Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

расчет стержневого молниеприемника

Гость_славва_*
сообщение 22.10.2008, 9:54
Сообщение #1





Гости






подскажите как расчитать одиночный стержневой молниеотвод на мех.прочность. Молниеприемник состоит из труб разных диаметров.
Примерый расчет из снип II-23-81* у меня есть, непонятно откуда взять раиусы инерции труб, как их найти
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 22.10.2008, 11:47
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7586
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



При расчете момента инерции миним. радиус инерции расчитывается для каждой трубы, численно
ix= iy=((d2-d12)1/2)/4, где d,d1-диаметры наружн. и внутр. трубы.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 15.6.2025, 19:35
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены