Работа в охранной зоне КЛ , Навалили грунт для стоянки |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Работа в охранной зоне КЛ , Навалили грунт для стоянки |
28.8.2008, 13:07
Сообщение
#1
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 667 Регистрация: 8.11.2007 Из: Удмуртия Пользователь №: 9778 |
Вопрос в следующем: Организация-застройщик навалила грунт высотой около 4-х метров прямо на кабель. Теперь нужно его принудить к выносу кабеля из зоны будущей стоянки, иначе эксплуатация КЛ на этом участке будет практически невозможной. Необходим документ, на который я могу сослаться. ПТЭЭП п.2.1.23 не совсем подходит, т.к. там речь идет о земляных работах вблизи кабелей. Еще нашел "Правила охраны электрических сетей напряжением выше 1000 вольт" от 26.03.84г. В нем тоже подходящего пункта не нашел, да и сомнения меня берут насчет того, действующие ли они. Может, кто знает, чем можно апеллировать в данной ситуации.
|
|
|
|
|
24.10.2008, 17:03
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7978 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Через 2 месяца..., если кучу еще не убрали [attachment=1957:___34.04...__1000__.doc]
Требования к КЛ выше 1000В д/б еще выше. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 13.3.2026, 21:37 |
|
|
|
|