Проводка , вопрос по выбору автоматов и сечения кабеля. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Проводка , вопрос по выбору автоматов и сечения кабеля. |
2.11.2008, 17:59
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 2.11.2008 Пользователь №: 12458 |
Здраствуйте.
В частном доме необходимо заменить проводку и старый счетчик на новые, а также пробки на нормальную автоматику. Заземления нет, только ноль. Есть вопросы по выбору автоматов и сечения кабеля. 1. Выбор автоматов для света и розеток. Вот то что будет подключаться к розеткам: стиральная машина 2.1 квт, телевизор 100 вт, компьютер 600 вт, холодильник ока старый, незнаю сколько у него потребление, эл. котел отопительный двухконтурный Protherm, тоже незнаю сколько потребляет , но к нему приставлен стабилизатор на 500 VA, электрическая плитка на 1.2 квт, так же утюг. Вроде ничего не забыл, ну может быть еще муз. центр и еще пару-тройку каких нибудь приборов в будущем)) Свет - ну в общей сложности пусть будет киловатт-полтора)) 2. Надо ли перед счетчиком, для его защиты, ставить двойной автомат, если да, то на сколько ампер? Надо ли ставить двойной автомат сразу после счетчика и на сколько? Счетчик Энергомера CE-101 тип корпуса R5 на 60А. 3. Какое сечение медного кабеля использовать для розеток и для света? Питание на счетчик думаю сделать алюминиевым кабелем 6 мм с роликов на доме. Будет ли достаточно 6мм? Алюминий выбрал потому,что со столба на ролики также приходит алюминий , а вроде как алюминий с медью не стоит скручивать из-за возможности окисления. Спасибо. |
|
|
Alcom Проводка 2.11.2008, 17:59
savelij 1. Можно для начала почитать аналогичные темы на ф... 2.11.2008, 19:04
электроник1 перед счётчиком ставить двойной автомат нельзя ни ... 2.11.2008, 22:40
savelij Электроник, а на каком основании даёте рекомендаци... 2.11.2008, 23:31
электроник1 Цитата(savelij @ 2.11.2008, 23:31) Электр... 3.11.2008, 12:05
Олега Номинал АВ 50А на том же основании, что и "пи... 3.11.2008, 8:59
Alcom а вроде бы узо целесообразно ставить если есть заз... 3.11.2008, 9:41
Олега Это просто Вы его так называете. На самом деле в ж... 3.11.2008, 10:40
gomed12 А почему бы не ТТ тем более в частном доме? 3.11.2008, 10:57
Олега Цитата(gomed12 @ 3.11.2008, 10:57) А поче... 3.11.2008, 12:09
gomed12 Цитата7.1.13. Питание электроприемников должно вып... 3.11.2008, 15:54
Alcom вы господа проффесионалы говорите на непонятном мн... 3.11.2008, 20:37
Олега Цитата(Alcom @ 3.11.2008, 20:37) вы бы ка... 4.11.2008, 1:28
электроник1 поставь ИЭКовские автоматы и УЗО. Тяни по улице 2-... 3.11.2008, 23:02
Alcom посмотрел я легранд. если до счетчика надо автомат... 5.11.2008, 15:44
Дежурный ПС-500 Есть специальные боксы под опечатку для автоматов. 5.11.2008, 16:25
Гость От столба до дома---- НЕ МЕНЕЕ 16 кв мм
Когда вып... 5.11.2008, 17:16![]() ![]() |
|