Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Трансформатор , Подключение вольтметра к обмоткам трансформатора

Гость_Voordaluck_*
сообщение 29.1.2009, 9:59
Сообщение #1





Гости






Какое значение напряжение,либо из чего оно будет результироваться,если подключить вольтметр к обмоткам двухобмоточного трехфазного трансформатора 10/0,4 кв следующим образом: 1)А-а ;2)А-b ??
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman_D
сообщение 29.1.2009, 19:05
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1137
Регистрация: 13.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9607



Любое число от 0 до 10 кВ. Смысла в таком измерении не вижу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimbas
сообщение 30.1.2009, 16:33
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 188
Регистрация: 25.7.2007
Пользователь №: 9079



будет 10000-400=9600В
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 30.1.2009, 18:27
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8062
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Обмотки электрически и гальванически развязаны, теоретически д/быть 0 В.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman_D
сообщение 30.1.2009, 18:32
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1137
Регистрация: 13.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9607



Цитата(dimbas @ 30.1.2009, 15:33) *
будет 10000-400=9600В
Ну да ,конечно... tomato.gif
Не надо путать однофазный и трехфазный транс.
1) И каким таким вольтметром мы это мерим? icon_wink.gif Тип, класс точности?
2) А если нейтраль 0,4 кВ не заземлена? Заметим, в задаче об этом не слова...
3) Какая группа соединения обмоток? Положение анцапфы?
4) Даже если принять, что транс имеет группу 12, cхему соединения Y/Yo и заземленную нейтраль, коэффициент трансформации 25,000 ; -
в первом случае гипотетический вольтметр к классом точности 0,01 покажет 5560 В, а во втором - 5934 В.

Сообщение отредактировал Roman_D - 30.1.2009, 18:36
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimbas
сообщение 31.1.2009, 6:10
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 188
Регистрация: 25.7.2007
Пользователь №: 9079



Я имел ввиду первый случай и соединение транса Y/Y-0 при других группах будет другое. Класом точности вольтметра я думаю можно пренебреч, мы же теоретические мерим никто в реале такое мерить не будет потому-что нафиг не надо. Откуда цифра 5560В? поясните.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman_D
сообщение 31.1.2009, 9:05
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1137
Регистрация: 13.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9607



Обсчитался... Во втором случае - 5890.

Цитата
Откуда цифра 5560В?

10000/корень из 3 - 220. ...ууупс... 230 же! Тогда 5550...

Цитата
мы же теоретические мерим никто в реале такое мерить не будет

Поэтому здесь возможно подсчитать все возможные отклонения. В том числе погрешность измерения. А в реале стрелка щитового вольтметра будет болтаться между 5,5 и 6 кВ bebebe.gif


Сообщение отредактировал Roman_D - 31.1.2009, 9:14
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 4.6.2026, 22:41