если только Вы не хотите отдать пару АВ-0,4 в обслуживание другой организации. Пообщайтесь с людьми непосредственно эксплуатирующими объект. Возможно есть тонкости которые Вы не учли, или может, они (люди) не против такой компановки...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения