КТП и выключатели нагрузки типа ВНП-17 , самопроизвольное отключение ВНП

Гость_Рена_*
сообщение 3.2.2009, 6:38
Сообщение #1





Гости






На двухтрансформаторной КТП 1000кВА, по высокой стороне 6кВ установлены выключатели нагрузки типа ВНП-17, произошло самопроизвольное отключение ВНП на одном из трансформаторов, нагрузка была около 60А, но все таки отключение привело к 3-х фазному к.з. . Были ли у кого нибуть такие случаи.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey Izh
сообщение 3.2.2009, 21:36
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 667
Регистрация: 8.11.2007
Из: Удмуртия
Пользователь №: 9778



Перекрыло ВНП по дугогасящим камерам, что-ли? Ни разу такого не встречал. У него, вроде, номинальный ток отключения 400А, так-что при 60А такого не должно. Может камеры дугогасительные были "косячные"? В этих камерах должны быть вкладыши, которые при воздействии дуги выделяют газы. Этими газами дуга и гасится (выключатель-то автогазовый). Если вкладышей нет, то дугу дугогасящий контакт вытянет из дугогасящей камеры наружу, после чего трёхфазное КЗ неизбежно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 3.2.2009, 22:36
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7540
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Думаю, открытые главные контакты начали разъединяться до гашения дуги вспомогательными.
Вообщем, причина в нарушении механики регулировки очередности коммутации контактов.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey Izh
сообщение 3.2.2009, 22:54
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 667
Регистрация: 8.11.2007
Из: Удмуртия
Пользователь №: 9778



Цитата(gomed12 @ 3.2.2009, 23:36) *
Думаю, открытые главные контакты начали разъединяться до гашения дуги вспомогательными.
Вообщем, причина в нарушении механики регулировки очередности коммутации контактов.

Главные контакты должны разомкнуться не до гашения дуги, а до размыкания дугогасительных контактов. Если наоборот, то вполне вероятная причина КЗ.
gomed 12, +1.

Сообщение отредактировал Andrey Izh - 3.2.2009, 22:56
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Рена_*
сообщение 4.2.2009, 6:01
Сообщение #5





Гости






на к.з. у нас пока меньше внимания, главное что ВН сам отключается, т.к. таких КТП у нас около 30 шт., такого на моей памяти не было, работаю в ЭТЛ более 20 лет, путем неоднократного включения ВН выяснили, что ВН на самом деле 1 раз из 5 самопроизвольно отключается от вибрации (даже от если несильно стукнуть по шкафу ВН), причину нашли, это износ деталей в приводе ВН, теперь будем внимательнее при ремонте.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_ААВ_*_*
сообщение 11.2.2009, 2:11
Сообщение #6





Гости






У нас выключатели нагрузки типа ВН-16 класс напряжения 10 кВ. Если сорвался привод а ВН сам до конца не выходит ( застарела смазка,неточная регулировка) образуется небольшой зазор между главными контактами, идет дуга что приводит к перекрытию между фаз.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_DAF_*_*
сообщение 20.12.2013, 18:41
Сообщение #7





Гости






Кто может подсказать по ВНП17 у нас проблема с отключением он дергаеться а дугогасительные и ножи на месте колом ! притом что разность касания 0,1 мм сначало подумали на пружины х.... там в общем кто может подсказать чё с ним делать ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 4.5.2025, 17:45
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены