Нужно ли заземлять двигатель? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Нужно ли заземлять двигатель? |
16.9.2008, 9:18
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 27.5.2008 Пользователь №: 11309 |
В составе изделия устанавливаю асинхронный двигатель, его корпус изолирован от общего корпуса изделия!
Нужно ли дополнительно подводить защитный проводник от двигателя к заземленному корпусу изделия? Какие требования это регламентируют? Штатной клеммы заземления на корпусе двигателя не предусмотрено! |
|
|
11legc Нужно ли заземлять двигатель? 16.9.2008, 9:18
gomed12 Цитата(11legc @ 16.9.2008, 10:18) В соста... 16.9.2008, 10:29
сергей_абрамов ЦитатаШтатной клеммы заземления на корпусе двигате... 16.9.2008, 21:00
Михайло Цитата(11legc @ 16.9.2008, 11:18) В соста... 10.11.2008, 18:54
Слава Цитатадвигун придется заземлить.... Если противное... 10.11.2008, 18:59
Олега Провода в двигателе изолированы, возможно усилено ... 11.11.2008, 9:47
gennadi Мне поподались такие установки без заземления на к... 11.11.2008, 16:02
ВВ Цитата(gennadi @ 11.11.2008, 16:02) штатн... 16.11.2008, 1:49
gomed12 На лапе (фланце) ЭД болт заземления служит для под... 15.11.2008, 23:03
SKlim По существу вопроса: штатная клемма заземления не ... 17.11.2008, 9:22
gomed12 Цитатапровод будет называться PEN, а при меньшем Р... 17.11.2008, 12:27
SKlim А если обмотки звездой? 17.11.2008, 13:58
gomed12 Цитата(SKlim @ 17.11.2008, 13:58) А если ... 17.11.2008, 14:26
SKlim Gomed12, спасибо! 24.11.2008, 16:02![]() ![]() ![]() |
|