Трансформатор , Подключение вольтметра к обмоткам трансформатора |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Трансформатор , Подключение вольтметра к обмоткам трансформатора |
| Гость_Voordaluck_* |
29.1.2009, 9:59
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Какое значение напряжение,либо из чего оно будет результироваться,если подключить вольтметр к обмоткам двухобмоточного трехфазного трансформатора 10/0,4 кв следующим образом: 1)А-а ;2)А-b ??
|
|
|
|
|
29.1.2009, 19:05
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 |
Любое число от 0 до 10 кВ. Смысла в таком измерении не вижу.
|
|
|
30.1.2009, 16:33
Сообщение
#3
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 25.7.2007 Пользователь №: 9079 |
будет 10000-400=9600В
|
|
|
30.1.2009, 18:27
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8062 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Обмотки электрически и гальванически развязаны, теоретически д/быть 0 В.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
|
|
30.1.2009, 18:32
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 |
будет 10000-400=9600В Ну да ,конечно... Не надо путать однофазный и трехфазный транс. 1) И каким таким вольтметром мы это мерим? 2) А если нейтраль 0,4 кВ не заземлена? Заметим, в задаче об этом не слова... 3) Какая группа соединения обмоток? Положение анцапфы? 4) Даже если принять, что транс имеет группу 12, cхему соединения Y/Yo и заземленную нейтраль, коэффициент трансформации 25,000 ; - в первом случае гипотетический вольтметр к классом точности 0,01 покажет 5560 В, а во втором - 5934 В. Сообщение отредактировал Roman_D - 30.1.2009, 18:36 |
|
|
31.1.2009, 6:10
Сообщение
#6
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 25.7.2007 Пользователь №: 9079 |
Я имел ввиду первый случай и соединение транса Y/Y-0 при других группах будет другое. Класом точности вольтметра я думаю можно пренебреч, мы же теоретические мерим никто в реале такое мерить не будет потому-что нафиг не надо. Откуда цифра 5560В? поясните.
|
|
|
31.1.2009, 9:05
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 |
Обсчитался... Во втором случае - 5890.
Цитата Откуда цифра 5560В? 10000/корень из 3 - 220. ...ууупс... 230 же! Тогда 5550... Цитата мы же теоретические мерим никто в реале такое мерить не будет Поэтому здесь возможно подсчитать все возможные отклонения. В том числе погрешность измерения. А в реале стрелка щитового вольтметра будет болтаться между 5,5 и 6 кВ Сообщение отредактировал Roman_D - 31.1.2009, 9:14 |
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 4.6.2026, 22:41 |
|
|
|
|