Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 19.12.2008 Пользователь №: 12889 ![]() |
Можно ли делать коробку уравнивания потенциалов скрыто, и соответственно, все проводники системы ДСУП прятать в стенах? Где-то встречал, что нужно делать все открыто, для возможности осмотра... Но если предусмотреть возможность осмотра КУП, то обязательно ли осматривать сами проводники по всей их длине?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7609 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Ничем РЕ-проводники СУП не отличаются от других, поэтому д/б защищены от мех. воздействия где необходимо.
Обеспечьте доступ для осмотра и испытаний места соединений проводников. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»