Здравствуйте господа электрики.
Помогите разобраться с одним вопросом. Есть щит который питается двумя проводами СИП-2А (150х3+70). Щит нужно заземлить. Как подобрать проводник системы уравнивания потенциалов из полосовой стали при таких условиях (СИП-2А 2х(150х3+70)) ?. Искал по справочникам, но в тех что я нашел указанны данные только для кабелей сечением 120 и менее. Заранее спасибо. |
|
|
YoungProfi Полосовая сталь 23.11.2009, 3:46
gomed12 Цитата(YoungProfi @ 23.11.2009, 3:46) Ест... 23.11.2009, 22:20
YoungProfi gomed12, спасибо.
Ну а допустим как подключить к с... 24.11.2009, 3:10
gomed12 От ГЗШ ЭЩ отходят нулевые защитные РЕ-проводники в... 24.11.2009, 23:22
YoungProfi gomed12, Спасибо за разъяснения. 25.11.2009, 4:08![]() ![]() ![]() |
|